0
Использовать существующий выключатель для питания вытяжного вентилятора в ванной?
Строители, которые возводили мой дом, не установили вытяжной вентилятор в гостевой ванной. Когда я обратил на это их внимание, они ответили, что по нормам вентиляторы нужны только в ванных комнатах без открывающихся окон. Но меня всегда беспокоило отсутствие вентилятора в гостевой ванной, поэтому я хотел бы его установить.
Но в ванной комнате есть только один «блок» для выключателя, который ей сейчас нужен. (И кабель от распределительного щита подключается к этому выключателю.) Можно ли подключить вытяжной вентилятор к выключаемой стороне этой распределительной коробки или мне нужно установить для вентилятора отдельный выключатель?
Cognitive Hazard
Автор вопросаВаш ответ
2 ответа
0
При желании вы можете использовать выключатель для управления вентилятором и освещением. На самом деле это распространённая функция в общественных туалетах с одним входом. Главное, чтобы выключатель и проводка были рассчитаны на потребляемый ток, а если у вас не очень мощный вентилятор, то так и должно быть.
Если у вас есть возможность проложить новый кабель (или протянуть дополнительный провод, если провода проложены в кабелепроводе), вы можете использовать устройство с двумя выключателями, которые помещаются в одну распределительную коробку. Это позволит вам управлять каждым устройством отдельно.
0
Я сделал это в доме, которым владею, и подключил вентилятор напрямую к светильнику. Вам не нужно прокладывать ещё один провод от выключателя — просто подключите светильник и вентилятор параллельно. Оба устройства находились на чердаке, поэтому было легко проложить провод от светильника к вентилятору. Если проложить провод от распределительной коробки сложно, можно установить дополнительную коробку между существующим выключателем и светильником, которая будет питать и светильник, и вентилятор от существующего провода выключателя.
Похожие вопросы
Раздельные выключатели для вентилятора и освещения?...
2 ответа
31.12.2025Можно ли проложить кабели от наружной коробки к внутренней ч...
1 ответ
25.12.2025Определите тип выключателя...
1 ответ
24.12.2025Можно ли сделать трёхпозиционный переключатель, если источни...
3 ответа
26.12.2025Каково минимально допустимое расстояние от душевой кабины до...
3 ответа
24.12.2025