Есть ли какие-то проблемы с последовательной установкой двух одинаковых автоматических выключателей?

Предположим, я хочу снизить риск того, что автоматический выключатель выйдет из строя и не отключит цепь при коротком замыкании.


Что, если я установлю два одинаковых автоматических выключателя последовательно (один за другим), чтобы в случае выхода из строя одного из них другой отключал цепь? Есть ли какие-то проблемы с такой установкой?


Комментарии:
T

@TheEvilGreebo Большинство современных автоматических выключателей обеспечивают защиту от перегрузки по току и короткого замыкания (а также защиту от замыкания на землю и дугового пробоя). На выключателе вы увидите два номинала: номинальный ток на рукоятке, на который все обращают внимание. Это номинал защиты от перегрузки по току, и обычно он представляет собой механизм с выдержкой времени. Другой номинал — это номинал защиты от короткого замыкания, который обычно составляет около 10 кА. При коротком замыкании ток в цепи возрастает очень быстро. Задержка по времени может быть опасной, поэтому защита от короткого замыкания обычно срабатывает «мгновенно».

T

Часто? Да. Почти всегда? Вряд ли. Перегрузка цепи — довольно распространённое явление.

b

@TheEvilGreebo Да, но разве короткое замыкание не является почти всегда причиной чрезмерной нагрузки? Прибор редко снижает своё внутреннее сопротивление, если только не происходит перекрёстное замыкание цепей.

T

Насколько я помню, автоматические выключатели предназначены не для отключения при коротком замыкании. Они отключаются при чрезмерной нагрузке. Как правило, при коротком замыкании возникает чрезмерная нагрузка, но это происходит случайно.

b

@Джейсон Более важный вопрос: почему я одновременно пользовался тостером и несколькими фенами?

J

@bib Зачем вы делаете тосты с помощью фена?

b

@TheEvilGreebo Ты прав, я не подумал о том, сколько раз я подключал слишком много фенов к одной и той же розетке, из-за чего поджаривались мои тосты.

T

Одна из проблем, которую я вижу, заключается в том, что, если в цепи пропадёт напряжение, вам придётся проверять в двух местах, чтобы понять, какой выключатель сработал.


Ваш ответ

7 ответов 3
0

«Предположим, я хочу снизить риск того, что автоматический выключатель выйдет из строя и не отключит цепь при коротком замыкании».

Если у вас качественная панель... Square D, Eaton, Siemens и т. д., то вам действительно не о чем беспокоиться: автоматический выключатель не сработает, даже если нагрузка превысит его номинальную мощность. Я никогда не сталкивался с подобным в автоматических выключателях других производителей, кроме Zinsco. Короче говоря, автоматические выключатели работают, и работают хорошо, так что вам не стоит бояться, что они выйдут из строя. Если вы действительно переживаете, установите прерыватель цепи дугового пробоя вместо существующих... При возникновении дуги он сработает. Или комбинированный выключатель GFI, который защитит вас со всех сторон.

0

Я вынужден согласиться: последовательное подключение двух автоматических выключателей одинакового типоразмера и номинала может быть опасным в зависимости от области применения. При последовательном подключении двух автоматических выключателей одинакового номинала невозможно предсказать, какой из них сработает первым при возникновении неисправности или перегрузки. Это может повлиять на правильную работу автоматических выключателей и время их срабатывания. Последовательное подключение двух автоматических выключателей одинакового типоразмера и номинала
просто не рекомендуется.

Комментарии:
  • b

    В этом нет ничего страшного. Это обычная практика. См. ответ @longneck.

0
w

Большинство панелей ручного переключения генератора требуют именно этого. Провод, идущий от автоматического выключателя к нагрузке (обычно), отсоединяется и подключается ко второй панели с другим автоматическим выключателем, а затем провод, идущий от второй панели, снова подключается к нагрузке. Короче говоря, два автоматических выключателя соединены последовательно.

0

Последовательное подключение двух автоматических выключателей одинакового размера и номинала может быть опасным. Производители указывают ток отключения при коротком замыкании для ОДНОГО устройства.
Современные автоматические выключатели работают за счёт магнитной силы, возникающей при коротком замыкании. Это магнитное отталкивание контактов связано с энергией, возникающей при коротком замыкании. Автоматические выключатели сконструированы таким образом, чтобы размыкаться в соответствии с энергией, возникающей при коротком замыкании. Время и скорость размыкания определяются этой энергией. Если два выключателя соединены последовательно, невозможно предсказать, какая энергия будет поступать на каждый из них. Энергия распределяется между двумя устройствами. Время срабатывания и скорость отключения могут быть ниже, чем при использовании одного выключателя. Установка двух выключателей одинакового размера и номинала может быть опасной.

Комментарии:
  • B

    Возможно, в этом ответе предполагается, что два выключателя подключены к цепи параллельно, а не последовательно, как спрашивает автор. Это единственное, что я могу понять из фразы «энергия распределяется между двумя устройствами».

  • D

    Это неверно. Автоматические выключатели рассчитаны на минимальную нагрузку в защищаемой цепи и на работу в различных условиях нагрузки. Если бы у вас было два автоматических выключателя, подключённых последовательно, то один из них не знал бы о наличии другого и работал бы нормально.

0

Два последовательно соединённых автоматических выключателя снизят риск того, что один из них останется в замкнутом (проводящем) положении. Но современные автоматические выключатели практически не подвержены такому риску. Если бы я был таким параноиком, я бы поставил автоматический выключатель и предохранитель последовательно. Но я не такой.

0

Здесь нет никакой проблемы.

На самом деле часто именно так и настраиваются дополнительные панели: на главной панели есть автоматический выключатель, который питает дополнительную панель, а на дополнительной панели есть отдельные цепи, защищённые собственными автоматическими выключателями. Дополнительная панель будет иметь номинал по силе тока. Минимальный номинал дополнительной панели и допустимый ток провода, питающего дополнительную панель, определяют выбор подходящего автоматического выключателя для главной панели.

Для устройств, требующих локального отключения (например, кондиционеров, водонагревателей и т. д.), часто используется небольшой корпус, в котором можно разместить только один автоматический выключатель. Это может быть хорошим вариантом для любого устройства, которое вы планируете использовать.

Комментарии:
  • k

    Другой пример: во многих удлинителях для мастерских есть собственный автоматический выключатель, который подключен последовательно между автоматическим выключателем в доме (разумеется) и нагрузкой. Часто это «быстродействующие» выключатели, которые срабатывают раньше основного выключателя и тем самым избавляют вас от необходимости спускаться в подвал.

0

С точки зрения логики в этом есть смысл.

На практике не существует распределительного щита, который позволял бы это сделать. Вы не можете физически изменить щит, не лишившись сертификата соответствия требованиям электробезопасности.

На самом деле доступность системы снижается при последовательном подключении механизмов, потому что вы умножаете индивидуальную доступность на количество подключений.

Комментарии:
  • M

    Не существует единой панели, которая могла бы это сделать (+1). Автор вопроса не знает, нужно ли ему устанавливать дополнительную панель для обеспечения избыточной безопасности.

  • T

    Ему нужна всего лишь одноконтурная подпанель, и в NEC или в каком-либо стандарте UL нет ничего, что запрещало бы это. На самом деле одноконтурные автоматические выключатели в специальных корпусах являются стандартными элементами каталога.

  • b

    Разве не этого он хочет? Более высокая вероятность отключения (одного или обоих устройств), на случай если один из выключателей сработает не так быстро, как ему хотелось бы.