Вопрос

Это обычный режим неисправности при дуговом замыкании или что-то происходит в моей проводке, из-за чего срабатывает автоматический выключатель

Извините за длинную преамбулу.
Я делаю ремонт, в ходе которого собираюсь добавить новую гостевую комнату, примыкающую к кухне. Я делала ремонт на кухне несколько лет назад, так что хорошо разбираюсь в проводке (там семь цепей: две для мелкой бытовой техники, освещения, посудомоечной машины, измельчителя пищевых отходов, микроволновой печи и ещё одна цепь для холодильника, вытяжки, газовой плиты и освещения в соседней прачечной). Я проложил новые провода для всего, кроме дополнительной цепи. Я использовал кабель 12/2 80-х годов, который выглядел вполне прилично. Вот уже 5 лет всё работает отлично.


Теперь я решаю использовать эту схему также для розеток и освещения в моей новой гостевой комнате. Все подключено, и все отлично работает. Но затем, готовясь к техосмотру, я пошел и купил AFCI, поскольку он потребуется для этой трассы.
AFCI ездит. Дерьмо.


Начинаем отладку. Отключаем всю новую проводку — всё равно срабатывает.
Отключаем холодильник — всё равно срабатывает. Отключаем плиту — всё равно срабатывает.
Отключаем вытяжку — всё равно срабатывает.
Отключаем все провода от первой розетки. Насколько я знаю, от панели до этой розетки идёт прямой провод. Так что, возможно, в главной линии от панели действительно возникает искра. Но она не срабатывает. Хорошо, на данный момент я чувствую себя довольно уверенно, потому что могу подключать последующие устройства по одному.
Подключаем вытяжку (без вытяжки) — не срабатывает.
Подключаем подсветку в прачечной и новую проводку — не срабатывает! Это вся последующая проводка!


Затем я включил свет в прачечной — пробки — только свет, может быть, 50 Вт.
Выключаю свет, включаю холодильник — пробки.


По сути, я вынужден сделать вывод, что что-то в проводке приводит к срабатыванию автоматического выключателя — НО ТОЛЬКО при потреблении тока, — но неважно, какого именно!


Итак, теперь вопрос:
действительно ли УЗО срабатывает именно так или возникает дуговой разряд? только при наличии тока? Я предполагал, что если проводка действительно подвержена возникновению дугового разряда, то это происходит из-за плохой изоляции фазы от земли или нейтрали. Почему должен быть ток?? это просто принцип работы УЗО?


В чём причина неисправности моей проводки и/или как её теперь отладить?


Комментарии:
B

Смотрите diy.stackexchange.com/a/36456/5960

B

Более высокий уровень AFCI сообщит вам, сработал ли он из-за перегрузки по току, замыкания на землю или в дуговой цепи.

T

@Bryce: Я уже попробовал два варианта. Я почти уверен, что там нет светодиодов, потому что я проводил этот эксперимент вчера вечером и ничего не увидел.

B

В вашем AFCI есть несколько светодиодов, указывающих источник отключения. Не могли бы вы описать их нам? Выключатели AFCI могут отключаться по нескольким причинам. Неисправный AFCI в этом случае является исключительной вероятностью: попробуйте заменить его на другую схему.


Ваш ответ

2 ответа 3
0
Лучший ответ

Для всеобщего сведения и потому, что это может помочь кому-то ещё, вот реальный ответ в моём случае.

Хотя я и подключил белый провод, идущий от автоматического выключателя, к заземляющей шине, я не подключил нейтраль от цепи к автоматическому выключателю. В моём случае это произошло потому, что я не знал о наличии дополнительной винтовой клеммы, а документация не помогла.

Итог: если вы установите комбинированный AFCI и подключите горячий, но не нейтральный, он не будет срабатывать до тех пор, пока не будет нагрузки. Постфактум это действительно имеет смысл. С точки зрения AFCI, это похоже на замыкание на землю, потому что он не может видеть, как ток возвращается через его нейтральный порт.

0

Комбинированные автоматические выключатели обычно обеспечивают защиту оборудования от замыкания на землю, которая обычно составляет около 30 мА. Возможно, в цепи произошло замыкание на землю, и именно это стало причиной отключения.

Как упоминает Брайс, некоторые выключатели AFCI на самом деле сообщают вам, что стало причиной отключения (если вы знаете, как их прочитать). Найдите документацию по выключателю и прочтите ее, чтобы узнать, есть ли у вашего такая функция.

Побочные примечания:

Хотя я не думаю, что проблема в этом, возможно, вам стоит провести новые линии в гостевую комнату, так как вы можете легко перегрузить существующую линию. Например, что, если холодильник и телевизор включены, а гость решил высушить волосы феном?

Возможно, вам также стоит подумать о разделении цепей освещения и розеток, чтобы при срабатывании цепи розеток вы не остались в темноте.

В зависимости от вашего региона вам могут запретить прокладывать электропроводку за пределами кухни. Уточните этот вопрос в местных органах власти, но, как правило, электропроводка (кроме освещения) не может проходить через другие помещения (за исключением, по-моему, зон для завтрака и столовых).

Комментарии:
  • T

    @Bryce: В итоге всё так и вышло! Добавляю ответ

  • B

    Стоит отметить: подключили ли вы нейтраль к AFCI и к нужному нейтральному проводу? У AFCI на один контакт больше, чем у автоматического выключателя, который вы заменили.

  • T

    Очень сложно определить причину срабатывания автоматического выключателя, не находясь на месте, поэтому я просто предлагаю обратить внимание на другие моменты. Также необходимо убедиться, что все соединения надёжно закреплены и что вы не соединяете нейтральные провода из разных цепей и не подключаете нейтраль к заземлению.

  • T

    Есть ли в данных что-то, указывающее на замыкание на землю, или вы просто предполагаете другую возможную причину?