0
Главный выключатель в центре нагрузки не срабатывает
Я подключал перекидной рубильник Reliance к генератору. Хотя работа была завершена, я пытался отключить электричество во всём доме, открыв главный выключатель, но он не открывался. В центре нагрузки стоит старый Cutler Hammer (модель 1988–1992 годов), и хотя я мог включать и выключать отдельные выключатели, я беспокоился, что не смогу выключить главный. Такие ли эти главные выключатели или мне нужно вызвать электрика, чтобы он заменил главный выключатель?
Рауль
Raul Acosta
Автор вопросаВаш ответ
1 ответ
0
Вам 100 % нужен электрик, и как можно скорее. Если вы не можете отключить его вручную, велика вероятность, что он не отключится при перегрузке по току, а это может быть очень опасно.
Вашему электрику, скорее всего, придётся договориться об этом с энергетической компанией. Для этого необходимо отключить питание на входе, что обычно предполагает снятие пломбы с внешнего счётчика.