0
Вопрос

Громкий шум в трубах, когда я выключаю горячую воду

У нас двухконтурный котёл, и в последнее время, когда вы включаете душ после того, как перекрыли горячую воду, в трубах раздаётся сильный стук. Похоже, это происходит только с этим конкретным краном (насколько я могу судить).


Я читал в интернете о гидравлическом ударе и думаю, что, возможно, дело в нём. Думаю, мне нужно перекрыть подачу воды и слить её из системы, но я не уверен, что нужно выключать и включать краны в определённом порядке.



Ваш ответ

2 ответа 3
0
Лучший ответ

Если у вас уже есть гидроаккумуляторы (скорее всего, они у вас есть, поскольку это единственный кран, который подвержен гидроударам), вам нужно будет перекрыть подачу воды и слить воду из системы в самую нижнюю точку системы. Вам нужно будет оставить эту точку слива открытой на некоторое время, в зависимости от того, какие у вас гидроаккумуляторы. Когда вода полностью стечёт и гидроаккумуляторы снова заполнятся воздухом, просто закройте слив и снова включите подачу воды. Никакого особого порядка действий.

При первом включении вы, скорее всего, услышите сильное шипение при каждом нажатии.

0

Если проблема в гидравлическом ударе, то её легко решить, установив заглушку для защиты от гидравлического удара — просто закрытую трубу на тройнике после вашего котла. Если это не поможет, ничего страшного не произойдёт.

Вам также следует убедиться, что в системе есть расширительный бак. Вам нужно будет свериться с инструкцией к котлу, чтобы узнать, есть ли в нём обратный клапан. В этом случае расширительный бак также должен быть установлен после клапана.