У меня есть небольшая старая ванная комната, которую я хочу облицевать керамической плиткой. Но для этого стены должны быть ровными, а они не такие. Три из них почти в порядке, но четвёртая... ну, взгляните на фотографии:


Стена http://valts.21.lv/problem/wall.png
Слева: вид спереди на стену;
Справа: вид сбоку на стену.


Это не в масштабе, но вы поняли суть. Во-первых, посередине стоит большая сушилка для полотенец, которая тянется почти через всё помещение. Во-вторых, верхняя часть стены наклонена.


Я не могу снять полотенцесушитель, потому что люди, спроектировавшие первоначальную систему водоснабжения (вероятно, уже умершие), были... мягко говоря, не очень умными. Он подключен к центральному водопроводу с горячей водой в многоквартирном доме, и если я выключу воду, то все останутся без горячей воды. Что еще хуже, даже если я на время выключу воду и сниму полотенцесушитель, мне все равно придется снова соединять открытые концы, иначе подача воды прекратится (мой сосед сверху получит горячую воду, прошедшую через мой полотенцесушитель). И последнее, но не менее важное: чтобы отключить воду и что-то сделать с сушилкой, мне приходится звонить в службу и каждый раз платить им 30 долларов. Королевская боль.


Итак... что бы вы предложили?

V
Vilx-
Автор вопроса

Комментарии:
V
Vilx-
23.12.2025 22:58

@Bryce — Что ж, я бы тоже этого хотел. Я просто не знаю, как сделать стену вертикальной. Или, может быть, можно обойтись без этого и просто выложить плитку как есть?

B
Bryce
23.12.2025 22:58

Я предлагаю вам уложить плитку за вешалкой для полотенец, не передвигая и не снимая её.

V
Vilx-
23.12.2025 22:58

@Bryce, ты предлагаешь установить какую-то перегородку? Я думал об этом, но ванная и так чертовски маленькая, а щель не очень большая, так что я бы предпочёл этого не делать, если возможно.

B
Bryce
23.12.2025 22:58

Какой зазор между вешалкой для полотенец и стеной и готовы ли вы его уменьшить?

V
Vilx-
23.12.2025 22:58

@Bryce — я не очень хорошо это сформулировал, прости. Меня беспокоят не 30 долларов (хотя мне придётся заплатить их дважды — сначала за отключение, а потом, через несколько дней, за повторное подключение). Это просто вишенка на торте. Проблема в том, что мне нужно будет найти способ повторно подключить концы. На самом деле сами трубки спаяны между собой, а откручивающаяся часть составляет всего около 3/4 сушилки. Так что, по сути, при самых лучших стараниях вы сможете укоротить её всего в 4 раза, но всё равно не избавитесь от неё полностью.

B
Bryce
23.12.2025 22:58

Если вы в состоянии заплатить за плитку, то 30 долларов не станут для вас большой проблемой.

V
Vilx-
23.12.2025 22:58

@Tester101 — Он не несущий и не развалится. Хотя, полагаю, его можно без особого труда разобрать. Однако, как я уже сказал, он довольно прочный.

T
Tester101
23.12.2025 22:58

Возможно, вам стоит вызвать инженера, чтобы он посмотрел. Если стена несущая и сильно прогнулась и осыпается, то ваши соседи сверху могут «заглянуть» к вам в гости. Если стена не несущая, то она всё равно может представлять опасность, если обрушится и упадёт.

V
Vilx-
23.12.2025 22:58

Стена бетонная. Я уже снял с неё старую краску, так что теперь она просто бетонная. Однако она довольно... как бы это сказать... рыхлая? Она легко крошится. В ней плохо держатся шурупы. Её можно легко расколоть, просто поскоблив. Тем не менее она устойчивая, сушилка для полотенец хорошо держится, и её можно оштукатурить или что-то в этом роде.

T
Tester101
23.12.2025 22:58

Из чего сделана стена: из гипсокартона, штукатурки, кирпича, цементно-стружечных плит?


Ваш ответ

2 ответа
0
C
23.12.2025 22:58

Я бы согласился с @Джереми в том, что лучше один раз заплатить 30 долларов, чтобы убрать полотенцесушитель и привести в порядок санузел.

Однако вы можете обшить стену и закрепить Aquapanel на обрешётке, чтобы получить вертикальную и ровную поверхность для укладки плитки. Эту работу вы можете выполнить самостоятельно. Я сделал так для душевой кабины в «мокрой зоне», и в результате получилась отличная поверхность для укладки плитки.

Вы потеряете 12 мм + толщину обрешётки + толщину плитки в ширину/длину помещения.

Однако, перечитав ваши комментарии о состоянии стены, я понял, что она может не выдержать обрешётку и/или вес аквапанелей, которые довольно тяжёлые.

Комментарии:
  • C
    ChrisF
    23.12.2025 22:58

    @Джереми — насчёт стоимости верно, но это можно сделать своими руками. К тому же не нужно ждать, пока высохнет штукатурка.

  • J
    Jeremy McGee
    23.12.2025 22:58

    На самом деле это может быть разумным решением. Если стена достаточно прочная, чтобы выдержать штукатурку и плитку, и если вы можете просверлить в ней отверстия достаточно глубоко, чтобы закрепить её, то она выдержит и обрешётку, и доску. Имейте в виду, что в зависимости от стоимости услуг штукатура этот вариант, скорее всего, будет более дорогим.

0
23.12.2025 22:58

Если бы это была моя стена, я бы заплатил 30 долларов за то, чтобы инженер снял полотенцесушитель и установил на трубы сервисные клапаны. Тогда вы сможете снять его, заменить или сделать что-то ещё в любое время, не беспокоясь о соседе сверху. Скажите сантехнику, что вы будете заново штукатурить и выкладывать плиткой, чтобы сервисный клапан был на виду.

Затем снимите полотенцесушитель и попросите кого-нибудь его заштукатурить. (Не пытайтесь заштукатурить его сами, если только вы не зарабатываете этим на жизнь. Это гораздо сложнее, чем может показаться.)

Затем уложите плитку. Чем меньше плитка, тем больше неровностей можно допустить. Если стена отклоняется от вертикали на пару дюймов, это нормально. (Подробнее об этом см. здесь).