0
Вопрос

Газовая колонка не включается, но вентилятор работает, когда она включена через термостат

24.12.2025 12:17

Моя система отопления верхнего уровня (газовый обогреватель) перестала работать, если термостат установлен в автоматический режим. Вентилятор может работать без подачи теплого воздуха, если переключить термостат в режим ON с режима Aotu. Это проблема термостата или теплового насоса?

u
user1715
Автор вопроса

Комментарии:
g
gregmac
24.12.2025 12:17

Настройка «авто/вкл.», о которой вы говорите, предназначена специально для вентилятора. Что ещё важнее, показывает ли термостат, что идёт нагрев? Когда вы регулируете заданную температуру, слышите ли вы щелчки, когда она становится выше или ниже текущей температуры?


Ваш ответ

4 ответа
0
S
24.12.2025 12:17

У меня была похожая проблема, в моём случае дело было в неправильной настройке двух термостатов (это была немного необычная система, так как газовый обогреватель был подключён в качестве резервного источника для дровяного котла, но, возможно, это применимо и к вам):


  • внешняя, регулирующая температуру в накопительном резервуаре
  • внутренняя, регулирующая рабочую температуру нагревателя (регулируется поворотной ручкой на нагревателе с одной, двумя или тремя точками):

Проблема заключалась в том, что температура на внешнем термостате была установлена на ~65 °C, а на внутреннем — на две точки, что соответствует ~50 °C. В результате внешний термостат показывал «включено» (что приводило к работе насоса и позволяло включить нагреватель), а внутренний показывал «выключено» (вода всё ещё была достаточно горячей), что препятствовало нагреву.

В более распространённой ситуации термостат комнатной температуры может показывать «включено» (в комнате холодно), но термостат обогревателя будет показывать «выключено» (вода в трубах всё ещё достаточно тёплая). Если рабочая температура термостата обогревателя не установлена слишком низко, он всё равно будет работать нормально, так как работающий насос приведёт к быстрому охлаждению воды в радиаторах, и обогреватель в конце концов включится. Поэтому я оцениваю ситуацию следующим образом:


  1. вы установили слишком низкую рабочую температуру нагревателя (одна точка?)
  2. нагреватель неисправен (неисправность зажигания или что-то в этом роде)

0
24.12.2025 12:17

Убедитесь, что газовый клапан на печи открыт. Это довольно очевидно, но со мной такое случилось осенью... мой двухлетний сын случайно оказался рядом с печью на пару секунд и, видимо, первым делом повернул (очень заманчивый для двухлетнего ребёнка) зелёный клапан и перекрыл подачу газа. Мы поняли, что он сделал, только в три часа ночи, когда мы все дрожали от холода.

Скорее всего, проблема не в этом, поскольку вы говорите, что при установке термостата в положение «Авто» вентилятор даже не включается (при отключённой подаче газа печь должна запуститься, но через пару секунд после попытки зажечь горелку она выключится)... но всё же стоит проверить.

0
Z
24.12.2025 12:17

Возможно, проблема в концевом выключателе печи или в чём-то подобном. Скорее всего, вам нужно будет вызвать специалиста, чтобы он посмотрел.

А пока убедитесь, что на вашем термостате установлен режим обогрева и автоматический режим. Если только у вас не такой термостат, на котором нельзя выбрать режим обогрева/охлаждения. Обычно в режиме «Вкл.» вентилятор работает постоянно, а в автоматическом режиме он включается при обогреве или охлаждении и выключается в остальное время.

Вы также можете заменить фильтры или очистить их, если не делали этого в последнее время.

0
24.12.2025 12:17

Я бы предположил, что проблема в запальнике (если он есть) или в зажигании (если его нет), а не в тепловом насосе. То же самое случилось со мной около 5 лет назад.