0
Изгиб проволоки по сравнению с кабелем
27.12.2025 10:58При прокладке неэкранированного кабеля не допускается делать изгибы, радиус которых в 5 раз меньше радиуса кабеля. *
Однако при укладке проводов в коробку вы часто сгибаете их как угодно или складываете гармошкой, чтобы оставить достаточную длину и разместить их за устройством, закреплённым на передней панели коробки.
Почему в одном случае нужно беспокоиться о том, насколько сильно изогнуты провода, а в другом — нет?
(Независимо от ответа, Code требует соответствия. Это просто из любопытства.)
* Или что-то в этом роде — я просто помню правило, что для проводов сечением 14 или 12 мм² нельзя делать изгибы круче, чем на банке из-под газировки. Когда я буду прокладывать более толстый кабель, я уточню детали.
Jeremy W. Sherman
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Минимальный радиус изгиба может служить двум целям.
Во-первых, нужно защитить внутренний «проводник» в оптоволоконном кабеле и очень тонких медных кабелях. Если радиус изгиба будет меньше минимального, «проводник» может порваться.
Во-вторых, для защиты оболочки. На проводах большего сечения, например в электропроводке, при уменьшении минимального радиуса изгиба оболочка может порваться, обнажив внутренние проводники. Когда вы доходите до конца провода (например, в распределительной коробке), при резком изгибе оболочка втягивается внутрь, а не просто рвется.
При прокладке электропроводки разрыв внутреннего проводника не вызывает особого беспокойства, поскольку при таком диаметре для разрушения самого проводника обычно требуется многократное изгибание, а кабели такого типа предназначены для стационарной установки.
Комментарии:
-
J
Jeremy W. Sherman
27.12.2025 10:58Имеет смысл. Интересно, есть ли какие-то документальные свидетельства того, когда в NEC появилась таблица радиусов изгиба?
Похожие вопросы
Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025Можно ли смешивать заземляющие и нейтральные провода на шина...
5 ответов
24.12.2025Можно ли таким образом добавить электрическую розетку?...
2 ответа
25.12.2025Почему индикаторы, подключённые к адаптеру для патрона, пока...
3 ответа
25.12.2025
Jeremy W. Sherman
27.12.2025 10:58@BMitch Хорошие идеи. Спираль определенно часто встречается в монтажных шкафах / коробках выключателей. Насколько я могу судить, требование минимального радиуса применимо только к кабелям, а не к проводникам. 300.19(C)(3) (поддержка вертикальных кабелей / проводов в течение длительного времени путем намотки их на изолирующие опоры) даже при отклонении >= 90 °.
BMitch
27.12.2025 10:58Учитывая это требование, можно предложить два варианта: спираль (в отличие от гармошки) и более глубокий J-образный короб.
Tester101
27.12.2025 10:58Кабель больше, поэтому ему нужен больший изгиб. Одножильный провод меньше, поэтому ему нужен меньший изгиб.