0
Где в распределительном щите должен заканчиваться нейтральный провод от цепи сушильной машины?
Я ищу ответ на вопрос, в котором не разбираюсь, и надеюсь, что вы сможете мне помочь. Недавно я переехал в новый дом. У предыдущих владельцев была газовая сушилка, а розеток для электрической сушилки не было. Я убрал газовую трубу, так как она была неисправна, и теперь пытаюсь провести электропроводку для своей электрической сушилки. Я купил правильную трёхконтактную розетку, новый автоматический выключатель на 220 В, так как в распределительном щите не было запасного, и 4,5-метровый медный кабель для внутренних работ (состоящий из 4 проводов). Я подключил кабель к розетке, используя 2 фазных провода (красный и чёрный) и белый провод (нейтральный). Я оставил оголённый медный провод (заземление) снаружи, так как, насколько я понимаю, сушильная машина уже заземлена и этот провод не нужен. Затем я установил автоматический выключатель, и теперь мне нужно подключить розетку к выключателю. Вот в чём моя проблема. Я могу без проблем подключить красный и чёрный провода к выключателю, но на нейтральной шине, куда подключаются все остальные белые провода, нет свободного места. Прямо под ней находится другая шина, которая, как я полагаю, является заземляющей и имеет свободные места. От верхней шины отходит большой чёрный провод, который выходит наружу вместе с двумя основными проводами, входящими в дом. К нижней планке прикреплён чёрный провод, который идёт к винту в нескольких сантиметрах от распределительной коробки. Поскольку для нейтрального провода нет открытых слотов, куда мне его подключить?
Можно ли закрепить его на нижней перекладине?
Можно ли подключить его к другому нейтральному проводу?
Возможно, один из других нейтральных проводов можно подключить к другой шине?
Примечание: я только что заметил, что за двумя планками внизу, прямо в центре, находится медный кусок металла, который, по-видимому, соединяет эти две планки. По крайней мере, я так думаю.
Правка 2: решил сообщить всем о сложившейся ситуации. Я добавил в распределительный щит автоматический выключатель на 220 В и 30 А. Я подключил к этому выключателю красный и чёрный провода. Затем я переместил зелёный провод, идущий к нейтральной шине, на шину заземления. Этот зелёный провод был обозначен как «кухня на верхнем этаже» с соответствующим автоматическим выключателем. Я проверил кухонное оборудование, всё работает нормально. Затем я подключил белый нейтральный провод, идущий от розетки сушильной машины, к открывшемуся месту на нейтральной шине. Затем я включил автоматический выключатель, и моя сушильная машина, похоже, тоже работает нормально. Спасибо всем за помощь. Я, конечно же, как можно скорее переведу свою сушильную машину на 4-проводную систему и, вероятно, добавлю дополнительную нейтральную шину в распределительный щит. Я обновлю этот пост, если возникнут какие-либо проблемы.

Nick
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Поскольку я не вижу, как кабели входят в корпус, и не могу их потрогать или отследить, я предполагаю, что происходит следующее.
Определения:
Типичная однофазная сеть состоит из 3 проводов. Два незаземлённых (фазных) проводника и один заземлённый (нейтральный) проводник. Незаземлённые (фазные) проводники подключаются к главному распределительному щиту через разъединитель (обычно это автоматический выключатель), а заземлённый (нейтральный) проводник подключается к нейтральному контакту. Нейтральный контакт соединяется (электрически подключается) с нейтральной шиной, и все заземлённые (нейтральные) проводники ответвлений подключаются к нейтральной шине.
Проводник заземляющего электродаЭтот проводник используется для соединения заземляющего электрода (заземляющего стержня и т. д.) с шиной заземления на панели. Все заземляющие проводники оборудования будут подключены к этой шине.
Связующая ПеремычкаСоединительная перемычка используется для соединения (электрического подключения) не находящихся под напряжением металлических частей панели с системой заземления.
Предположение:Поскольку кажется, что (как я предполагаю) проводник заземляющего электрода заканчивается на нейтральной шине, я также предполагаю, что это основное служебное отключение. Это наводит меня на мысль, что нейтральная и заземляющая шины соединены (электрически соединены). В этом случае технически заземленные (нейтральные) проводники ответвления могут заканчиваться на шине заземления.
Итак, у вас есть два варианта:
-
Подсоедините заземление (нейтраль) новой цепи к шине заземления.
