0
Есть ли смысл менять местами фазу и нейтраль в розетке?
Я переехал в новый дом, и оказалось, что в нескольких розетках фаза и нейтраль перепутаны местами. Я проверил это с помощью простого тестера розеток. Я разобрал одну из них и обнаружил, что белый провод подключен к латунной клемме, а черный — к серебряной.
Есть ли какой-то сценарий, при котором это было сделано намеренно? Возможно, как обходной путь для решения какой-то другой проблемы? Если нет, то я бы предположил, что могу спокойно исправить это сам.
Jason
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
3 ответа
0
Нет никаких причин менять их местами. Почините розетки и дважды проверьте всю электропроводку в доме. Похоже, у вас жил человек, который без зазрения совести вносил изменения в электропроводку, ничего в ней не смысля.
Комментарии:
-
F
@wallyk — Нет, там было чёткое разграничение между тем, где розетки были подключены неправильно. Помощник занимался спальнями и ванной, а другой парень — всеми техническими помещениями, где всё было правильно. В ванной для соединения всех фазных проводов использовалось обжимное кольцо, чтобы обеспечить питание для двух выключателей и розетки. Я удивился, почему свет тускнеет, когда к розетке подключают фен, и в итоге переделал коробку. Это привело к проверке полярности и замене всех остальных неправильно подключённых проводов.
-
w
@FiascoLabs: разве это не было бы на 100 % халтурой, если бы он просто подключал каждую розетку наугад?
-
P
Я должен подчеркнуть, что вам следует проверить все розетки в доме. Я узнал о том, что в доме розетки подключены по принципу 50/50, довольно дорогим способом: я подключил аудиокабель между двумя устройствами, в одном из которых была такая путаница, и таким образом у них возникла разница в 220 В между «землёй». Если некоторые розетки подключены неправильно, это более опасно, чем если все розетки подключены неправильно.
-
T
@FiascoLabs: Либо так, либо кто-то пришёл и сделал работу постфактум. В нашем доме очень заметна разница между качеством работ в главном здании (вероятно, это современная замена работ 1960-х или 1950-х годов в доме, построенном примерно в 1900 году), которое очень хорошее, и качеством работ в пристройке (~1995 год), которое ужасное.
-
F
Сразу видно, что при строительстве нашего дома проводами занимались два разных человека: опытный специалист и его помощник. Половина дома была подключена наоборот, и, очевидно, опытный специалист не удосужился проверить работу помощника.
0
В этом нет необходимости, и это может привести к летальному исходу.
Исправьте это или попросите исправить как можно скорее.
Стоит отметить, что вы можете получить
перестановка проводов в розетках, позволяющая правильно подключить электроприборы
И реверсивные устройства в приборах, которые позволяют им работать с правильно подключёнными розетками
но обе неисправности вместе могут привести к неработоспособности.
Я видел, как это произошло, когда «ночлег» был неправильно подключен к электросети, а магнитофон был неправильно подключен к нему. Магнитофон работал везде, кроме тех случаев, когда его подключали к электросети в «ночлеге». Меня попросили выяснить, в чем проблема, и устранить ее. В процессе я обнаружил, что, когда магнитофон был подключен к электросети в «ночлеге», на его «заземленном» корпусе появлялась фаза (под напряжением). Если бы поблизости находился заземленный металл, это могло бы привести к летальному исходу.
0
Убедитесь, что заземление не находится под напряжением. Я обнаружил в своём доме розетки, которые, судя по всему, были подключены наоборот (согласно тестеру розеток). На самом деле некоторые из них были подключены к фазному проводу без заземления. В результате на фазном и заземляющем проводах одинаковое напряжение, а между заземлением и нейтралью разница составляет 120 В. На тестере это отображается как обратное подключение. Мне с трудом верилось, что кто-то мог так поступить, но это было у меня перед глазами.
Комментарии:
-
B
Я видел, как розетку без заземления заменили на розетку с заземлением. Самая большая проблема заключалась в том, что фазный провод замыкался на коробку.
