0
Вопрос

Есть ли приемлемый способ закрыть распределительную коробку?

27.12.2025 10:58

Розетка для вытяжки была установлена неправильно. Она должна быть смещена на 10 см в сторону. Я могу сделать переход и перенести проводку в новое место, но мне бы не хотелось, чтобы пустая розетка была на виду.


Провода недостаточно, чтобы дотянуться до нужного места, поэтому я сделаю соединение в существующей коробке и добавлю новую коробку в нужном месте.


Можно ли в каких-либо случаях заделать заново «старую» распределительную коробку в стене?


Думаю, что нет, но я решил спросить. Я точно знаю, что эта розетка — единственная линия во всей цепи, вплоть до распределительного щита. Я спрашиваю, есть ли способ приемлемо соединить провода без использования распределительной коробки.

M
Matthew
Автор вопроса

Комментарии:
T
Tester101
27.12.2025 10:58

Хотя устройства для подключения, о которых идёт речь в связанном вопросе, можно использовать, я не уверен, что их можно использовать внутри распределительной коробки. Если вы хотите пойти по этому пути, вам придётся снять коробку и выполнить подключение без неё.

N
Niall C.
27.12.2025 10:58

@JeremyW.Sherman Сегодня в чате DIY обсуждался этот вопрос, начиная с этой страницы. Я не совсем уверен, что их можно использовать в данной ситуации, поэтому не стал отвечать.

J
Jeremy W. Sherman
27.12.2025 10:58

@NiallC. Хорошая находка. Возможно, это поможет. Мне нужно ещё раз проверить NEC, чтобы убедиться, что соединение с помощью такого устройства позволит скрыть распределительную коробку, но я думаю, что да. Вам следует написать об этом в качестве ответа.

N
Niall C.
27.12.2025 10:58

Немного по теме: diy.stackexchange.com/questions/4493/…

M
Matthew
27.12.2025 10:58

@NiallC. Я отредактировал свой вопрос, чтобы, надеюсь, прояснить ситуацию. Я хочу продлить маршрут, сделав пересадку в существующем городе.

M
Matthew
27.12.2025 10:58

@NiallC. Да, мне нужно будет оставить коробку на месте, чтобы перенести её в новое место.


Ваш ответ

2 ответа
0
Лучший ответ
S
27.12.2025 10:58

Вы не можете закрыть распределительную коробку, в которой есть провода под напряжением. Лучше всего либо полностью демонтировать коробку, либо просто установить на неё крышку. Другой вариант — провести новую цепь к новой коробке, обесточить цепь, ведущую к старой коробке, и пометить провода источника питания как «НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ» на вашей панели. В этом случае, я думаю, вы можете закрыть коробку.

Если в коробке есть провода под напряжением, рано или поздно вам снова понадобится добраться до неё, а это невозможно, если она закрыта! Позже вы будете благодарны себе за это (как и любой будущий владелец дома).

Комментарии:
  • J
    Jeremy W. Sherman
    27.12.2025 10:58

    @MatthewPK Повезло! «Я перепутал» вместо «кто-то другой перепутал» — так проще исправить ситуацию, ведь вы уже должны знать, что за чем следует. Меньше времени тратится на поиски.

  • M
    Matthew
    27.12.2025 10:58

    @JeremyW.Шерман, кабели точно скреплены скобами. Я только что установил их в прошлом месяце.

  • J
    Jeremy W. Sherman
    27.12.2025 10:58

    Или просто вернитесь на шаг назад и отключите кабель, идущий от этого места к ненужному блоку, как предлагает @bib. Если промежуточный кабель не был закреплён скобами, вы можете использовать его, чтобы протянуть новый кабель к ненужному блоку. В противном случае всё становится ещё более… увлекательным.

0
b
bib
27.12.2025 10:58

В зависимости от того, как была подключена существующая розетка, вы можете обесточить её, не возвращаясь к распределительному щиту. Кроме того, велика вероятность, что линия от распределительного щита также питает другие устройства.

Найдите линию питания — возможно, линия, идущая к вытяжке, подключена к какой-то промежуточной коробке в цепи. Вы можете попытаться выяснить это, открыв автоматический выключатель, который управляет вытяжкой, и проверив, не отключаются ли от питания другие светильники, розетки или приборы. Если да, то находятся ли они ближе к панели, чем вытяжка? Если да, то велика вероятность, что провода, идущие к вытяжке, подключены к коробке, питающей это устройство. Вы также можете воспользоваться тестером цепей, но это немного сложнее.

Найдите линию вытяжки — если вы найдёте другую распределительную коробку, от которой питается вытяжка, вы сможете отсоединить кабель, идущий к вытяжке, в этой более ранней распределительной коробке. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВСЕ ПРОВОДА В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКЕ ОТКЛЮЧЕНЫ ОТ СЕТИ! Чтобы убедиться в этом, прежде чем прикасаться к ним, можно использовать бесконтактный тестер.

Также убедитесь, что рядом с вытяжкой нет других устройств ниже по потоку (то есть тех, которые также питаются от линии вытяжки, которую вы отключаете). Возможно, вам придётся действовать методом проб и ошибок, чтобы определить, какой кабель питает вытяжку. Я бы сфотографировал провода, пометил каждый из них малярной лентой и осторожно провёл эксперимент (работал бы только с фазными проводами, нейтральные на этом этапе не трогал бы).

Отсоедините кабель вытяжки — после того как вы определите кабель, который питает вытяжку (и только вытяжку), вы можете отсоединить его (теперь отсоедините и фазный, и нейтральный провода). Я полагаю, что в большинстве юрисдикций вы можете изолировать эти провода и пометить их как нефункциональные. Затем вы можете сделать то же самое с проводами в старой коробке вытяжки, а затем закрыть эту коробку, чтобы к ней нельзя было получить доступ. [Я не уверен, что в Кодексе это разрешено, и буду рад, если кто-нибудь выскажется по этому поводу или отредактирует статью.]

В качестве альтернативы можно отсоединить обесточенные провода от обеих распределительных коробок, но обязательно пометить их как устаревшие, чтобы любой, кто найдёт их позже, понял, в чём дело.

Проведите новую линию — теперь вы можете провести новую линию к новому блоку либо от старого источника питания вытяжки, либо от какой-то другой линии, которая не перегружена, либо в качестве основной линии от панели.

Запечатайте старую коробку — после этого вы сможете запечатать старую коробку без доступа к ней.

Комментарии:
  • J
    Jeremy W. Sherman
    27.12.2025 10:58

    @bib Я смотрел на них, но у меня пока не было веской причины их использовать. Если их можно законно использовать для удаления j-боксов, я весь внимание. Этот вопрос определённо становится интересным. :)

  • b
    bib
    27.12.2025 10:58

    Сращивание кабелей NM, о котором упомянул Найл К. в комментарии к вопросу, выглядит интригующе, но я не слышал, чтобы кто-то имел с этим дело

  • M
    Matthew
    27.12.2025 10:58

    Кабель проходит через стену и попадает на чердак. Я мог бы установить на чердаке новую коробку, снять достаточно гипсокартона, чтобы протянуть кабель вниз и подключить его к панели таким образом... но это очень трудоёмкий процесс :(

  • b
    bib
    27.12.2025 10:58

    @MatthewPK Если доступ к линии есть в подвале или на чердаке, можно установить промежуточную распределительную коробку в подвале и проложить новую линию оттуда. Это дешевле и, возможно, быстрее, чем делать всё с нуля.

  • M
    Matthew
    27.12.2025 10:58

    Эта линия напрямую подключена к панели. Во всей этой цепи нет других устройств.