0
Вопрос

Используются ли в розетках на 240 В те же разъёмы, что и в розетках на 120 В, для той же силы тока?

Мне кажется, я упускаю что-то очевидное. Я знаю, что в зависимости от силы тока в цепи (в США) используются разные типы вилок, но используется ли один и тот же тип вилки для розеток на 110 В и 220 В с одинаковой силой тока?


Комментарии:
A

Кроме того, если вы спрашиваете, существует ли вилка/розетка, которая может работать как от 120, так и от 240 вольт, в зависимости от предпочтений установщика, то ответ — нет, любая конкретная вилка рассчитана либо на 120, либо на 240 вольт.

B

@EricGunnerson Я спрашиваю о конфигурации вилок и розеток

E

Неясно, что вы подразумеваете под «разъёмами»? Вы имеете в виду используемые штекеры или проволочные гайки, которые используются для соединения проводов?


Ваш ответ

2 ответа 3
0
Лучший ответ
P

Нет, вилки различаются в зависимости от напряжения. Существует множество различных NEMA розеток для разных комбинаций напряжения и силы тока, а также розетки с поворотным фиксатором. Вот некоторые из наиболее распространённых:

Обычные заглушки NEMA

(Из Википедии).

Комментарии:
  • B

    Благодаря сетке, в которой все элементы ориентированы одинаково, гораздо проще заметить различия.

0

Запомните простое правило: вилка/розетка NEMA с параллельными контактами рассчитана на ток 15 А ... если они расположены вертикально (как в обычных жилых помещениях), то напряжение составляет 120 В, а если горизонтально (в ряд), то 240 В.

В розетках на 20 А лопасти расположены под прямым углом друг к другу ... В розетках на 120 В нейтральная лопасть расположена горизонтально, а горячая — вертикально, а в розетках на 240 В всё наоборот (хотя в розетках на 240 В нет горячей и нейтральной лопастей ... обе лопасти горячие).

К сожалению, другой ответ Аарона неверен... существуют так называемые «универсальные» дуплексные розетки, которые подходят как для конфигураций 120/240 В, так и для конфигураций 15/20 А. У Leviton есть модель 5825W, а у одного нишевого поставщика есть модель, которая немного отличается по конфигурации:
http://www.ehydroponics.com/cap-universal-x-plug-120-240-outlet-receptacle.html

Надеюсь, это поможет!

Комментарии:
  • T

    Кстати, приведённый выше ответ относится только к розеткам NEMA с прямым лезвием (например, NEMA 5-15, 5-20, 6-15, 6-20) ... он не относится к розеткам с поворотным замком или угловым лезвием. Извините за возможную путаницу.