Этот радиатор слишком маленький?
В нашем доме, построенном в 1930-х годах, используется паровое отопление, и в одной из спален намного холоднее, чем в двух других. Вот фотография радиатора в холодной комнате:

The room is 12'x12'x8'. This radiator is 8"x25"x4.5" in size. It has four fins each with four tubes. The tubes look like they are about 0.75" in diameter.
Напротив, в другой спальне такого же размера стоит радиатор большего размера, и комната хорошо прогревается. (Если это важно, обе комнаты находятся в северной части дома: более холодная — на северо-востоке, а более тёплая — на северо-западе.) Радиатор большего размера имеет размеры 14 x 38 x 7,5 дюймов.
Насколько я понимаю, способность радиатора нагревать воздух пропорциональна площади его поверхности, но если использовать объём в качестве ориентира для определения подходящего размера, то получится, что объём радиатора в холодной комнате составляет около 900 кубических дюймов, а в тёплой — почти 4000 кубических дюймов. Это наводит меня на мысль, что он слишком мал.
В остальном радиатор, похоже, работает хорошо. Время от времени он громко шипит, но нагревается — просто не настолько, чтобы обогреть комнату. Если проблема не в размере, то в чём же?
Matthew Leingang
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Прежде всего я предполагаю, что радиатор работает исправно и хорошо нагревается (до 100 °C для пара) . Если это не так, то проблема не в размере.
Чтобы понять, подходит ли этот радиатор для данного помещения, нам нужно рассчитать, сколько тепла он выделяет. Всё зависит от площади его поверхности. Этот радиатор похож на четырёхтрубный радиатор National Aero или американский радиатор Corto. Оба этих радиатора с четырьмя секциями и размером 26 дюймов имеют площадь излучения 11 кв. футов. 1 кв. фут выделяет 240 БТЕ при температуре 215 °F. Таким образом, этот радиатор вырабатывает 2640 БТЕ.
Теперь просто посчитайте, сколько тепла теряет эта комната в вашем доме, и вы поймёте, подходит ли вам этот радиатор. Существует довольно много онлайн-инструментов для расчёта теплопотерь. Ни один из них не даст точных результатов без проверки с помощью фанкойла, но вы, вероятно, сможете получить приблизительные данные. Я быстро поискал в Google, и вот что я нашёл: необходимые шаги для базового расчёта теплопотерь:
http://www.pexuniverse.com/content/calculate-heat-loss
Также вам может помочь программное обеспечение. Например, у HeatCAD http://www.avenir-online.com/avenirweb/HeatCAD/HeatCADHome.aspx есть 30-дневная пробная версия.
Вероятно, имеет смысл сравнить показатели теплопотерь с другими помещениями в вашем доме, которые, как известно, хорошо отапливаются.
Как только вы точно определите причину холода в комнате, вы сможете устранить проблему. Вы можете либо увеличить размер радиатора, либо потратить некоторое время на изоляцию/герметизацию помещения (это будет намного дешевле и эффективнее)
Комментарии:
-
M
Matthew Leingang
Спасибо, что рассчитали мощность моего радиатора в британских тепловых единицах. Я знаю, что радиатор нагревается (слишком сильно, чтобы его можно было трогать; не знаю, достигает ли он температуры 100 °C, но могу проверить). Я воспользовался этим калькулятором, и он показал, что требуется около 5300 БТЕ/ч, что подтверждает предположение о том, что 2640 БТЕ недостаточно!
Похожие вопросы
Нужно ли утеплять паровые трубы в подвале?...
2 ответа
23.12.2025Паровой плинтус против парового радиатора...
1 ответ
24.12.2025Почему в США используются паровые радиаторы?...
1 ответ
25.12.2025Почему шипит мой радиатор?...
1 ответ
25.12.2025Как снять радиаторную трубу и радиатор?...
1 ответ
27.12.2025
Matthew Leingang
bcworkz: Верно, это однотрубная паровая система. Я убедился, что клапан внизу (слева на картинке) полностью открыт.
Matthew Leingang
BMItch: Клапан справа не регулируется, но, думаю, есть сменные клапаны, которые можно регулировать. Но даже если радиатор слишком маленький, ни один клапан не сделает его достаточно горячим, чтобы обогреть комнату, верно?
bcworkz
Судя по всему, это однотрубная паровая система, я не вижу обратного трубопровода. Это означает, что клапан внизу всегда должен быть либо полностью открыт, либо полностью закрыт. Промежуточное положение будет препятствовать возврату конденсата, что приведёт к неисправности радиатора. Вы можете в некоторой степени регулировать выходную мощность, изменяя размер вентиляционного клапана, чтобы тепло накапливалось быстрее или медленнее во время каждого цикла нагрева.
BMitch
Клапан справа часто можно отрегулировать. Пытались ли вы увеличить его до максимума и уменьшить температуру в других комнатах, чтобы лучше сбалансировать систему?
Matthew Leingang
DA01: Я предполагаю, что дело в размере, но, не будучи экспертом, я не хотел исключать возможность того, что дело в чём-то другом.
DA01
Вы спрашиваете: «Если проблема не в размере...», но остальная часть вашего вопроса явно указывает на то, что проблема в размере. Я не эксперт, но, по-моему, я никогда не видел такой маленький радиатор нигде, кроме ванной комнаты.