Кабель Ethernet вместо провода для термостата?
25.12.2025 20:24Мне нужно протянуть новый провод от печи к термостату, и я хотел бы узнать, не возникнет ли проблем, если вместо стандартной проводки термостата я использую кабель Ethernet.
Дело в том, что у меня остался кабель cat6, и я решил, что этого провода будет достаточно, вместо того чтобы тратить деньги на четырёхжильный кабель для термостата.
Кстати, о пробежке: она продлится примерно 50 минут.
Если достаточно кабеля категории 6, следует ли использовать оба витых провода как один? Или только по одному проводу из каждой витой пары? То есть
Оранжевый/оранжево-белый к 1 разъёму для подключения к системе вентиляции
или
Оранжевый к 1 разъёму для подключения к системе вентиляции
Metro Smurf
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
7 ответов
0
Кабель Ethernet должен подойти, так как в термостатах используется низкое напряжение и малый ток. Для простоты, вероятно, будет удобнее использовать каждую пару как отдельный провод. Так будет проще запомнить, что к чему подключено, и будет понятнее для тех, кто будет смотреть на схему спустя годы.
Комментарии:
-
T
TomG
25.12.2025 20:24Из любопытства: есть ли у кого-нибудь данные о силе тока, потребляемого обычным реле печи? В новых печах может быть электронное управление, но в тех, с которыми я сталкивался, есть реле управления, которые термостат должен удерживать замкнутыми при включении обогрева, вентилятора или охлаждения.
-
M
Metro Smurf
25.12.2025 20:24Готово. И работает без проблем при использовании парных проводов.
-
K
Kevin Vermeer
25.12.2025 20:24@Curd — это правда, но такое преимущество вы получите только в том случае, если используете дифференциальную сигнализацию. Насколько мне известно, все сигналы в термостате несимметричные, поэтому вы не получите от этого никаких преимуществ.
-
C
Curd
25.12.2025 20:24Я бы не стал использовать пары в качестве одиночных проводов, потому что тогда вы теряете преимущество витой пары. Дело в том, что они довольно устойчивы к индукции магнитными полями рассеяния. Это немаловажно для такой длинной проводки, используемой для передачи слабых сигналов.
-
M
Metro Smurf
25.12.2025 20:24Спасибо за подтверждение. Я попробую и отмечу ответ как правильный, если всё заработает.
-
O
Olin Lathrop
25.12.2025 20:24@AndrejaKo: Вам нужно узнать класс изоляции вашего провода. Здесь, в США, я думаю, что в термостатах, как и в дверных звонках, должно использоваться низкое напряжение, хотя я не совсем уверен в правилах. Я никогда не сталкивался с термостатами, работающими от высокого напряжения, но это не значит, что их не существует.
-
A
AndrejaKo
25.12.2025 20:24Я видел, что для термостатов используется переменный ток напряжением 230 В. Подойдет ли для этого CAT 6?
0
Бытовые приборы рассчитаны на 24 В. Максимальный ток — 450 мА, так как трансформатор может выдавать только такой ток, поэтому разница в характеристиках не имеет значения.
Напряжение в POE-порте превышает 50 вольт, а каждая жила кабеля категории 5 рассчитана на напряжение до 60 В и силу тока до 630 мА. Это как минимум 10 % отклонения по силе тока и, очевидно, больше по напряжению.
Провод подходит. Если он герметичный, то его огнестойкость также достаточна.
Но кабель должен быть одножильным (вертикальный кабель), а не многожильным.
В то же время 50 футов стального троса стоят около 20 долларов...
Комментарии:
-
T
ThreePhaseEel
25.12.2025 20:24Нет, при использовании кабеля Ethernet (22AWG) вы столкнётесь с чрезмерным падением напряжения
0
Мощность моего трансформатора на 24 В переменного тока составляет 40 ВА. Таким образом, номинальная сила тока на стороне 24 В переменного тока составляет 1,67 А.
В Cat-6 используется провод 24-го калибра, который, согласно этому сайту:
https://www.powerstream.com/Wire_Size.htm
24-й калибр на 3,5 ампера для проводки шасси и 0,577 ампера для передачи энергии.
Так что для коротких участков можно использовать кабель CAT-6, но я бы отнёс настенную проводку скорее к категории силовых кабелей и использовал бы кабель 18-го калибра.
Комментарии:
-
T
ThreePhaseEel
25.12.2025 20:24Да, падение напряжения всё равно тебя убьёт...
0
В системе отопления, вентиляции и кондиционирования с напряжением 24 В обычно используется предохранитель или автоматический выключатель на 3 или 5 ампер. Иногда это предохранитель на плате управления, а иногда — автоматический выключатель, встроенный в трансформатор.