-
Переместите зелёный провод, подключённый к нейтральной шине, на шину заземления. Затем подключите заземлённый (нейтральный) провод от новой цепи к освободившемуся разъёму на нейтральной шине.
Поскольку это новая схема, она должна быть установлена в соответствии с действующими нормами.
Национальный электротехнический кодекс 2011 СТАТЬЯ 250 — ЗАЖИГАНИЕ И ПОДЖОГ VI. Заземление оборудования и заземляющие проводники250.140 Корпуса электроплит и сушильных машин. Корпуса электроплит, настенных духовых шкафов, встраиваемых варочных панелей, сушильных машин, а также розетки или распределительные коробки, входящие в цепь питания этих приборов, должны быть подключены к заземляющему проводнику оборудования в соответствии с требованиями 250.134 или 250.138.
В данном случае это означает установку розетки NEMA 14 для сушильной машины и подключение надлежащего заземляющего провода.

Чтобы заменить шнур на 4-жильный, вам нужно будет следовать инструкциям производителя сушильной машины по установке. Для получения дополнительной информации см. этот ответ и этот ответ.
Поскольку вы сказали, что уже используете 4-жильный кабель, вам нужно просто подключить заземляющий провод кабеля к шине заземления в распределительном щите. Затем подключите другой конец заземляющего провода к клемме заземления в розетке сушильной машины.
Размер проводниковВам также следует убедиться, что вы используете автоматический выключатель и проводники подходящего сечения. В случае с сушильной машиной обычно используется автоматический выключатель на 30 ампер и проводники сечением 10 AWG (в зависимости от длины кабеля). Однако для подтверждения этого вам следует обратиться к инструкциям по установке сушильной машины.
Комментарии:
-
N
Спасибо. Это именно та информация, которая мне была нужна. Мне нужно будет временно переместить зелёный провод, который сейчас находится на нейтральной шине, на шину заземления. Затем подключить нейтральный провод от розетки сушильной машины к свободному месту на нейтральной шине. Как можно скорее мне нужно будет заменить кабель и розетку сушильной машины на новые, соответствующие стандарту с четырьмя проводами. Ещё раз спасибо за информацию. Я понятия не имел, что то, чем я сейчас пользуюсь, не соответствует современным стандартам. О, и да, это главный распределительный щит, и, насколько я могу судить, единственный.
0
По этой картинке мне сложно сказать, соединены ли эти две шины физически, и я бы удивился, если бы они были соединены. Они не должны быть соединены. Заземление и нейтраль соединены вместе на опоре, а не на главном щите. Почему? Высоковольтная магистраль на опоре имеет напряжение 17 000 В переменного тока, а вторичная обмотка трансформатора на опоре для жилых домов имеет напряжение 240 В переменного тока. Эти «потенциалы» напряжения соединены не физически, а магнитно. На самом деле вторичное напряжение может быть «любым» в зависимости от других параметров цепи. Итак... электроэнергетическая компания подключает заземляющий провод к одной из сторон трансформатора, чтобы «сбросить» напряжение с этого провода на потенциал заземления. Все мы видели заземляющий стержень под главным распределительным щитом. Это то же самое, что и заземляющий провод на «столбе».
Итак, теперь у нас есть провод с потенциалом (напряжением) относительно земли, который мы называем нейтральным. Мы не получим удар током, прикоснувшись к этому проводу (если правильно его заземлим, в противном случае — ой).
На вашем снимке я вижу большой многожильный провод справа, подключённый к верхней шине, к которой также подключено несколько белых проводов (для других цепей). Я полагаю, что этот большой многожильный провод — заземляющий провод, идущий от столба. Затем я вижу чёрный провод, прикрученный к металлическому корпусу панели слева и подключённый к нижней шине. Это сбивает с толку, ведь «заземление» и «нейтраль» должны быть разделены (даже если на столбе они одинаковые).
Итак, ответ таков... подключите все «заземляющие» провода к одной шине. Подключите все «нейтральные» провода к одной шине. После этого всё будет просто: подключите свой 4-проводной кабель к соответствующим шинам.
Если ваши шины заполнены, вы можете соединить дополнительные провода с помощью одного провода, идущего «от» шины к нескольким проводам, соединённым с помощью клеммной колодки (это то же самое, что подключить только один провод к автоматическому выключателю, рассчитанному только на один провод). Или при необходимости добавьте в панель ещё одну шину (заземления или нейтрали) (т. е. прикрутите ещё одну шину рядом с той, которая заполнена).
