0
Вопрос

Имеет ли значение, если я перепутаю нейтраль и заземление на главном щите?

Вопрос по коду. Я много занимаюсь электротехникой и люблю в точности следовать инструкциям. Я сделал почти всё, кроме подключения проводов к главному щиту. На этот раз попробую.


Сначала я вижу, что у меня посередине установлены автоматические выключатели, к которым подводится фаза, а затем с каждой стороны нейтраль и заземление подключаются к ряду винтов (с каждой стороны). Имеет ли значение, к каким винтам подключать заземление и нейтраль? Сейчас это выглядит почти хаотично. Кроме того, если я выключу главный автоматический выключатель, значит ли это, что меня не ударит током при подключении нового выключателя?


И последний вопрос: у меня осталось только одно входное отверстие для распределительной коробки наверху. Мне нужно провести ещё несколько линий. Коробка находится в подвале, поэтому всё идёт сверху. Какой код используется для ввода в отверстие снизу? Не уверен, что смогу провести провод за коробкой, так что можно ли просто обмотать провод вокруг коробки? Я действительно хочу сделать всё правильно. Что вы предлагаете?


Комментарии:
a

@Tom, на этом сайте нам нравится, когда заголовок состоит из вопросительных слов. Если у вас есть вопросы по этому поводу, задайте их в чате или на мета-странице.

T

Этот ответ может оказаться полезным.

T

Не знаю, почему gregmac изменил вопрос. До того, как я купил свой дом 15 лет назад, в панели были перепутаны нейтральные и заземляющие провода с каждой стороны. Хорошо, если вы хотите ответить на вопрос о нейтральном и заземляющем проводах, но я бы хотел, чтобы вы ответили на вопросы в моём посте.


Ваш ответ

3 ответа 3
0
Лучший ответ

На главной панели заземление и нейтраль соединены, поэтому вы можете подключить их к любой из шин, которая вам больше подходит. Шин две, потому что, если бы это была дополнительная панель, заземление и нейтраль пришлось бы разделять.

Главный выключатель отключит питание шин и выключателей, но наконечники и фидерные кабели в верхней части панели по-прежнему будут под напряжением. Избежать этого будет несложно, поскольку верхние слоты, скорее всего, уже заняты, а вы будете подниматься снизу, просто будьте внимательны.

Я не уверен, какой код требуется для прокладки, но, вероятно, лучше всего опустить провод в соседнюю полость и пройти через шпильку как минимум на 6-12 дюймов ниже панели, прежде чем возвращаться наверх, чтобы все было аккуратно. Или для панели, монтируемой на поверхности, просто аккуратно проложите кабель и закрепите его с помощью кабельных скоб:

панель для поверхностного монтажа

Комментарии:
  • C

    Инспектор, проверявший мою работу, требовал, чтобы кабели были закреплены, как говорит @Tester101. И в распределительной коробке, и в любой другой.

  • T

    Моя основная панель находится на голой бетонной стене — справа от неё окно, а слева она фактически примыкает к стене. Однако за ней нет ни каркаса, ни фанеры. Как вы думаете, какой способ лучше/проще всего использовать, чтобы закрепить провода, которые будут проходить под ней? Изначально всё будет идти сверху.

  • T

    Важные разделы кодекса: согласно пункту 334.30, если используется кабель NM, он должен быть закреплен на расстоянии 300 мм (12 дюймов) от коробки и через каждые 1,4 м (4 1/2 фута). 110.12 Механическое выполнение работ. Электрооборудование должно быть установлено аккуратно и качественно.

  • B

    @Tom Нет, насколько мне известно, вам не нужно делать обрамление. Я просто предположил, что оно уже есть. Кабели нужно будет как-то закрепить, поэтому вам, вероятно, понадобится фанера (как на фото), если её ещё нет. Фотография вашей панели и прилегающей стены поможет людям дать более подробные рекомендации.

  • T

    Хорошо. Я добавлю кое-что. Слева у меня есть планка с винтами, которые крепят нейтральные и заземляющие провода ко всем выключателям слева. Планка справа обслуживает заземляющие и нейтральные провода для выключателей справа. Под коробкой нет стоек. Она прикреплена к бетонной стене. Нужно ли мне теперь делать обрамление вокруг неё?

