0
Вопрос

Есть ли эффективный способ выявить причины срабатывания автоматических выключателей?

Итак, через несколько недель после того, как я установил розетку Leviton AFCI (НЕ автоматический выключатель) в соответствии с этим вопросом, я обнаружил, что розетка постоянно срабатывает без видимой причины, обычно один или два раза в неделю. Вот некоторые характеристики ответвления и розетки:





  1. Модель Leviton # — AFTR1-W.

  2. Это первая розетка после автоматического выключателя в центре нагрузки.

  3. Центр нагрузки — Square-D QO.

  4. Автоматический выключатель, защищающий эту ответвленную цепь, — двухполюсный.

  5. Я думаю, что это НЕ общая нейтраль. Обе ответвленные цепи, обслуживаемые автоматическим выключателем, имеют по две разные жилы 14/2 romex, и обе нейтрали подключены напрямую к нейтральной шине.




На данный момент я выяснил, что проблема возникает только тогда, когда работают потолочные вентиляторы в гостиной/столовой (независимо от того, включены или выключены светильники), горит свет на кухне и на улице. Все четыре светильника я заменил, когда купил дом, и уже переделал проводку на кухне, так как несколько раз проблема возникала, когда горел свет на кухне. Добавлю, что на кухне установлены традиционные люминесцентные светильники с двумя 4-футовыми лампами T32, потребляющими 64 Вт энергии. В потолочных вентиляторах используются две компактные люминесцентные лампы мощностью 13 Вт каждая, а наружный светильник также является компактной люминесцентной лампой.


Я думаю, что дело в некачественной проводке, которую я сделал в одном из них, и следующая цель для меня — заменить проводку в уличном фонаре, поскольку он и потолочный вентилятор в гостиной были первыми вещами, которые я подключил (и с тех пор мои навыки в электрике улучшились).


Мне интересно, есть ли более эффективные способы устранения ложных срабатываний автоматических выключателей/розеток с защитой от утечки тока. Я знаю, что розетки с защитой от утечки тока появились сравнительно недавно, поэтому они могут работать немного странно, но я не уверен. Или мне стоит просто переподключать по одному устройству и продолжать наблюдать, будут ли возникать проблемы?


Я читал, что лампы дневного света (например, моя кухонная лампа) иногда могут отключить выключатель AFCI. Не знаю, насколько другой или более / менее чувствительной может быть версия розетки. Есть ли способ защититься от срабатывания флуоресцентного прибора AFCI?


Комментарии:
K

В итоге я заменил розетку с автоматическим выключателем на автоматический выключатель, и проблемы исчезли. Я вызвал мастера-электрика, чтобы он посмотрел, в чём дело, и, хотя он ещё не был полностью уверен в необходимости автоматического выключателя, он сказал, что это более надёжное решение, чем розетки.

m

Ниже приводится описание дуговых замыканий и примеры некоторых распространённых типов. w3.usa.siemens.com/us/internet-dms/btlv/residential/resident‌​ial/…

K

Розетка — это первое устройство, расположенное ниже по цепи в ответвлении. Все остальное в моей гостиной, столовой, на кухне и на улице подключено к ней. Для меня это лучший вариант, так как я не хотел разделять один двухполюсный автоматический выключатель на два однополюсных комбинированных автоматических выключателя. Внутри распределительного щита со стороны вышеупомянутого автоматического выключателя осталось около... двух слотов.

P

Что находится на стороне нагрузки розетки с автоматическим выключателем? Это только розетка или к нагрузке розетки подключены упомянутые устройства? (Хотя у меня есть УЗО, которое постоянно срабатывает из-за вентилятора в ванной, подключённого к стороне линии розетки...)


Ваш ответ

2 ответа 3
0
Лучший ответ
P

Розетки (и выключатели) комбинированного типа AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter), как правило, рассчитаны на отключение при выполнении любого из следующих условий:


  • Последовательная дуга (дуги между фазным и нейтральным/заземляющим проводом)
  • Параллельная дуга (дуги, возникающие при повреждении одного провода (фазного или нейтрального) или плохом соединении)
  • Замыкания на землю (обычно при несимметричном токе более 40 мА)

Методы диагностики срабатывания розеток такие же, как и методы диагностики срабатывания автоматических выключателей. По сути, нужно разбирать цепь, пока не будет найдена проблема, хотя есть специальные измерительные приборы, которые могут ускорить этот процесс.

