0
Вопрос

Есть ли какие-то преимущества в установке дополнительной панели на 125 А вместо панели на 100 А?

Я заметил, что большинство дополнительных панелей Square D рассчитаны на 100 ампер, но у Siemens есть панель на 125 ампер (возможно, есть и у других брендов, я не проверял).
Нужно ли мне знать о каких-то различиях, когда я предлагаю электрику дополнительную панель на 100 ампер вместо дополнительной панели на 125 ампер (или больше)?


В этом случае чем больше ампер, тем меньше проводов нужно прокладывать.


Я подумываю о том, чтобы обсудить с ним этот вариант в качестве альтернативы, чтобы ему было проще переоборудовать электропроводку в моём доме, поскольку главный распределительный щит находится почти в 15 метрах от той части дома, где требуется заменить 80 % проводки.


Комментарии:
P

Ваш подрядчик должен сообщить вам, какой рейтинг ему нужен. Мы не можем ответить на этот вопрос. Это всё равно что спросить, лучше ли двигатель объёмом 1,2 литра, чем двигатель объёмом 1,6 литра. Иногда да, иногда нет. Этот вопрос неконкретный и открыт для предположений. Если вы не доверяете своему подрядчику, найдите другого.

u

Я согласен — для того, чтобы дать хороший ответ, нужно больше информации. Вам просто нужно больше цепей, чтобы соответствовать современным требованиям? Вы строите мастерскую или что-то, что требует большого количества энергии? Возводите ещё одно здание на своём участке? Планируете установить систему кондиционирования, которой у вас ещё нет?

h

Что будет подключено к дополнительной панели? Находится ли она в гараже, где много энергоёмких инструментов для мастерской? 125 А не повредят


Ваш ответ

2 ответа 3
0

Распределительный щит — это простая коробка с рейками и местами для установки автоматических выключателей. Номинальная сила тока показывает, какую нагрузку могут выдержать силовые рейки. Иногда в комплект входят другие автоматические выключатели.

Мы не можем сказать вам, что именно вам нужно использовать, и ваш вопрос довольно некорректен. Если вам нужен совет по электромонтажу, вам должен сказать об этом ваш подрядчик, потому что он находится на объекте. Если он собирается... эм-м-м... увольте его, потому что ваш дом сгорит! Ищите аккредитованные компании, которые дадут вам гарантию на работу (не обращайтесь к друзьям друзей или к своему другу, который думает, что знает, что делает)

Единственное важное различие между ними заключается в следующем. (Я использую закон Ома)


  • В районах с напряжением 110 вольт
    • Максимальная мощность 100 ампер = 11 000 ватт или 11 киловатт
    • Максимальная мощность 125 ампер — 13 750 ватт или 13,7 киловатт
  • В районах с напряжением 220 В
    • Максимальная мощность 100 ампер = 22 000 ватт или 22 киловатта
    • Максимальная мощность 125 ампер = 27 500 ватт или 27,5 киловатта

Это не имеет никакого отношения к большему или меньшему количеству проводов, и ни один из вариантов не лучше и не хуже. Конечно, один из них дороже, и я могу сказать только одно: вас обманывают.

Итак, ваш первый вопрос: какая мощность вам нужна в данный момент? Я могу заверить вас, что при обычном бытовом использовании ток в 100 ампер может достигать 50 % от максимальной мощности, но я сомневаюсь, что вы будете использовать более 10 %

Для коммерческого использования это может быть возможно только при условии одновременной работы ограниченного числа машин, в зависимости от того, что это за машины.

Ещё раз: коробка или производитель не имеют значения. Важно, кто подключает коробку и знает ли он, что, чёрт возьми, делает!

введите описание изображения здесь


  • Слева = Профессионал, который гордится своей работой и обеспечивает высокое качество!
  • Справа = Какой-то идиот, обученный другим идиотом, который доставит вам бесконечное количество проблем!

Комментарии:
  • P

    @PhilipNgai — благодаря закону Ома мы знаем, как вычислять мощность. В частности, с помощью формулы мощности P = I x E — так что, если вы знаете, что это не закон Ома, то как это называется? Ваш комментарий довольно бессмысленный.

  • P

    Закон Ома не позволяет определить мощность.

  • B

    В моём доме меняют электропроводку. Главный распределительный щит находится примерно в 18 метрах от основной части дома, где больше всего нагрузки. Чтобы упростить работу, я обсужу с электриком возможность установки дополнительного распределительного щита. Электрик сам решит, сколько ампер ему нужно, если он захочет установить дополнительный распределительный щит. Не я. Я не понял, как рассчитывается номинальная сила тока распределительного щита и как она соотносится с общей силой тока всех выключателей в щите. Но после двух дней чтения я стал лучше в этом разбираться. Забудьте о вопросе о 100 против 125 ампер. Сомневаюсь, что это будет хоть сколько-нибудь близко к истине. Но это его дело.

  • B

    Все ответы очень полезны. Я многому научился с тех пор, как опубликовал свой пост, прочитав множество статей в интернете. Я очень благодарен за ответы и фотографии.