0

Что касается первого вопроса, то для крепления дерева к бетонной стене можно использовать дюбели Ramset. Если в нижней части коробки есть отверстия, значит, она предназначена для ввода кабелей снизу, и их можно прокладывать через эти отверстия. Просто соблюдайте правила крепления, например, прокладывайте кабели на расстоянии не более 12 дюймов от коробки и т. д. . У меня нет лицензии, но я работал по лицензии в крупной коммерческой фирме, занимающейся техническим обслуживанием всех видов электрооборудования и большинства других строительных работ. Кроме того, если у вас есть главный выключатель на счётчике или где-либо перед распределительным щитом, на котором вы работаете, вы можете отключить питание всего щита, тем самым обесточив даже главные клеммы. Но даже в этом случае лучше использовать измерительный прибор или контрольную лампу на шинах, чтобы убедиться в отсутствии напряжения. И, наконец, надевайте обувь на резиновой подошве, резиновые перчатки и не стойте в воде. Я всегда работаю так, как будто всё находится под напряжением, чтобы выработать привычку, которая поможет избежать случайного поражения электрическим током. Извините, что отвечаю на несколько вопросов, но я также работал специалистом по технике безопасности в крупной строительной компании и узнал об электричестве от своего брата, который был продвинутым аналитиком в области электроники в ВМС США.

Комментарии:
  • J

    И тебе тоже, Ribbon-9425

  • R

    Удачи тебе, Джек.

  • J

    Все упомянутые вами пункты описаны в существующих ответах на этот вопрос. Дублирование ответов не приветствуется.

0

Давайте рассмотрим этот вопрос по порядку.

Имеет ли значение, какие провода — заземление и нейтраль — я подключаю?

В этом ответе и в этом ответе содержится довольно много информации, поэтому я просто резюмирую для вашей конкретной ситуации.

Если это главный служебный вход, вы можете подключить заземляющие (заземление) и зануленные (нейтраль) проводники к любой шине. При условии, что:

  • Заземлённая (нейтральная) шина правильно подключена.
  • Только один заземлённый (нейтральный) проводник может находиться под винтовой клеммой.
  • Под винтовой клеммой может находиться несколько заземляющих (нейтральных) проводников, если клемма рассчитана на несколько проводников (см. документацию производителя).

Если я выключу главный автоматический выключатель, значит ли это, что меня не ударит током
при подключении нового выключателя?

При отключении главного выключателя обе незаземленные (горячие) шины обесточиваются, но напряжение не снимается с главных контактов или незаземленных (горячих) фидеров. Даже при отключенном главном выключателе сохраняется риск поражения электрическим током. Если вас это не устраивает, обратитесь за помощью к местному лицензированному электрику.

У меня осталось только одно входное отверстие для выключателя сверху. Что ж, мне
нужно вставить еще несколько линий. Он находится в подвале, так что все
поступает сверху. Какой код для обхода дна, чтобы
войти в отверстие там? Не уверен, что смогу провести провод за коробкой - так
могу ли я просто обернуть провод вокруг коробки? Действительно хочу, чтобы все было сделано правильно. Что
вы предлагаете?

Здесь слишком много применимых правил, чтобы перечислять их все, поэтому я остановлюсь на том, которое, по моему мнению, может оказаться для вас наиболее полезным.

Национальный электротехнический кодекс 2008 СТАТЬЯ 110. Требования к электроустановкам

110.3 Проверка, идентификация, установка и использование оборудования.
(B) Установка и использование. Оборудование, указанное в перечне или на этикетке, должно быть установлено и использоваться в соответствии с любыми инструкциями, включенными в
перечень или на этикетку.

Это значит, что если вы сможете выяснить, кто изготовил кабельные зажимы в верхней части панели, и найти техническое описание этих зажимов. Вы можете обнаружить, что зажимы на самом деле рассчитаны на несколько кабелей. В этом случае вы можете просто использовать существующие зажимы для крепления как новых, так и старых кабелей. Если вы не можете найти данные, вы всегда можете приобрести новые зажимы, которые рассчитаны на несколько кабелей. Замените старые зажимы новыми и используйте их для фиксации как новых, так и существующих кабелей. Если вы работаете с кабелем в неметаллической оболочке, вы сможете найти зажимы, рассчитанные на два кабеля. Поэтому вместо того, чтобы прокладывать дополнительный кабель, я бы сначала рассмотрел этот вариант.