Дуги

AFCI содержит микропроцессор, который использует запатентованную эвристику для определения наличия электрической дуги, например, некоторого количества коротких сильных скачков тока за определенный промежуток времени. К сожалению, это также может помешать использованию некоторых "желаемых" нагрузок (я бы предположил, что устройства с искровым разрядником, такие как катушки Теслы, отключат AFCI, хотя у меня нет никаких доказательств этого). Старые автоматические выключатели более чувствительны к различным «безопасным» нагрузкам и могут срабатывать чаще, но новые модели достаточно устойчивы к ложным срабатываниям из-за ложных положительных сигналов. Некоторые двигатели и осветительные приборы (особенно диммеры) также могут вызывать срабатывание, хотя зачастую это указывает на реальную проблему с двигателем/диммером, которую необходимо устранить.

Ослабленные соединения в цепи могут вызывать дуговые разряды и, как следствие, ложные срабатывания.

Замыкания на землю

AFCI предназначены для обнаружения замыканий на землю, аналогично розеткам GFCI. Они отключаются, когда ток в горячем проводе не равен току в нейтрали. В то время как GFC настроены на отключение при разнице этих токов около 4 мА, AFCI настроены на отключение при разнице этих токов около 40 мА. Замыкания на землю возникают, когда нейтральный и заземляющий провода соединяются вместе после прерывателя.

Устранение неполадок

Один из способов обнаружения замыкания на землю — использование омметра. При замыкании на землю часто можно наблюдать путь с низким сопротивлением между нейтралью и землёй (за исключением некоторых специальных нагрузок, таких как двигатели). Вы можете использовать омметр на панели автоматического выключателя для измерения сопротивления между нейтралью и землёй. Будьте осторожны при работе с электричеством, это опасно. Сначала отключите питание цепи с помощью автоматического выключателя или главного выключателя. Убедитесь, что питание в этой цепи отключено, предпочтительно с помощью бесконтактного датчика напряжения на "горячем" и "нейтральном" проводах цепи. Затем отсоедините нейтраль от клеммной колодки нейтрали. Измерьте сопротивление между нейтральным проводом и землей. Оно должно быть > 10 Мом, но если они закорочены вместе в вашей цепи достаточно сильно, чтобы отключить устройство замыкания на землю, оно будет меньше примерно 30 ком (120 В / 4 мА).

Если после разделения цепи на части отключение прекратилось, значит, те части цепи, на которые по-прежнему подается питание, «исправны» и их можно оставить подключенными. Если отключение продолжается, значит, отключенная часть, скорее всего, «исправна», и ее следует оставить отключенной для дальнейшего устранения неполадок.

Другой способ обнаружить короткое замыкание на землю — подключить к цепи большую нагрузку. Я бы использовал обогреватель, но подойдёт и лампа накаливания мощностью 100 Вт. Это чисто резистивные нагрузки, которые не будут определяться как дуговые. Если устройство отключится вскоре после включения, значит, у вас короткое замыкание на землю или, что менее вероятно, плохое соединение, вызывающее дуговой разряд в цепи. Замыкание на землю может произойти только при нагрузке на цепь, например, когда провода нагреваются и из-за теплового расширения соприкасаются друг с другом. Устройство защитного отключения с большей вероятностью обнаружит замыкание, если ваша нагрузка находится ближе к месту замыкания, поэтому подключение нагрузки непосредственно к розетке с устройством защитного отключения может не привести к его срабатыванию, так как замыкание находится слишком далеко...

Ток замыкания на землю будет примерно пропорционален нагрузке в цепи, поэтому для возникновения замыкания может потребоваться большая нагрузка в цепи, чтобы произошло отключение.

Чтобы исправить это, вам нужно будет подойти к каждому устройству (розетке, лампе и т. д.) и отсоединить «верхнюю» проводку от «нижней», пока вы не обнаружите проблему. Если замыкание на землю исчезнет, значит, проблема в той части цепи, которая была отключена. Разделяйте и властвуйте, пока не найдёте место замыкания на землю и не устраните его. Обратите внимание, что проблема может быть внутри стены, например в том месте, где гвоздь пробил электрический кабель.

