Это обычный режим неисправности при дуговом замыкании или что-то происходит в моей проводке, из-за чего срабатывает автоматический выключатель
Извините за длинную преамбулу.
Я делаю ремонт, в ходе которого собираюсь добавить новую гостевую комнату, примыкающую к кухне. Я делала ремонт на кухне несколько лет назад, так что хорошо разбираюсь в проводке (там семь цепей: две для мелкой бытовой техники, освещения, посудомоечной машины, измельчителя пищевых отходов, микроволновой печи и ещё одна цепь для холодильника, вытяжки, газовой плиты и освещения в соседней прачечной). Я проложил новые провода для всего, кроме дополнительной цепи. Я использовал кабель 12/2 80-х годов, который выглядел вполне прилично. Вот уже 5 лет всё работает отлично.
Теперь я решаю использовать эту схему также для розеток и освещения в моей новой гостевой комнате. Все подключено, и все отлично работает. Но затем, готовясь к техосмотру, я пошел и купил AFCI, поскольку он потребуется для этой трассы.
AFCI ездит. Дерьмо.
Начинаем отладку. Отключаем всю новую проводку — всё равно срабатывает.
Отключаем холодильник — всё равно срабатывает. Отключаем плиту — всё равно срабатывает.
Отключаем вытяжку — всё равно срабатывает.
Отключаем все провода от первой розетки. Насколько я знаю, от панели до этой розетки идёт прямой провод. Так что, возможно, в главной линии от панели действительно возникает искра. Но она не срабатывает. Хорошо, на данный момент я чувствую себя довольно уверенно, потому что могу подключать последующие устройства по одному.
Подключаем вытяжку (без вытяжки) — не срабатывает.
Подключаем подсветку в прачечной и новую проводку — не срабатывает! Это вся последующая проводка!
Затем я включил свет в прачечной — пробки — только свет, может быть, 50 Вт.
Выключаю свет, включаю холодильник — пробки.
По сути, я вынужден сделать вывод, что что-то в проводке приводит к срабатыванию автоматического выключателя — НО ТОЛЬКО при потреблении тока, — но неважно, какого именно!
Итак, теперь вопрос:
действительно ли УЗО срабатывает именно так или возникает дуговой разряд? только при наличии тока? Я предполагал, что если проводка действительно подвержена возникновению дугового разряда, то это происходит из-за плохой изоляции фазы от земли или нейтрали. Почему должен быть ток?? это просто принцип работы УЗО?
В чём причина неисправности моей проводки и/или как её теперь отладить?
ThePopMachine
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Для всеобщего сведения и потому, что это может помочь кому-то ещё, вот реальный ответ в моём случае.
Хотя я и подключил белый провод, идущий от автоматического выключателя, к заземляющей шине, я не подключил нейтраль от цепи к автоматическому выключателю. В моём случае это произошло потому, что я не знал о наличии дополнительной винтовой клеммы, а документация не помогла.
Итог: если вы установите комбинированный AFCI и подключите горячий, но не нейтральный, он не будет срабатывать до тех пор, пока не будет нагрузки. Постфактум это действительно имеет смысл. С точки зрения AFCI, это похоже на замыкание на землю, потому что он не может видеть, как ток возвращается через его нейтральный порт.
0
Комбинированные автоматические выключатели обычно обеспечивают защиту оборудования от замыкания на землю, которая обычно составляет около 30 мА. Возможно, в цепи произошло замыкание на землю, и именно это стало причиной отключения.
Как упоминает Брайс, некоторые выключатели AFCI на самом деле сообщают вам, что стало причиной отключения (если вы знаете, как их прочитать). Найдите документацию по выключателю и прочтите ее, чтобы узнать, есть ли у вашего такая функция.
Побочные примечания:Хотя я не думаю, что проблема в этом, возможно, вам стоит провести новые линии в гостевую комнату, так как вы можете легко перегрузить существующую линию. Например, что, если холодильник и телевизор включены, а гость решил высушить волосы феном?
Возможно, вам также стоит подумать о разделении цепей освещения и розеток, чтобы при срабатывании цепи розеток вы не остались в темноте.
В зависимости от вашего региона вам могут запретить прокладывать электропроводку за пределами кухни. Уточните этот вопрос в местных органах власти, но, как правило, электропроводка (кроме освещения) не может проходить через другие помещения (за исключением, по-моему, зон для завтрака и столовых).
Комментарии:
-
T
@Bryce: В итоге всё так и вышло! Добавляю ответ
-
B
Стоит отметить: подключили ли вы нейтраль к AFCI и к нужному нейтральному проводу? У AFCI на один контакт больше, чем у автоматического выключателя, который вы заменили.
-
T
Очень сложно определить причину срабатывания автоматического выключателя, не находясь на месте, поэтому я просто предлагаю обратить внимание на другие моменты. Также необходимо убедиться, что все соединения надёжно закреплены и что вы не соединяете нейтральные провода из разных цепей и не подключаете нейтраль к заземлению.
-
T
Есть ли в данных что-то, указывающее на замыкание на землю, или вы просто предполагаете другую возможную причину?
Похожие вопросы
Почему мои новые выключатели иногда отключают автоматический...
5 ответов
25.12.2025Разделение автоматического выключателя на несколько линий...
3 ответа
25.12.2025Почему срабатывает автоматический выключатель и щёлкает сете...
4 ответа
24.12.2025Зачем на приборе, рассчитанном на 30 ампер, установлена вилк...
6 ответов
26.12.2025Как подключить таймер к электрощитку, который управляет нару...
2 ответа
27.12.2025
Bryce
Смотрите diy.stackexchange.com/a/36456/5960
Bryce
Более высокий уровень AFCI сообщит вам, сработал ли он из-за перегрузки по току, замыкания на землю или в дуговой цепи.
ThePopMachine
@Bryce: Я уже попробовал два варианта. Я почти уверен, что там нет светодиодов, потому что я проводил этот эксперимент вчера вечером и ничего не увидел.
Bryce
В вашем AFCI есть несколько светодиодов, указывающих источник отключения. Не могли бы вы описать их нам? Выключатели AFCI могут отключаться по нескольким причинам. Неисправный AFCI в этом случае является исключительной вероятностью: попробуйте заменить его на другую схему.