0
Вопрос

Есть ли смысл в том, чтобы в небольшом приборе плавить нейтраль, а не фазу?

Этот вопрос касается электропроводки для мелкой бытовой техники на 120 В в США. Я занимаюсь ремонтом небольших моторизованных приборов, называемых микроцентрифугами, которые используются в лабораториях, и специализируюсь на моделях немецкого производителя Eppendorf. В одной из моделей установлен один предохранитель на 6 А, и я всегда считал, что он находится в «горячей» линии. Однако у меня вышла из строя одна из таких моделей, и автоматический выключатель сработал, не перегорев. В поисках неисправности я обнаружил, что один из щёткодержателей в двигателе ослаб и соприкасается с рамой двигателя, которая подключена к защитному заземлению. Проведя обратный анализ, я выяснил, что питание от трёхжильного шнура идёт на коричневый, синий и зелёно-жёлтый провода внутри устройства, а коричневый и синий провода идут к главному выключателю (DPST). Жёлто-зелёный провод, как и ожидалось, идёт к металлическому корпусу. Синий провод был заменён на чёрный, а коричневый — на белый, идущие к основной плате. Чёрный провод вёл к плавкой вставке на печатной плате. Я читал, что в европейской электропроводке коричневый провод — это фаза, а синий — нейтраль. Для меня это означает, что фаза и нейтраль поменялись местами на выключателе. Конечно, этот переход мог быть выполнен кем-то вроде меня, кто не знаком с европейской цветовой маркировкой. Но все устройства этой модели, которые я видел (десятками), подключены одинаково. Я поменял местами провода на нескольких устройствах, так что коричневый стал чёрным, а синий — белым, но я беспокоюсь, что что-то упускаю. На печатной плате действительно есть место для второго предохранителя, но на устройствах, которые я вижу, оно всегда замкнуто проводом. Он используется для устройств, рассчитанных на 240 В в других странах: два предохранителя на 2,5 А вместо одного на 6 А — согласно надписи на печатной плате. И питание поступает через сетевой фильтр, если это подходящее название для небольшой металлической коробки, в которую вставляется шнур питания и из которой выходят коричневый, синий и жёлто-зелёный провода, если это имеет значение. Что ещё больше усложняет ситуацию, так это то, что предыдущая модель, которую я здесь обсуждаю, подключена так, как я и ожидал, с защитой только предохранителя в цепи питания.



Ваш ответ

3 ответа 3
0

Поверьте мне на слово: если этот товар был произведён в Германии ... значит, на то была ОЧЕНЬ веская причина ... (если вы знакомы с немцами, то понимаете, о чём я ... лол).

Это не совсем относится к вашей ситуации... Причина, по которой производители устанавливали предохранитель на нейтральном проводе, заключается в следующем: в некоторых старых электроприборах использовались держатели предохранителей с резьбой, к которым можно было прикоснуться концом предохранителя (или засунуть палец в держатель предохранителя), когда вынимаешь предохранитель. Если бы предохранитель находился на проводе под напряжением, вас могло бы ударить током. Так делали в старых гитарных усилителях.

Недостаток отключения нейтрального провода заключается в том, что внутренние компоненты прибора подключены к фазному проводу и на них может подаваться питание, даже если прибор выключен. Кроме того, при коротком замыкании или скачке напряжения прибор может быть повреждён, так как предохранитель не сработает сразу (в отличие от ситуации, когда отключается фазный провод). Если отключить нейтральный провод, сработает автоматический выключатель, но на это потребуется больше времени, что может привести к повреждению прибора, особенно если речь идёт о чувствительной электронике в новых моделях.

0

Согласно статье в Википедии об электропроводке, в некоторых местах чёрный провод может использоваться как нейтральный, а белый — как фазный. Возможно, они экспортируют продукцию в одну из этих стран.

Так что вполне вероятно, что кто-то перепутал цветовые сочетания, используемые в других странах.

Единственный цвет, в котором вы можете быть уверены, — это зелёный, а зелёно-жёлтый цвет используется для заземляющего проводника.


Основная причина установки предохранителя в строго моторизованном устройстве в США заключается в том, чтобы предотвратить перегорание обмоток заклинившего двигателя. Вместо этого мы в основном полагаемся на срабатывание автоматического выключателя при большинстве неисправностей. В других странах может требоваться, чтобы устройство защищало само себя, включая шнур питания, в то время как автоматический выключатель/предохранитель защищает только проводку в доме.

В США, если вы подключаете или отключаете только один провод, он должен быть фазным.

0

Если ваш анализ проводки верен и нейтраль защищена предохранителем, то это, безусловно, нетипичная ситуация. Фаза защищена предохранителем, чтобы предотвратить перегорание прибора из-за короткого замыкания на землю. Именно поэтому заземлённая нейтраль или неправильно подключённая электрическая вилка могут быть опасны. Защита нейтрали предохранителем не предотвратит это, и именно поэтому сработал автоматический выключатель, а не перегорел предохранитель.

Что касается того, почему это было сделано именно так? Понятия не имею, если только это не ошибка. Вы не думали обратиться к производителю? Возможно, это просто недосмотр в проводных моделях, продаваемых в США.