И ваше дело сделано!
Комментарии:
-
P
Я думаю, вы ещё не до конца разобрались. В линии питания от уличного трансформатора есть нейтраль, а не заземление. Нейтраль подключена к заземлению на распределительном щите, но всё равно считается нейтралью. en.wikipedia.org/wiki/Split-phase_electric_power
-
R
Спасибо всем за дизлайки, я их заслужил. Главный распределительный щит или какая-нибудь ближайшая распределительная коробка должны соединять нейтраль и заземление, потому что... Потому что от столба идут только 3 провода: 2 линии и 1 заземление. Четвёртый провод, нейтраль, в любой электрической цепи должен быть заземлён где-то между столбом и главным распределительным щитом, как исправил Майк. Спасибо, Майк.
-
P
Я не согласен с разделением нейтрали и заземления (по крайней мере, в США...). Согласно американским электротехническим нормам, заземление подключается/соединяется с нейтралью на «входе в систему», как правило, в главном распределительном щите, хотя иногда это происходит в разъединителе рядом с электросчётчиком. В распределительных щитах нейтраль отделена от заземления. См., например, страницу Майка Холта на эту тему
-
N
Хорошо, думаю, я понял всё, что вы сказали. У меня только одна проблема. Я подключаю к распределительному щиту не 4, а только 3 провода. Кабель, который я использую, состоит из 4 проводов, но у моей сушильной машины трёхконтактная вилка. Кабель состоит из 4 проводов (красного, чёрного, белого и оголённого медного). Насколько я понимаю, поскольку у сушильной машины трёхконтактный шнур, она заземлена. Итак, в моём случае мне нужно подключить чёрный и красный провода к автоматическому выключателю, а белый провод — к нейтральной шине. Правильно ли я понимаю? и, судя по вашему ответу, я могу спокойно соединить два нейтральных провода и подключить их к шине одним проводом? Правильно ли я понимаю?
Похожие вопросы
Зачем на приборе, рассчитанном на 30 ампер, установлена вилк...
6 ответов
26.12.2025Почему мои новые выключатели иногда отключают автоматический...
5 ответов
25.12.2025Разделение автоматического выключателя на несколько линий...
3 ответа
25.12.2025Почему срабатывает автоматический выключатель и щёлкает сете...
4 ответа
24.12.2025Почему моя трехконтактная розетка сушилки показывает напряже...
5 ответов
27.12.2025
Harper - Reinstate Monica
Это неправильная трёхконтактная розетка. Это устаревшая, незаконная розетка, которая продаётся только для замены треснувших или сломанных физических розеток в старых установках, которые считаются устаревшими. Сегодня вы обязаны использовать новую четырёхконтактную розетку, и ваша сушильная машина должна была поставляться с четырёхконтактным шнуром, и продавец должен был предоставить его. Старые трёхконтактные розетки (NEMA 10) опасны и убивают людей.
Jonathan J
Это медная или латунная шина, расположенная вертикально под нейтральной и заземляющей шинами? Соединяет ли она обе эти шины электрически? Если да, то вы можете подключить заземляющий и нейтральный провода к любой из шин. Кроме того, похоже, что ваш заземляющий проводник — провод, идущий к заземляющему стержню, — это большой оголённый медный провод, подключённый к «нейтральной» шине. Если две шины НЕ соединены, значит, заземляющий проводник подключён не к той шине!
Harper - Reinstate Monica
Не существует такого понятия, как «заземление сушильной машины». Сушильная машина заземляется через розетку, которая, в свою очередь, заземляется через зелёный или оголённый провод, который вы подключаете к распределительному щиту. Заземление — это не буквальное заземление, а безопасный путь прохождения тока, предназначенный для отвода случайных замыканий на землю обратно к распределительному щиту (блоку выключателей), чтобы замкнуть цепь, не подвергая вас опасности.
blackappy
Я за то, чтобы делать всё своими руками, но в данном случае, пожалуй, стоит обратиться к профессиональному электрику или, как минимум, к более опытному другу, который поможет вам. Береги себя, друг мой.
Tester101
Поскольку это новая установка, требуется заземляющий провод для оборудования . Вам следует установить розетку с 4 контактами и заменить вилку сушильной машины на вилку с 4 контактами (см. инструкции производителя по правильной проводке шнура сушильной машины). Необходимая проводка зависит не от подключаемого устройства, а от требований кодекса.