Из-за замены сантехники в туалетах на верхних этажах образовался вакуум
Перед тем как сделать ремонт в ванной, я перенес унитаз из подвала в стандартную 12-дюймовую нишу, так как унитаз стоял примерно в 5 дюймах от стены и выглядел нелепо. Теперь у меня проблема: в трубах унитаза на верхнем этаже образуется вакуум, и когда я смываю в одном унитазе, вода уходит в другой (на противоположной стене), и наоборот. Я думаю, это связано с заменой сантехники, так как раньше унитазы работали нормально.
Когда сантехник вскрыл пол с помощью отбойного молотка, он заметил трещину в трубе. Из-за этой трещины он не мог сдвинуть унитаз и сказал, что ему придётся заделать трещину. Кстати, он сказал, что никогда не сталкивался с подобным. Трещина, похоже, образовалась в том месте, где вентиляционная труба соединяется с основной водопроводной трубой.

Сняв перегородку, он перенаправил вентиляционную трубу (и слив из ванны) в основную настенную трубу.

Вы можете видеть, как вентиляционная труба соединяется с более крупной трубой (водопровод на верхнем этаже), а затем уходит в пол, где соединяется с новой линией подачи воды в туалет. Похоже, он отсоединил старую трубу
Итак, теперь перейдём к моему вопросу. Понятно ли из этого описания изменений в системе водоснабжения, почему в трубах теперь создаётся вакуум? Следующий вопрос: правильно ли выполнены эти изменения в системе водоснабжения?
Andrew
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Это проблема с вентиляцией. Без достаточного количества воздуха, которое могло бы компенсировать объем воды, движущейся по трубе, создается разрежение. Это происходит из-за проблем с размером или расположением. Обратитесь к новому сантехнику, имеющему лицензию, если в вашем штате действуют такие стандарты. Лицензия отличает тех, кто называет себя сантехником, от настоящих сантехников.
0
Я не могу быть абсолютно уверен, но это лучшее объяснение, которое я могу придумать. Во-первых, существующая система вентиляции должна быть далека от оптимальной, чтобы эта теория могла быть применима. Никто не может подтвердить это наверняка без тщательного (и, вероятно, разрушительного) исследования.
Во-вторых, боковая линия, входящая в оригинальный «тройник» (на самом деле это «тройник-перекрёсток»), на самом деле является вентиляционным отверстием для туалета в подвале. «Тройник-перекрёсток» был установлен неправильно из-за особенностей уровня пола и прилегающей сантехники. Боковой вход должен был быть повёрнут на 45 градусов для правильной вентиляции. Неправильная вентиляция — довольно распространённое явление, и она не всегда создаёт какие-либо практические проблемы. В некоторых случаях это даже допускается нормами.
Горизонтальная линия на стене, которая уходила в бывший вентиляционный канал, превращала его во влажный вентиляционный канал. В зависимости от того, куда уходит горизонтальная линия, конфигурация влажного вентиляционного канала может быть допустимой.
Новая конфигурация, при которой вентиляционное отверстие находится в основной сливной трубе наверху, неверна. Из-за этого короткий участок основной сливной трубы становится непригодным для отвода влаги. Кроме того, горизонтальный участок новой трубы теперь становится горизонтальным отводом влаги, что не допускается некоторыми нормами, но может допускаться другими.
Сантехник, очевидно, решил, что это вентиляционное отверстие на самом деле является сливом, и в таком случае новая установка была бы уместна. Но как, по его мнению, должен был вентилироваться унитаз?
Вентиляционное отверстие в туалете на цокольном этаже соединено с вентиляционными отверстиями других сантехнических приборов, расположенных наверху. Это совершенно нормально. Однако теперь, когда оно неправильно подключено к основной сливной трубе, падающая в слив сточная вода вызывает значительные колебания давления воздуха в вентиляционной трубе, чего никогда не происходило при старой конфигурации. Именно эти колебания давления в трубе, подключённой к вентиляционному отверстию (отверстиям?) в туалете наверху, вызывают наблюдаемое вами всасывание в унитазах.
Несмотря на то, что конфигурация неправильная, она обычно не вызывает проблем, которые вы наблюдаете, если система вентиляции работает корректно. Чтобы возникло такое всасывание, как вы наблюдаете, на пути вентиляции через крышу должно быть какое-то сужение. Несмотря на то, что, судя по вашим испытаниям, самый прямой путь с крыши вниз свободен, сама вентиляционная система для туалета всё равно засорена или неправильно сконфигурирована.
Чтобы решить эту проблему, нужно правильно организовать вентиляцию в туалете на цокольном этаже и убрать подключение к основной канализационной трубе. Правильно организовать вентиляцию в туалете на цокольном этаже не так просто, как кажется, из-за большого количества труб в непосредственной близости. Невозможно предложить точное решение, не имея более подробной информации о том, как всё устроено. Возможно, придётся перепланировать всю ванную комнату, чтобы перенести унитаз из этого перегруженного места.
У вас по-прежнему будут проблемы с вентиляцией наверху, но, по крайней мере, это исправление вернёт ситуацию к исходному состоянию, когда засасывание не было серьёзной проблемой.
