0
Вопрос

Есть ли причины не заземлять оболочку провода MX?

26.12.2025 17:35

Недавно я купил старый дом (1943 года постройки) и сейчас занимаюсь его ремонтом. Переделывая выключатель, я заметил, что от распределительного щита к выключателю идёт новая проводка Romex, а от выключателя к светильнику — старая проводка BX (двухпроводная).


Теперь мне нужно установить рядом распределительную коробку, чтобы соединить BX и новый отрезок кабеля Romex (который идёт к другому устройству). Это даст мне возможность подключить оболочку BX к заземляющему проводу Romex (который заземлён на распределительном щите). Есть ли причины этого не делать?

W
Wesley
Автор вопроса

Комментарии:
n
nathan
26.12.2025 17:35

Только мастер на все руки скажет вам, что маленькая «соединительная полоска» предназначена для заземления. На самом деле она не имеет никакого отношения к соединению брони кабеля. ДУМАЕТЕ!


Ваш ответ

1 ответ
0
Лучший ответ
K
26.12.2025 17:35

ПОЛНОСТЬЮ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОРИГИНАЛЬНОГО ОТВЕТА:

Первоначальный ответ был неполным и содержал некоторые неточности. Я надеюсь, что смогу прояснить ситуацию.

Во-первых, существует множество типов бронированных кабелей, большинство из которых в просторечии называют «BX». Под «старым BX» я предполагаю, что вы имеете в виду что-то вроде провода на нижнем изображении:

введите описание изображения здесь

Два проводника, без заземляющего провода и без заземляющей полосы. Этот тип провода был разработан раньше, чем появились требования к заземлению. Если провод был установлен в доме изначально, он не был предназначен для заземления (поскольку он на 20 лет старше, чем само требование к заземлению, изложенное в NEC). Он по-прежнему доступен (отсюда более новая изоляция из ПВХ и в целом более новое состояние провода на фото), потому что всё ещё есть ситуации, в которых его можно безопасно использовать (и юрисдикции, которым всё равно), однако ваша ситуация и местоположение, скорее всего, не относятся ни к одной из этих категорий.

Использование брони старого «неэкранированного» кабеля BX в качестве заземляющего соединения может быть опасным, поскольку:


  • Изоляция этого старого кабеля никогда не была рассчитана на передачу тока, тем более более 15 ампер; если она слишком тонкая или кабель слишком длинный, он может оказывать высокое сопротивление току по всей длине, то есть в случае неисправности через него будет проходить меньший ток, и автоматический выключатель может не сработать, когда должен.
  • Броня может быть алюминиевой (скорее всего, так и есть), а алюминий обладает высокой «анодной» активностью. Там, где алюминий соприкасается с медью (например, в месте предполагаемого соединения между медным заземлением Romex и броней), или с железом/сталью (гвозди/винты/трубы), или с любым другим металлом, кроме алюминия, цинка или магния, алюминий будет подвергаться коррозии при малейшем поводе (влажность, соль, высокая температура, электрический ток), и в конечном итоге ваш заземляющий контур выйдет из строя.
  • Непрерывность брони становится первостепенной задачей; если броня повреждена, её целостность может быть нарушена или она может быть уничтожена. Это может стать проблемой, если изначально броня предназначалась для того, чтобы выдерживать удары.
  • Алюминий нагревается сильнее, чем медь, при прохождении через него электрического тока. В случае продолжительного сбоя, при котором не срабатывает автоматический выключатель/предохранитель, это может привести к возгоранию, особенно если в какой-либо точке брони наблюдается повышенное сопротивление из-за повреждения.

Это возможно, и даже вероятно, что у вас никогда не возникнет проблем, но в электротехнических нормах и правилах не зря так много пессимизма. Когда «возможно» встаёт на сторону Мерфи, а «вероятно» не хочет работать в этот день, именно в этот день у вас возникают проблемы.