-
A
О, я видел, как это делал электрик. Это было в гостиной, где устройства домашнего кинотеатра были подключены к разным розеткам с помощью S-видеокабелей с заземляющим проводом. Из-за того, что через все устройства проходило 120 В, пришлось сделать много ремонтных работ.
Похожие вопросы
Каково минимально допустимое расстояние от душевой кабины до...
3 ответа
24.12.2025USB-розетка U-Socket...
1 ответ
24.12.2025На какой высоте от пола должен стоять унитаз?...
4 ответа
25.12.2025Стоит ли мне установить розетки с защитой от взлома...
2 ответа
24.12.2025Как правильно подключить розетку NEMA 14-30 на 240 В?...
4 ответа
24.12.2025
sborsher
Хороший инспектор по жилищным вопросам нашёл бы их все. Один был обнаружен в нашем предыдущем доме, который мы построили, а другой — в нашем новом доме. Это ошибка, и она опасна.
Eric Lippert
@Jules: Предыдущие владельцы моего дома распилили балку под ванной пополам, чтобы установить слив для ванны. Что поддерживало балку, которая поддерживала ванну? Если вы подумали о «радостных чувствах», то вы правы!
Eric Lippert
@AdamDavis: А, я неправильно понял ваш комментарий. Вы говорите, что менять местами фазу и нейтраль опасно, и это действительно так. Я подумал, что вы говорите об опасности проверки прерывания нейтрали на выключателе света, отсюда и моя путаница.
Jules
@EricLippert не только при замене проводки: это правило важно для любых нетривиальных улучшений. Один пример: в прошлом году я начал менять потолок в своём доме, и только когда я задумался о планировке наверху и внизу, я понял, что предыдущий владелец снёс дымоход на нижнем этаже, не снеся его на верхнем... осторожная проверка показала, что он держался только на гипсокартоне потолка, и если бы я не был осторожен, то мог бы обрушить всё это на себя. Так что да, предыдущие владельцы определённо были идиотами.
Adam Davis
В старом оборудовании с двумя поляризованными контактами нейтраль была подключена к корпусу. Если фаза и нейтраль поменяны местами, то корпус оказывается под напряжением. Кроме того, если оборудование подключено к другому оборудованию, например через коаксиальный кабель, то фаза будет подаваться на экран коаксиального кабеля, что может привести к поломке одного или обоих устройств, если другое устройство также подключено к нейтрали корпуса и вставлено в правильную розетку.
T.J. Crowder
@EricLippert: Отличное правило.
Eric Lippert
@AdamDavis: Не могли бы вы подробнее рассказать о том, какую опасность вы описываете? И какой метод предпочтительнее? Вольтметр не должен пропускать на землю ток, превышающий допустимый, поэтому я не совсем понимаю, в чём заключается опасность для оборудования.
Adam Davis
Если вы хотите взорвать старое оборудование, подключённое к аудио- и видеокабелям в доме или здании, то это самый простой способ. Но он также опасен с точки зрения возгорания и поражения электрическим током, поэтому его настоятельно не рекомендуется использовать.
Eric Lippert
Полагаю, мне следует объяснить, как это сделать. При выключенном выключателе проверьте, есть ли напряжение между любой клеммой светильника и заведомо заземлённой частью. Если в светильнике есть напряжение даже при выключенном выключателе, значит, прерывается нейтраль, а не фаза.
Eric Lippert
Пока вы этим занимаетесь, можете проверить, не разрывают ли выключатели в этой комнате нейтраль, а не фазу. Тот, кто по неосторожности поменял местами нейтраль и фазу в розетке, вполне мог сделать то же самое с выключателем. И помните основное правило при замене электропроводки в старых домах: все, кто жил там до вас, были идиотами. Я просто надеюсь, что не стану идиотом для следующего владельца.
Jimmy Fix-it
Если бы провода на панели были перепутаны, тестер с разъёмом не показал бы наличие проблемы.
Niall C.
Вы проследили путь цепей до сервисной панели? Там тоже провода перепутаны местами?