0
Есть ли причины не переходить на сервис 200A?
На втором этаже уже установлена дополнительная панель. Она получает питание от главной панели на 100 ампер, расположенной внизу. Дополнительная панель подключена к двухполюсному выключателю на 60 ампер. Панель была установлена специалистами по установке мини-сплит-систем кондиционирования. Дополнительная панель содержит четыре выключателя для сплит-систем, а также одну цепь на 15 ампер и две цепи на 20 ампер для обслуживания розеток и освещения на втором этаже.
Дом был куплен недавно, и новые владельцы обнаружили, что проводка в нём очень плохая: за потолочными светильниками и вентиляторами нет электрических коробок, кабелепровод склеен изолентой, в одной цепи используются провода 12 и 14 AWG, а в местах установки розеток отсутствует нейтральный провод.
В свете множества проблем, которые мы в состоянии выявить и понять, мы хотели бы задать вопрос о вспомогательной панели, чтобы убедиться, что приведённое выше описание соответствует действительности. Если это так, то я полагаю, что от вспомогательной панели можно провести дополнительные цепи, чтобы при необходимости установить дополнительные светильники и розетки в жилых помещениях. Я полагаю, что это правильное использование вспомогательной панели для добавления цепей в дополнение к сети переменного тока, для которой она была установлена, при условии, что на панели есть свободные места. Владельцы дома планируют в ближайшее время заменить главный распределительный щит на устройство на 200 ампер. Я полагаю, что 200 ампер — это стандартный показатель для домов. Есть ли какие-то причины, по которым такое обновление может быть запрещено местными нормами и правилами? Им определённо нужно обновление, поскольку они пытаются правильно подключить дом в соответствии со всеми новыми требованиями после того, как ураган разрушил весь первый этаж.
user11933
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
3 ответа
0
Просто запоздалое замечание: учитывая переход на компактные люминесцентные лампы (а теперь и на светодиоды), а также появление более энергоэффективных устройств и приборов, я не уверен, что услуга на 200 А по-прежнему так же выгодна, как раньше... по крайней мере, если вы не заряжаете электромобиль.
Комментарии:
-
H
Harper - Reinstate Monica
Тепловые насосы, водонагреватели по требованию. Я видел дом с двумя основными панелями на 225 А (северный климат, полностью электрическое отопление, тепловой насос с дополнительным источником тепла). У него есть электромобиль и он хочет получать горячую воду по требованию, по одному бойлеру на каждый конец дома.
0
Модернизация системы электроснабжения, как правило, обходится дорого, поскольку обычно требует установки новой распределительной панели. В зависимости от вашей ситуации вы можете обнаружить, что затраты намного превышают выгоду. Если у вас уже есть система электроснабжения на 100 ампер и вы не расширяли дом, то модернизация может оказаться ненужной.
ДоступностьОбновление должно быть совместимо с существующей инфраструктурой, иначе провайдер может взимать с вас плату за обновление своей системы. Точно так же, как провода в вашем доме должны быть подходящего сечения, чтобы выдерживать нагрузку, распределительные провода должны быть способны обеспечивать дополнительную мощность. Если распределительная система работает на пределе возможностей или близка к нему, провайдеру придётся модернизировать систему, прежде чем он сможет предложить вам обновление. В этом случае провайдер либо скажет вам, что не может предоставить услугу, либо предложит её, но только за дополнительную плату, чтобы компенсировать свои расходы. Это не самый распространённый сценарий в крупных городах США, но его всё же можно встретить в менее населённых сельских районах.
Комментарии:
-
H
Harper - Reinstate Monica
Это не так уж страшно... замените старую панель на 100 А на вспомогательную панель, подключённую к новой панели на 200 А, чтобы не пришлось менять десятки небольших цепей. Или установите две основные панели рядом друг с другом — я видел такое в полностью электрифицированном доме.
0
Блоки переменного тока ПЛЮС дополнительные цепи на дополнительной панели на 60 А — похоже, что она уже перегружена. Честно говоря, похоже, что в дополнение к модернизации до 200 А потребуется полная замена проводки.
Однако, отвечая на ваш вопрос, скажу, что я не знаю ни одной причины, по которой не стоило бы перейти на 200 А. Просто имейте в виду, что коммунальные службы, как правило, не проводят модернизацию без надлежащего осмотра новой панели и всего, что связано с этой заменой. Но я надеюсь, что вы уже собираетесь провести надлежащий осмотр электрооборудования, верно? :)
Комментарии:
-
u
user11933
Дом сильно пострадал от наводнения, вызванного ураганом, и электропроводку нужно заменить. Необходимо установить новую распределительную коробку, и если на кухне, в подсобном помещении, ванной и жилых комнатах должны быть розетки, соответствующие нормам, то я не представляю, как можно обойтись без 100-амперной сети. В старой сети все кухонные приборы и розетки подключены к одной цепи, и коробка практически заполнена, а на подстанции наверху есть только резервные мощности, если они вообще есть.
-
u
user11933
Больше всего меня беспокоит то, что подпанель изначально была перегружена и что к ней нужно было добавить что-то ещё, помимо кондиционеров. Мне нужно узнать, как рассчитать мощность.
Похожие вопросы
Существует ли четырёхпозиционный диммер?...
4 ответа
24.12.2025Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025Когда для подключения розетки следует использовать отверстия...
4 ответа
25.12.2025Устранение проблемы с прерывистым подключением в низковольтн...
2 ответа
24.12.2025
Tester101
Ваш вопрос очень запутанный. Вы говорите о каких-то проблемах с проводкой, немного о дополнительной панели, а затем спрашиваете, можно ли обновить услугу. Если у вас несколько вопросов, возможно, имеет смысл задать каждый из них отдельно. Если вас интересует только обновление основной услуги, вы можете отредактировать вопрос и убрать некоторые несущественные детали.