0
Вопрос

GfCI в ванной комнате

Привет, у меня есть gfci для ванной комнаты, который подключен к свету, вентилятору и розеткам в ванной, спальне и на лестничной площадке. Дому около 45 лет. Без защиты цепей в спальне, как мне подключить блок в ванной комнате, поскольку в одном блоке находятся 3 выключателя и gfi? В настоящее время все черные и белые провода соединены вместе, но gfi продолжает отключаться , не слишком ли много в одной цепи .
Я думаю , всего здесь около 10 предметов , светильников и розеток .


Комментарии:
T

Что вы изменили (или меняете в данный момент)? Это новая проблема или УЗО никогда не работало? Вы впервые устанавливаете УЗО в этом месте?

B

Вы пробовали заменить GFCI и проверяли проводку на наличие короткого замыкания на землю? Есть ли общая нейтраль, нагрузки от двигателя или какие-либо интеллектуальные переключатели, использующие провод заземления?


Ваш ответ

2 ответа 3
0
C

Не знаю, соответствует ли этот ответ действительности, но я был проинформирован по крайней мере из 2 источников, что пусковая нагрузка на холодильники довольно высока и что это довольно часто приводит к срабатыванию GFI при запуске. Это также привело бы к отключению любого другого GFI в любой другой цепи, когда холодильник подключен к ней. Кроме того, мне сказали, что все GFI теперь выполняются с "точкой отказа" по истечении определенного периода времени. Это делается для обеспечения правильной работы GFI по мере того, как он становится старше и "слабее". Опять же, не знаю, правда ли это, но предложите заменить GFI в цепи холодильника и посмотреть, исправит ли это проблему. Пока что у нас это работает..------------- Я не электрик
Лысая гора

Комментарии:
  • S

    GFI НЕ является автоматическим выключателем и НЕ срабатывает при большом токе или коротком замыкании. GFI отключается из-за дисбаланса тока между нормальным током, протекающим по горячему и нейтральному проводам.

0
H

УЗО срабатывает, когда входящий «фазный» ток не возвращается по нейтральной линии. Такая ситуация может возникнуть из-за:


  • нормальная работа индуктивного устройства (например, двигателя, который используется в вентиляторах или холодильниках). Такие устройства не должны подключаться к УЗО.
  • Замыкание на нейтраль/землю. Это может быть связано с дефектом проводки или прибора.
  • Электрический путь к земле через что-то другое, например через человека. Это основная функция УЗО, и именно поэтому они необходимы во влажных помещениях: чтобы спасти вам жизнь!

Перегрузка по току не должна приводить к срабатыванию устройства защитного отключения. (Хотя это может привести к срабатыванию автоматического выключателя. Автоматические выключатели предназначены для совершенно других целей и выявляют проблемы другого рода.)

Обратите также внимание, что вы можете подключить GFCI к цепи без защиты всей цепи с помощью розетки GFCI. Все, что подключено со стороны "нагрузки" (например, ниже по потоку) к розетке GFCI, будет защищено. Все, что находится на стороне "линии" (например, выше по течению), не повлияет на выход GFCI.

Чтобы точно определить, в чём проблема, было бы полезно знать, срабатывает ли розетка GFCI сразу после сброса настроек, при включении любого устройства или при включении конкретного устройства.