0
Вопрос

Использование огнестойкого гипсокартона в частично отделанном подвале

24.12.2025 20:58

Предыстория: у нас есть полноценный подвал, и я недавно обустроил примерно половину его площади, чтобы мои сыновья-подростки и их друзья могли там проводить время. Другую половину я использую как мастерскую и место для хранения «всякой всячины». Высота потолков на неотделанной половине составляет около 2,7 метра, а на отделанной — 2,4 метра. На неотделанной половине видны только балки перекрытия, проводка и т. д. На отделанной половине установлен подвесной потолок. Стена между нами с их стороны отделана гипсокартоном толщиной 1/2 дюйма. С моей стороны видны голые стойки. Кроме того, между нами находится лестница в подвал — отделанная с их стороны и неотделанная с моей.


Мой вопрос: я хочу отделать свою часть стены и предпочел бы использовать дерево, а не гипсокартон. Но поскольку на моей стороне находится печь, нужно ли мне устанавливать между нами огнестойкий гипсокартон? Я не смогу полностью отделить одну сторону от другой, потому что стена перпендикулярна балкам перекрытия, поэтому, даже если я установлю гипсокартон до верхней части стены, между балками все равно останется зазор около 25 см. Похоже, что огнестойкий гипсокартон не понадобится, так как огонь будет распространяться только над стеной и перекинется в другую комнату.

b
bkcarroll
Автор вопроса


Ваш ответ

3 ответа
0
Лучший ответ
B
24.12.2025 20:58

Скорее всего, проблема связана с конкретным местоположением, поэтому не помешает проверить местные коды.

Все огнестойкие конструкции, которые я устанавливал, находились между помещениями (как между отдельными помещениями, так и в местах общего пользования) и любыми несущими конструкциями многоквартирного дома. При этом противопожарные преграды устанавливаются и в потолочном пространстве, чтобы огонь не распространялся через потолок в другое помещение. Для всего остального в пределах одного помещения и в частном доме мы не используем огнестойкий гипсокартон.

От редакции: есть несколько причин, по которым я не согласен с Эриком в этом вопросе. Во-первых, я предполагаю, что у вас уже есть разрешение на заселение (или у кого-то оно было), чтобы въехать в дом с недостроенным подсобным помещением. Для этого нужно было пройти проверку, которая, предположительно, разрешила использовать помещение в таком виде. Во-вторых, большинство норм, касающихся устройств для сжигания топлива (печь, газовый водонагреватель), требуют наличия вентиляции. Установка двери с вентиляционным отверстием вполне допустима и не обеспечит противопожарную защиту. И, наконец, большинство систем отопления, вентиляции и кондиционирования (если используется принудительная подача воздуха) подключаются к вентиляционным каналам, которые проходят через каждую комнату в доме. Судя по тому немногому, что я видел, печи и подсобные помещения в результатах поиска, скорее всего, относятся к многоквартирным домам, и их необходимо защищать от огня. Кроме того, нужно использовать противопожарный герметик вокруг каждого отверстия. В наших многоквартирных домах также установлены спринклеры и пружинные клапаны, которые закрываются в случае пожара.

Тем не менее нет ничего плохого в том, чтобы обложить печь огнестойким материалом, за исключением дополнительных затрат и того, что его немного сложнее резать. Если вы хотите это сделать, то, конечно, делайте.

Примечание 2: обратите внимание, что огнестойкий гипсокартон увеличивает время сопротивления огню с 30 минут, как в случае с обычным гипсокартоном толщиной 1/2 дюйма, до 1 часа. Огнестойкость не означает огнеупорность.

0
24.12.2025 20:58

Это зависит от местных норм и правил. Я знаю, что здесь (Гранд-Рапидс, Мичиган) для подсобных помещений с печью требуется огнестойкий гипсокартон и противопожарные перегородки.

Я удивлён, что другие говорят, что в их регионе это не требуется. Поиск в Google выдаёт несколько сайтов, на которых упоминается использование огнестойкого гипсокартона в подсобных помещениях, что наводит меня на мысль, что это довольно распространённое требование.

Комментарии:
  • b
    bkcarroll
    24.12.2025 20:58

    Да, я тоже так подумал. Но поскольку у меня нет готового потолка и я не могу (без больших трудозатрат) полностью закрыть это пространство, я думаю, что огнестойкий гипсокартон всё равно не обеспечит должной защиты. Например, балки перекрытия сверху будут гореть как с огнестойким гипсокартоном, так и без него.

0
24.12.2025 20:58

Не существует никаких норм, будь то IRC или какие-либо другие, которые требовали бы использования огнестойких материалов между стандартным бытовым печным помещением и другими жилыми помещениями, как вы описываете. Обшивайте стены чем угодно, с этим проблем не возникнет.

Комментарии:
  • s
    shirlock homes
    24.12.2025 20:58

    Не путайте термины «подсобное помещение» и «механическое помещение». Это не одно и то же, возможно, это вопрос семантики, но это так. Я никогда не разберусь в местных нормах и правилах, даже не буду пытаться, но в IRC и NEC нет норм, регулирующих противопожарную безопасность в жилых домах на одну семью. Точка.