Если проблема связана с дугой, то и решать её нужно соответствующим образом. Проверьте все соединения, чтобы убедиться, что они надёжно закреплены, и разделите цепь на части, пока не найдёте проблемный участок кабеля.

Я склоняюсь к мысли, что проблема не в ваших лампах, потому что вы перепробовали несколько разных ламп, и все они вызывали срабатывание автоматического выключателя. Но если вы включите 100-ваттную лампочку или обогреватель, это подтвердит, что проблема не в люминесцентных лампах. Обычно проблема возникает из-за неисправного балласта в люминесцентной лампе, поэтому его следует заменить.... Единственный способ провести дополнительную диагностику — проверить, происходит ли срабатывание автоматического выключателя при выключенных люминесцентных лампах. В худшем случае у вас могут возникнуть небольшие проблемы с освещением или вентилятором, и ни то, ни другое по отдельности не приведёт к срабатыванию автоматического выключателя, но произойдёт, если они будут включены одновременно.

Что касается «более эффективного способа», то у Siemens есть измерительный прибор Intelli-arc, который определяет силу дуги, общий ток и несимметричный ток (при замыкании на землю). Этот прибор может ускорить процесс, помогая различать условия возникновения дуги и замыкания на землю, а также сообщать о состояниях, которые ниже порога срабатывания вашей розетки. Один из вариантов для розеток — проверка световых индикаторов. Они сообщат, если отключение произошло из-за дуги, но таких индикаторов на розетках нет.

Комментарии:
  • K

    Что ж, судя по всему, подключение удлинителя к автоматическому выключателю не помогло. Несколько месяцев назад он срабатывал не так часто, но в последнее время из-за очень холодной погоды только на этой неделе он сработал четыре раза, и все при тех же условиях (включён наружный свет, два потолочных вентилятора работают на низкой скорости, а телевизор и видеомагнитофон включены). Непонятно!

  • K

    Проблема всё ещё не решена, но, думаю, я изолировал её в розетке, к которой подключал телевизор. Я подключил мощный удлинитель к розетке с автоматическим выключателем, и теперь он срабатывает не так часто. Так что зимой, когда я смогу подняться на чердак, я осмотрюсь и посмотрю, смогу ли найти распределительную коробку для этой розетки и проверить проводку внутри. Спасибо за советы!

  • K

    Переподключил один потолочный вентилятор и розетку. Буду следить, помогло это или нет.

  • K

    Я нашёл устройство Siemens (IDT5000). Для меня это дороговато, чтобы починить только эту розетку с автоматическим выключателем. Но я добавлю её в список желаемого. Думаю, мне нужно будет снять потолочные вентиляторы и проверить их провода, а затем заняться наружным освещением.

  • K

    Как ни странно, сегодня рано утром, после рассвета, у меня снова отключилось электричество. Единственные устройства, которые, как мне кажется, были включены в это время, — это мой телевизор/видеорегистратор, но он защищён устройством, похожим на ИБП APC (~40 минут автономной работы). Телевизор — это старый ЭЛТ-телевизор высокой чёткости, потребляющий около 140 Вт. Я начинаю подозревать, что розетка, к которой он подключён, неисправна. Это одна из розеток, которую я ещё не заменил на пластину Decora. Два других устройства — это потолочные вентиляторы в гостиной/столовой. Свет на кухне был выключен, а дневной свет должен был отключить внешнее освещение (фотоэлемент).

0
R

Слишком туго затянутые проволочные скобы могут привести к срабатыванию автоматических выключателей.

Ослабленные провода, особенно нейтральные, могут привести к срабатыванию УЗО

Дешёвая электроника или защитные экраны могут стать причиной неприятных ситуаций

Удачи вам

Комментарии:
  • D

    Если скобы затянуты слишком сильно, они могут повредить изоляцию, что приведёт к возникновению электрической дуги. При возникновении электрической дуги срабатывает автоматический выключатель.

  • B

    Не могли бы вы объяснить, почему слишком туго затянутые проволочные скобы приводят к срабатыванию автоматического выключателя? Не могли бы вы объяснить, почему дешёвая электроника может приводить к ложным срабатываниям автоматических выключателей, или назвать конкретную электронику, которая может вызывать эту проблему?

  • B

    Как определить, какой из этих возможных источников является причиной неприятного запаха?