0
Главный наружный выключатель рассчитан всего на 100 ампер, но общая мощность выключателей на внутренней панели составляет 165 ампер.
Главный наружный выключатель рассчитан всего на 100 ампер, но общая мощность выключателей на внутренней панели составляет 165 ампер. Судя по тому, что я читал, это нормально. У меня могут быть дополнительные панели/фидерные панели, подключённые к главному выключателю и требующие большей мощности, но если главный выключатель не справляется, он должен отключаться, верно?
user19966
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Краткое содержание: сумма показаний всех автоматических выключателей в цепи не имеет смысла.
Главный автоматический выключатель «сработает» или, как вы говорите, «выключится», когда сила тока (амперная нагрузка) значительно превысит его номинальную мощность в течение заданного периода времени. Это означает, что выключатель не сработает, если нагрузка будет на 1 или 2 единицы выше номинального значения. «Постоянная нагрузка» на панели не должна превышать 80%. Однако в бытовых условиях это значение сложно определить.
Что касается вашего вопроса о подпанелях, то расчёт нагрузки — это единственный точный способ определить, способен ли ваш сервис поддерживать новые нагрузки.
Похожие вопросы
Утилизация двигателей постоянного тока из бытовой техники...
4 ответа
24.12.2025Сколько времени нужно подождать, прежде чем подключать новый...
10 ответов
24.12.2025Можно ли безопасно подключить трёхконтактное электрическое у...
4 ответа
24.12.2025В чём разница между однополюсными автоматическими выключател...
4 ответа
24.12.2025Почему мой кондиционер не выключается после того, как я выкл...
4 ответа
24.12.2025
Tester101
См. раздел Суммирование номинальных характеристик автоматических выключателей ничего не значит в этом ответе на вопрос Суммируются ли показания амперметров автоматических выключателей, чтобы определить общую / возможную силу тока в моих распределительных щитах?