Комментарии:
-
A
Хорошо, труба справа выходит на крышу. Я раньше её не видел. Теперь нужно проверить, не засорилась ли она
-
A
Если мы определяем вентиляционное отверстие как трубу из ПВХ, которая выходит на свежий воздух, то это не вентиляционное отверстие. Вентиляционное отверстие в крыше находится на другой стороне дома. Конечно, всё это подключено к основной линии, но косвенно
-
b
Ну, это была вентиляционная шахта, хотя кто-то вполне мог слить в неё воду, хотя и не должен был. Или она выполняла функцию вентиляционной шахты. В каком-то смысле это вопрос семантики, но в любом случае это связано с системой вентиляции. Если вы не можете переделать подвал, вам нужно будет найти препятствие над унитазами, чтобы решить эту проблему. Унитаз в подвале не имеет нормальной вентиляции, но я подозреваю, что он должен работать нормально.
-
A
К сожалению, я не осознавал масштаб проблемы, пока не закончил ремонт последней ванной комнаты на втором этаже и не добился того, чтобы оба унитаза работали. Это произошло примерно полтора года спустя
-
A
Я попытаюсь выяснить, куда именно ведут эти две трубы наверху, но, по-моему, ни одна из них не является вентиляционной. Я всё ещё придерживаюсь двух теорий: 1. Изначально туалеты не были герметичными, поэтому вентиляция осуществлялась через щели в восковом уплотнителе (сейчас они абсолютно герметичны). 2. Они выводили что-то на чердак, и задутая изоляция R50, которую я установил, забила их (я знаю, что выводить вентиляцию на чердак не рекомендуется, но домовладельцы порой совершают безумные поступки. Наконец, ванная комната полностью готова, на неё было потрачено около 4000 долларов, так что о отбойном молотке не может быть и речи
Похожие вопросы
Можно ли использовать вентиляционное отверстие диаметром 1 1...
1 ответ
24.12.2025Как диагностировать и устранить засор в унитазе...
1 ответ
27.12.2025Как починить протекающий унитаз, если вода течёт только сниз...
2 ответа
24.12.2025Должен ли фланец моего унитаза располагаться поверх подложки...
5 ответов
23.12.2025Утечка в трубопроводе и клапане унитаза...
1 ответ
24.12.2025
Andrew
@DMoore Переходник с ПВХ на чугун, скорее всего, был установлен при строительстве дома или до того, как он перешёл в мою собственность. Этот сантехник ничего с ним не делал. Это дом 1973 года постройки в районе Денвера. Да, похоже, что вентиляционная труба должна быть под углом. В нынешнем состоянии всё, что течёт по основной трубе, может попасть в горизонтальную секцию. Прачечная находится с другой стороны, так что, не разрушая ванную комнату, я мог бы хотя бы починить сантехнику без особого ремонта гипсокартона
DMoore
О боже, я даже не заметил линию основного стека в нижней части следующего снимка. Похоже, что ПВХ просто застрял внутри чугунного корпуса — вот где нужна муфта! Пожалуйста, скажите мне, что ПВХ не просто лежит на ней/в ней?
DMoore
@Andrew — я написал это не для того, чтобы вы беспокоились о муфтах. Кто знает, может, они прослужат вам 20 лет. Проблема в том, что теперь я вижу муфту на горизонтальном участке. Для меня это полный идиотизм. Я бы действительно усомнился в знаниях своего сантехника (если бы я увидел, как парень использует муфту для ПВХ, это был бы последний день моей работы). А теперь у вас возникла ещё одна проблема, которую мы, вероятно, не сможем решить, не увидев масштабную схему до и после.
Andrew
Хорошо, я ошибся, когда сказал, что ни одна из труб не выходит на крышу. Насколько я могу судить, труба справа выходит на крышу. Было сложно определить, так как кровельщик покрасил трубу в тот же цвет, что и крыша
Andrew
@DMoore, хорошо, спасибо за информацию. Я буду надеяться, что муфта не выйдет из строя
DMoore
@Andrew — я просто спросил, потому что ни один из моих сантехников (и даже я сам никогда бы так не сделал... никогда). Во-первых, ПВХ — гладкий материал, и муфта не может плотно прилегать к нему. Это может стать источником проблем в будущем — может быть, через 2 года, может быть, через 10, а может, и раньше. Нет проблем с использованием таких муфт, и он использовал муфту хорошего бренда, но я использую их только тогда, когда к ним есть доступ. Обычно для соединения ПВХ с чугунной магистралью. А вторая часть — это стоимость. Я мог бы установить соединение PVC FF примерно за 2 доллара. Мне кажется подозрительным его использование в данном случае (если только он не заставил вас заплатить за детали).
Andrew
@DMoore Я нанял сантехника для выполнения этой работы, поэтому не знаю, почему он использовал муфты
DMoore
Зачем вы используете соединители при переходе с ПВХ на ПВХ? Я даже не уверен, что они рассчитаны на это. Я бы им не доверял.
Michael Karas
То же самое. Для установки сантехники часто требуется более одной вентиляционной трубы. Если вентиляционное отверстие находится со стороны слива в обоих туалетах, то при использовании ближайшего к вентиляционному отверстию туалета будет создаваться всасывание в дальнем туалете. Я считаю, что в идеале у каждого туалета в ванной комнате должна быть своя вентиляционная труба.
Steven
похоже, он перекрыл вентиляцию