0
Использование второго термостата для балансировки температуры с помощью управления только вентилятором
Как и во многих других домах, температура на двух этажах моего дома неодинаковая. Это особенно заметно весной, когда верхний этаж (надземный) нагревается от солнечных лучей (поэтому обогреватель никогда не включается), а нижний этаж (подземный) остывает. Я часто вручную включаю вентилятор на термостате, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха между этажами, и это в целом помогает достичь цели. Но потом я забываю выключить принудительную вентиляцию. Итак, я хотел бы узнать, можно ли установить второй термостат на нижнем этаже, чтобы автоматически включать вентилятор обогревателя только тогда, когда температура на нижнем этаже опускается ниже заданного порога.
Исходные данные:
1) у меня недавно установленный высокоэффективный газовый обогреватель
2) мой текущий термостат — программируемый термостат Honeywell TH4110D1007
2) доступ к обогревателю на нижнем уровне не представляет сложности
Предположения:
1) Я могу подключить второй термостат параллельно
2) Я бы просто подключил новый термостат
3) Питание 24 В подаётся через красный провод
4) Нагрев регулируется с помощью белого провода
5) Вентилятор управляется с помощью зелёного провода
6) Я бы использовал простой программируемый термостат Honeywell
7) Мне нужно будет вручную установить те же периоды времени и температуры, которые установлены на существующем «главном» термостате.
Примечание: в моём текущем плане я НЕ пытаюсь включить отопление — только вентилятор.
Итак, мои конкретные вопросы:
А. Кто-нибудь когда-нибудь делал это?
Б. Нужно ли мне подключать провод вентилятора или я могу подключить провод термостата (W) к проводу управления вентилятором? То есть, чтобы обеспечить автоматическое управление вентилятором, нужно ли мне использовать провода G или W для подачи сигнала/управления? Или я совсем запутался?
C. Рискуя ли я всей своей системой ради чего-то рискованного?
D. Есть ли другой, более эффективный способ достичь цели?
Karl G
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
3 ответа
0
Я добавил второй термостат, чтобы вентилятор работал в отопительный сезон. Кондиционер включался, как и упоминалось в нескольких статьях, поэтому я просто отключил его от сети, и теперь он работает нормально. Я также поменял местами белый и зелёный провода, чтобы при необходимости можно было вручную включить вентилятор.
0
Теоретически это должно быть просто: когда второму термостату требуется охлаждение, он соединяет провода R и G, и вентилятор начинает работать.
Вот одна из причин, по которой это может НЕ сработать, и она неочевидна/неинтуитивна, поэтому я решил, что стоит упомянуть о ней: некоторые термостаты замыкают провода Y (охлаждение) и G (вентилятор) вместе, когда работают в режиме охлаждения. Они делают это для того, чтобы с помощью одного реле можно было включить и вентилятор, и кондиционер при необходимости охлаждения. (Реле — относительно дорогие компоненты.) Это короткое замыкание происходит всякий раз, когда термостат находится в режиме «охлаждения», независимо от того, требуется охлаждение или нет. (Однако если вы установите переключатель вентилятора такого термостата в положение «ВКЛ» вместо «АВТО», короткое замыкание исчезнет, и вентилятор будет работать только в этом режиме.)
Если в системе только один термостат, такое короткое замыкание не причинит вреда. Но если добавить второй термостат, который будет включать «вентилятор», то питание будет проходить через короткое замыкание в первом термостате и включать кондиционер. У меня точно такая же система в доме, который я только что купил, и я не могу включить вентилятор независимо от термостата — он всегда будет включать кондиционер. Если я отключу любой из термостатов (или переведу его в режим «обогрев»), то смогу включить вентилятор без кондиционера.
Поэтому вы можете попробовать замкнуть R (или Rc) и G в существующей схеме, чтобы убедиться, что кондиционер тоже не включается.
Источник: личное наблюдение, подтверждённое выборочным тестированием программируемого термостата Robertshaw 9600
0
Некоторые термостаты уже оснащены режимом «рециркуляции» вентилятора, при котором вентилятор работает (обычно) ⅓ времени, когда термостат НЕ требует нагрева или охлаждения. Эта функция предназначена специально для перемешивания воздуха в помещении, чтобы температура оставалась равномерной.
Я рекомендую заменить ваш термостат на модель с этой функцией.
Похожие вопросы
Почему мой кондиционер не выключается после того, как я выкл...
4 ответа
24.12.2025Обходные пути для однозонной системы отопления, вентиляции и...
2 ответа
24.12.2025Почему на моём электрическом водонагревателе срабатывает вер...
1 ответ
24.12.2025Существует ли обогреватель для кукурузы с термостатом, подхо...
2 ответа
24.12.2025Как определить, какая у меня система отопления?...
2 ответа
24.12.2025
Mazura
Я использую второй датчик Tstat для управления вентилятором в солярии, если там становится слишком жарко (это часть дома с двойной системой отопления). Он подключен к кондиционеру, но также подключен к вентилятору, который помогает отводить горячий воздух наверх, так как возврат происходит на среднем уровне. Обратите внимание, что мои датчики работают от батареек, а не от сети 24 В.
Karl G
Возможно, но я так не думаю. Насколько я понял из предыдущего вопроса, они пытаются контролировать температуру из второго места, что может привести к отклонению от цели в первом месте, а я пытаюсь контролировать вентилятор только из второго места. Кроме того, проложить провод от нового места к старому будет гораздо сложнее, чем я задумал.
Comintern
Возможный дубликат Можно ли подключить два термостата к однозонной системе?