В наши дни кабель переменного тока (современный «BX») выглядит примерно так:

введите описание изображения здесь

Обратите внимание на оголённый провод. Этот тип кабеля специально разработан таким образом, чтобы его броня и эта «заземляющая полоса» вместе образовывали заземляющий контур. Тем не менее нужно быть осторожным при подключении:


  • Соединительная полоса может быть алюминиевой, как на рисунке (хотя можно использовать кабель переменного тока с медными соединительными элементами). В этом случае она не должна напрямую соприкасаться с медью или сталью. Вместо этого вам следует заземлить распределительную коробку (обычно она изготавливается из оцинкованной или покрытой цинком стали; цинковое покрытие в любом случае защищает и сталь, и алюминий от гальванической коррозии) через зажим для проводов, отогнув соединительную планку назад, чтобы она также удерживалась зажимом, а затем прикрепить медный провод в другом месте коробки (обычно в распределительной коробке есть и другие точки крепления, предназначенные именно для этой цели).
  • Соединительная полоса имеет сечение 16 AWG, так как она предназначена для дополнения брони. Однако если броня полностью повреждена в какой-либо точке по всей длине, то остаётся только соединительная полоса, которая на 2 AWG тоньше (а алюминий обеспечивает большее сопротивление), чем медный провод минимального сечения, рассчитанный на 15 А.

Всё это означает, что при установке нужно быть осторожным, чтобы не повредить изоляцию и не создать гальваническую пару в распределительной коробке. Также не следует устанавливать этот провод в местах, где может скапливаться вода. Вместо этого следует использовать кабель типа MC с внешней оболочкой из ПВХ. Однако при правильной установке этот тип провода абсолютно безопасен.

Если снова взглянуть на первое изображение, то можно увидеть, что средний кабель — это пример неэкранированного заземлённого кабеля BX, который в NEC обозначен как тип MC (хотя у более новых MC есть дополнительная оболочка из ПВХ между проводниками и броней; по сути, это бронированный Romex). Поскольку у него нет заземляющей полосы, броню этого кабеля не следует использовать в качестве заземления. Вместо этого в качестве заземления следует использовать зелёный провод (на изображении он очень сине-зелёный). MC разделяет эти две функции: броня предназначена для защиты от повреждений, а заземление — для обеспечения электробезопасности цепи.

Комментарии:
  • T
    ThreePhaseEel
    26.12.2025 17:35

    @supercat — даже при «задушенном» замыкании в старом кабеле BX, я подозреваю, что это быстро приведёт к срабатыванию AFCI, GFCI или GFPE (чтобы расплавить сталь, требуется гораздо больше 30 мА)

  • s
    supercat
    26.12.2025 17:35

    @KeithS: Для нагрузки, питаемой от обычного выключателя, я согласен, что кабеля BX было бы недостаточно в качестве пути заземления. Что, если выключатель GFCI или AFCI? Есть ли какой-либо способ, которым BX мог бы пропускать более 25 мА в течение длительного периода времени, не вызывая отключения GFCI или AFCI и отключения питания?

  • B
    BlueRaja - Danny Pflughoeft
    26.12.2025 17:35

    @wallyk: Выступы на кабеле BX создают значительную индуктивность (которая, если вы с ней не знакомы, похожа на сопротивление, которое оказывает сопротивление только переменному току). Из-за этого при замыкании на заземлённый кабель BX ток может быть настолько низким, что автоматический выключатель вообще не сработает, а корпус устройства останется под напряжением, пока кабель BX нагревается. Вот почему в современном кабеле BX есть заземляющая полоса (которая по сути является отдельным заземляющим проводом), устраняющая индуктивность и позволяющая использовать кабель в качестве достаточного заземления.

