0
Есть ли преимущества у EMT перед пластиковыми гибкими кабелепроводами для низковольтных сетей?
Я планирую проект структурированной проводки. Поскольку электропроводка в аудиовизуальных системах постоянно меняется, я думаю, что было бы целесообразно проложить низковольтные провода в кабельном канале. Когда я обсуждал эту идею с другом (и продавцом в строительном магазине), он сказал мне, что в своём личном проекте он проложил все низковольтные провода в стандартном электротехническом коробе.
На мой взгляд, это немного перебор. Работать с EMT в подполье не очень весело, а с острыми изгибами AV-кабеля, похоже, ещё сложнее работать. С другой стороны, внутри «трубы смурфа» есть рёбра, которые тоже могут цепляться.
Итак, есть ли какие-то преимущества в использовании EMT вместо гибких кабельных каналов (Carlon, smurf tube и т. д.) для прокладки структурированных низковольтных кабелей?
Elliott
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
- Защита от физических повреждений
- Большая внутренняя площадь (1/2 дюйма EMT = 0,622 дюйма ID)
- Доступны размеры более 2 дюймов
- Легко проходит через закрытые стены и просверленные отверстия.
- Может использоваться в качестве заземляющего проводника для оборудования
- Требуется фурнитура
- Стоит немного дороже ($0,256/фут.)
- Сложнее резать
- Сложнее сгибать
- Легко режется
- Легко сгибается
- Длинные отрезки без фитингов
- Немного дешевле ($0,24/фут.)
- Сложнее протянуть через закрытые стены и просверленные отверстия
- Доступны только размеры от 1/2 до 2 дюймов
- Меньшая внутренняя площадь (1/2 дюйма = 0,560 дюйма внутренний диаметр)
- При горении выделяет токсичные пары
Похожие вопросы
Существуют ли какие-либо требования NEC к тому, на каком рас...
2 ответа
29.12.2025Почему рекомендуется снимать изоляцию с неэкранированного ка...
5 ответов
31.12.2025Могу ли я проложить 1,5-дюймовые кабелепроводы из ПВХ от чер...
2 ответа
27.12.2025Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025
Mazura
Решающим фактором будет экранирование от электромагнитных помех, за исключением кода. Если в доме используется кабель Romex, то для низковольтных цепей лучше использовать EMT. Один из них должен быть в EMT, а лучше оба.
Ecnerwal
В основном это вопрос личных предпочтений. @Tester101 хорошо описал плюсы и минусы, но главное — это то, что вам больше нравится. EMT-кабели более гладкие (их легче протягивать, на мой взгляд) и защищены от грызунов. После того как я преодолел трудности с измерением и сгибанием кабелей, я стал отдавать предпочтение EMT-кабелям. Полагаю, ещё одним преимуществом является то, что они обеспечивают определённую степень электрического экранирования, чего нельзя сказать о пластиковых кабелях, но в большинстве случаев, если это необходимо, экранирование обеспечивается самими кабелями.