  • P

    Если я использую коробку с номинальным напряжением 125 А, но выключатели даже не дотягивают до 75 А, тогда вы используете кабель, который выдерживает этот ПИК. Жилые сети никогда не работают даже близко к этому в течение всего дня. Еще раз. Пригласите туда сертифицированного электрика. Для правильной работы требуется так много всего, что это не подходит для вопросов и ответов

  • P

    Почему? Сначала спросите, КАКОВЫ требования? Вы ставите телегу впереди лошади! Если дополнительная панель никогда не потребляет более 1 кВт, то зачем прокладывать мощный кабель на 10 кВт? Я могу использовать трёхфазную розетку на 500 ампер, и мне никогда не понадобится больше 500 ватт для питания чайника. Но если я использую промышленное оборудование, например электрические плавильные печи, то для одного из 10 нагревательных элементов требуется мощность 500 ампер, а значит, нам нужно 10 панелей по 500 ампер!

  • S

    Потребуется ли для коробки на 125 ампер провод большего сечения? Если да, то установка может обойтись дороже.

0

РЕДАКТИРОВАТЬ: электрик — это специалист, и он подскажет или предоставит вам то, что вам нужно. На самом деле вопрос должен звучать так: «Господин электрик, мне нужна дополнительная панель на 125 или 100 А?» Но обычно они просто предоставляют их вам.

Он подберёт его размер в зависимости от того, что к нему подключено, и от количества отходящих от него цепей.

Раз уж вы спросили о различиях между подпанелями. Я поискал информацию и вот что нашёл.

Сравнение моделей 100A и 125A от Seimens.

Версия 100A.


  • 1 фаза, 3 провода, 120/240 В переменного тока
  • 12 ячеек, с возможностью расширения до 24 цепей с помощью тандемных автоматических выключателей QO
  • Внутренний корпус типа 1
    с автоматической регулировкой заподлицо и дверцей
  • одобрено CSA для вертикального, горизонтального или перевернутого монтажа
  • пожизненная гарантия

Версия 125A.


  • 12 цепей с возможностью расширения до 24 (с помощью компактных автоматических выключателей)
  • Сертифицировано для использования с любыми комбинациями автоматических выключателей, устанавливаемых в полный или неполный модуль
  • Сертифицировано для вертикального, горизонтального или перевернутого монтажа
  • Подходит для медных или алюминиевых проводников Прочная конструкция и надежная работа
    - Полный ассортимент аксессуаров позволяет Loadcentres гибко подстраиваться под требования заказчика

Таким образом, на самом деле подходит то же количество выключателей. Это говорит о том, что в версии на 125 А шины немного толще (больше по размеру). Это означает:

ПЛЮСЫ: больше доступной мощности, если она вам нужна, например, большее количество автоматических выключателей с более высоким номиналом. Или большее количество автоматических выключателей с более низким номиналом. Например, конфигурация может состоять из 4 автоматических выключателей на 25 А + 1 выключатель на 15 А и 2 автоматических выключателя на 5 А. — 7 автоматических выключателей, но с максимальной мощностью. В версии на 100 А это было невозможно.

МИНУСЫ: похоже, стоит дороже.

Я бы посоветовал использовать 100 А, если только вы не видите, что у вас очень большая нагрузка.

Если вы используете дополнительную панель для домашней мастерской и у вас есть несколько мощных инструментов, таких как настольная пила, воздушный компрессор, сварочный аппарат и т. д., то выбирайте панель на 125 А и подключайте к ней несколько цепей для мастерской. В противном случае вы можете просто потратить деньги без реальной пользы.

На самом деле 125 А может быть недостаточно для большинства сварочных аппаратов, но я недостаточно хорошо разбираюсь в том, какая мощность им требуется. Поэтому, если вы собираетесь использовать сварочный аппарат, проконсультируйтесь с электриком.

Если вы будете закупать детали, узнайте у электрика, что вам нужно.

Комментарии:
  • P

    А, здорово :) Так гораздо понятнее и логичнее. Теперь я могу удалить свой отрицательный отзыв. :)

  • h

    Я скорее думал, что он, возможно, обустраивает мастерскую. Но тогда он бы сделал что-то другое. В любом случае, принимая во внимание ваше мнение, я переработал и дополнил свой ответ.

  • P

    Ах, раз уж вы упомянули «автоматический выключатель», то вы просто ограничили максимальную нагрузку до 20 А/25 А (это самый мощный автоматический выключатель для жилых помещений, который я видел, и мы использовали их для электрических водонагревателей или насосов для бассейнов. Освещение обычно потребляет 5 А, розетки — 10 А, плиты — 15 А. Это одно слово, которое описывает всё :)

  • h

    @ppumkin — ну ладно, «в этом случае чем больше ампер, тем меньше проводов ему придётся прокладывать». На самом деле в этом нет никакого смысла. В его случае наличие 125 А означает, что у него более мощные шины, поэтому он может подключить больше точек питания и более мощные нагрузки. Если он подключает к ним всего пару спален, то он просто тратит деньги впустую. Массивную нагрузку сложно измерить количественно, но давайте скажем так: массивная нагрузка — это нагрузка, превышающая возможности выключателя среднего размера.

  • P

    На самом деле вы не отвечаете на его вопрос. Он хотел узнать, лучше ли использовать 125 А вместо 100 А для его проекта по замене электропроводки, потому что, по мнению автора вопроса, это означает, что нужно будет проложить меньше кабеля. Вы указали на различия между этими двумя продуктами. Что такое большая нагрузка? Как вообще можно рассчитать большую нагрузку? Это 1 кВт, 5 кВт или гигаватт? -1 потому что ваш ответ очень поверхностный, как и ответ электрика из вопроса. Дополните свой ответ достоверными фактами и расчётами, и я поставлю лайк.