  • K
    KeithS
    26.12.2025 17:35

    И наконец, подумайте: куда кабель будет отводить это тепло в? Такое случается редко, но из-за сбоев в подаче питания на старые кабели BX они могут раскаляться докрасна (без перегорания предохранителя, как мы уже говорили). Кабели BX крепятся к деревянным элементам конструкции, расположенным недалеко от изоляции на бумажной основе. Ожидать, что старые кабели BX будут выполнять ту же работу, что и новые кабели AC/MC, — значит напрашиваться на пожар в доме.

  • K
    KeithS
    26.12.2025 17:35

    @wallyk: Нет, нет и ещё раз нет. Во-первых, предохранители/выключатели не зря срабатывают медленно: вам не нужно, чтобы они срабатывали быстро при простой перегрузке. Срабатывание автоматического выключателя может занять до секунды. Во-вторых, как я уже сказал, подача напряжения на заземлённую броню может никогда не привести к срабатыванию выключателя, если между местом короткого замыкания и шиной достаточно сопротивления, чтобы ток был меньше 15 А. По той же причине домашняя сантехника больше не может служить заземлением. Она может быть заземлена, но реальное заземление способно поглотить лишь ограниченное количество тока.

  • w
    wallyk
    26.12.2025 17:35

    Сила тока, проходящего через броню, не имеет значения. Для срабатывания автоматического выключателя достаточно, чтобы броня проводила ток в течение нескольких циклов переменного тока. При некритическом коротком замыкании броня имеет большую площадь поверхности, поэтому она хорошо рассеивает тепло. Кроме того, броня проводит ток гораздо лучше, чем человек, и, как правило, исключает риск поражения электрическим током.

  • K
    KeithS
    26.12.2025 17:35

    Пожалуй, самым большим упущением в последней редакции является то, что я предположил, исходя из возраста дома, что кабель BX не был заземлён. Автор вопроса намекает, что это не тот кабель «типа AC», с которым вы знакомы сегодня; в нём нет ничего, что можно было бы назвать «заземляющим проводом» или «заземляющей полосой». Этот тип кабеля появился на рубеже прошлого века, и если он был в доме изначально, то его установили почти за 20 лет до того, как заземление розеток стало обязательным требованием. Таким образом, нет ни рейтинга, ни гарантии, что броня выдержит ток, и попытка это сделать может привести к пожару.

  • K
    KeithS
    26.12.2025 17:35

    То, что я пытался сказать, было сформулировано недостаточно ясно. Кроме того, существует разница между «настоящим» кабелем класса BX и тем, что обычно используется сейчас (то есть MC). Я не могу удалить этот ответ и начать заново, поэтому вношу правки.

  • B
    BlueRaja - Danny Pflughoeft
    26.12.2025 17:35

    «Кабель может соприкасаться с вентиляционными каналами, водопроводными и даже газовыми трубами» — все эти элементы должны быть заземлены...

  • T
    The Evil Greebo
    26.12.2025 17:35

    Я вынужден согласиться. ОГРОМНОЕ значение оболочки заключается в том, что она является заземлением. Потенциальное наведение тока на воздуховоды, газопроводы и т. д. представляет опасность, если корпус НЕ ЗАЗЕМЛЁН. Если корпус ЗАЗЕМЛЁН, то другие линии не будут подвергаться воздействию тока, поскольку заряд будет уходить в землю, как и было задумано.

  • S
    SteveR
    26.12.2025 17:35

    -1 Не рекомендуется заземлять кабель BX! Ни в коем случае нельзя оставлять оболочку кабеля BX без заземления! Если на оболочку кабеля подаётся напряжение и она соприкасается с воздуховодами, водопроводом, газовыми трубами и т. д., как вы и сказали, заземлённая система отключит автоматический выключатель и защитит домовладельца. Именно для этого и предназначена система защиты. Если вы не заземлите кабель, всё, что к нему прикасается, окажется под напряжением! Возможно, это останется незамеченным, пока не появится жертва! Кабель Romex крепится к металлической коробке с помощью стяжного винта, а кабель BX — через разъем в коробке.