0
Вопрос

Есть ли способ возводить внутренние стены, которые можно легко перестроить?

24.12.2025 09:23

По мере того как моя семья будет расти (рождение детей) и сокращаться (взросление), а потребности детей будут меняться (половое созревание) , я хотел бы иметь возможность менять планировку в соответствии с этими изменениями.


Обычные стойки 2x4 + гипсокартон — не самый удобный вариант для переезда.


Есть ли альтернативный способ возведения стен, которые легче перемещать?


(Одна из идей заключалась в том, чтобы использовать стойки 2x4 и фанеру толщиной 1/4 дюйма, скреплённые винтами. Возможно, с уретановым покрытием.)

J
Jay Bazuzi
Автор вопроса

Комментарии:
a
aphoria
24.12.2025 09:23

Вы собираетесь прокладывать все электрические и водопроводные коммуникации только через наружные стены?


Ваш ответ

2 ответа
0
24.12.2025 09:23

Меня заинтриговали некоторые из ваших вопросов, например этот и тот, что касается кабелепровода. Вы строите новый дом или проектируете его для будущего строительства? Коммерческие модульные стеновые системы очень дорогие и используют специализированные соединители для электропроводки, передачи данных и т. д. Я никогда не видел, чтобы их использовали в жилищном строительстве. Я не уверен, но мне кажется, что переносные стены даже не входят в новый стандарт IRC. Розетки на полу больше не используются в жилых помещениях, за исключением отдельных цепей для бытовой техники, и никогда не используются в качестве двойных розеток. Минимальное расстояние от розетки до стены должно составлять 16 футов или не более 8 линейных футов от стены. Из-за этого сложно использовать передвижные стены. Подружитесь с местным инспектором по строительству. Его рекомендации могут избавить вас от многих проблем. Я ценю вашу дальновидность, но будьте осторожны: нестандартные методы строительства часто ограничивают возможности перепродажи и негативно влияют на стоимость вашего дома. С нетерпением жду вашего следующего вопроса.

Комментарии:
  • J
    Jay Bazuzi
    24.12.2025 09:23

    Я проектирую дом для будущего строительства. Как начинающий дизайнер, я хочу подстраховаться. Как технарь, я хочу установить Super-Cat9-что-то-там, когда его изобретут.

0
J
Joe
24.12.2025 09:23

Я видел готовые решения для использования в офисах, но для жилых помещений и офисов действуют разные противопожарные нормы, поэтому я не уверен, что они разрешены. В таких случаях к полу и потолку крепится направляющая, а затем устанавливаются стеновые панели и дверные проёмы.

Панели были довольно лёгкими (я предполагаю, что они использовали металлические стойки, изоляцию для звукопоглощения и, возможно, лауан или другую тонкую фанеру. Некоторые из них представляли собой просто большие оконные сегменты.

Я также помню, что слышал о компании в... Норвегии / Швеции, в какой-то скандинавской стране, которая проектировала в основном быстровозводимые дома с распределением нагрузки на внешние стены и возможностью перестановки внутренних стен. Я нашёл статью «Дом на все времена» в журнале Popular Science за 1990-е годы, в которой описывается нечто подобное. Они упоминают, что стеновые панели относительно узкие, что, вероятно, снижает их вес и позволяет легко переставлять их. (и они используют гипсокартон, как там было написано).

...

Если бы я это делал, я бы сделал так:


  1. прикрепите брус 2x4 к потолку и полу в том месте, где должна быть стена. (и если это не внешний угол, оставьте достаточно места для одной секции, скорее всего, там, где должен быть дверной проём).
  2. Сделайте несколько панелей из фанеры, выступающих за основание стены сверху и снизу примерно на 1–1,25 дюйма.
  3. Вставьте секции на место, затем прикрутите верхние и нижние секции стены к брускам 2x4.
  4. Установите дверной проём (хотя я не уверен на 100 %, как его закрепить).
  5. Установите плинтусы и карнизы, чтобы скрыть зазоры сверху и снизу.
  6. Закройте и загерметизируйте зазоры между панелями с помощью реек.

... хотя я даже не уверен, что это законно с точки зрения противопожарных норм. (могут возникнуть проблемы с использованием фанеры для стен, особенно в спальне).

Если вам нужна электропроводка в стене ... я бы, наверное, сделал её низко, а не высоко, и сначала проложил бы длинный кабель, а затем установил бы поверх него стеновые панели. (Я не знаю, есть ли какие-то нормы, которые запрещают располагать все розетки в нескольких сантиметрах от земли; их можно располагать в полу, так что, думаю, всё будет в порядке).

... и это наводит меня на мысль... ещё одно хорошее место для разрыва стены — на уровне перил, если вы хотите уменьшить вес панелей, так как этот шов можно скрыть, но я бы беспокоился о том, чтобы в этом месте стена оставалась жёсткой и не прогибалась.

обновление: я предполагаю, что это касается только спален, а не влажных помещений.