Как правило, при работе кондиционера или обогревателя в системе с напряжением 24 В сила тока составляет от 0,5 до 1,5 ампер. На плате управления с напряжением 24 В обычно отображается ожидаемая сила тока.
При силе тока в 1 ампер в системе с напряжением 24 В и термостатом, расположенным в 15 метрах от блока управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования (всего 30 метров — 15 метров красного или жёлтого провода плюс 15 метров белого провода, образующих цепь), на сопротивлении 30 метров провода сечением 18 AWG падение напряжения составляет 1,5 В. Если заменить этот провод на провод сечением 24 AWG, то при силе тока в 1 ампер на том же расстоянии падение напряжения составит 5,3 В.
Это в нормально работающей системе. Если в системе возникнет проблема и ток составит 3 ампера, автоматический выключатель или предохранитель могут не сработать, и никаких признаков проблемы не будет. При токе в 3 ампера в той же системе с напряжением 24 В из-за сопротивления провода сечением 24 мм² падение напряжения составит 16 вольт, а из-за сопротивления провода сечением 18 мм² — менее 4 вольт. Помните, что единственным ограничителем тока в этой системе является предохранитель на 3 или 5 ампер или автоматический выключатель, поэтому любая проблема в системе, из-за которой ток будет чуть ниже этих значений, может длиться бесконечно без каких-либо признаков.
Используя в этом случае провод 24-го калибра, вы сильно рискуете получить пожар. Не делайте этого.
Комментарии:
-
B
BMitch
25.12.2025 20:24Пожалуйста, оставляйте комментарии в уважительном тоне, а если вам нужно продолжить обсуждение, перейдите в чат. Спасибо. [несколько комментариев удалены]
-
u
user54015
25.12.2025 20:24На самом деле я отвечаю за тех, кто в будущем может задать этот вопрос и наткнуться на эту страницу. Весь смысл моего поста в том, что провод сечением 24 АWG вполне подойдёт для цепи термостата при условии, что всё работает нормально. Но электрические цепи нужно проектировать с учётом безопасности, а не удобства. Термостат — это просто соединение проводов; настоящая цепь находится в системе отопления, вентиляции и кондиционирования. Если какая-то деталь изнашивается и начинает потреблять больше тока, нужно полагаться на предохранитель. Предохранитель на 3 или 5 ампер пропускает небезопасный ток через провод сечением 24 AWG.
-
M
Metro Smurf
25.12.2025 20:24Спасибо за информацию и обсуждение. К вашему сведению: я не увидел в комментариях ничего снисходительного. Это просто точка зрения стороннего наблюдателя, который задал исходный вопрос. И вот уже более 4 лет мы используем Ethernet-кабели для управления системой T-Stat/HVAC без каких-либо проблем (насколько мне известно!). Марк, я надеюсь, что ты и дальше будешь публиковать здесь посты, ведь ты явно неравнодушен к подобным вопросам. Удачи!
-
D
Daniel Griscom
25.12.2025 20:24Просто ради интереса я измерил силу тока, проходящего через один из моих термостатов в доме (газовый котёл с модулируемой мощностью). 100 мА. На этом всё.
-
D
Daniel Griscom
25.12.2025 20:24Ваша стрелка указывает на линию «Выход MV 1,5 А 24 В переменного тока», которая является выходом главного газового клапана. Это выход контроллера, предназначенный для подачи достаточного тока для переключения надежного внешнего клапана. Но это не имеет никакого отношения к входу термостата. Или вы хотели указать на что-то другое?
-
u
user54015
25.12.2025 20:24Да, я в этом совершенно уверен. Трансформаторы, используемые в таких системах, обычно рассчитаны на 24 В переменного тока и 50 ВА или на 24 В переменного тока и 75 ВА. Термостат лишь замыкает цепь при необходимости. Всем управляет панель управления на 24 В, установленная на печи. Если вы мне не верите, можете взять амперметр и проверить силу тока, проходящего через красно-белый (нагрев) или жёлто-белый (охлаждение) провод.
-
u
user54015
25.12.2025 20:24Я проверил множество систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, и обычно при их включении через систему с напряжением 24 В проходит ток от 0,5 до 1 А.
-
D
Daniel Griscom
25.12.2025 20:24Вы уверены? Термостаты для систем отопления, вентиляции и кондиционирования обычно предназначены для управления простым трансформатором, а трансформаторам на 24 В переменного тока обычно требуется менее нескольких сотен миллиампер для срабатывания (в первом из тех, что я видел, использовалось 40 мА). 1 А — это слишком много, а 3 А — просто фантастика.
0
Вот в чём дело. Национальный электротехнический кодекс. Кабель с классом защиты CL1 и CL2 является единственным одобренным методом.
Да, почти все системы отопления и охлаждения имеют электронное управление, работают от сети переменного тока 24 В и потребляют очень мало тока. Даже термостаты работают от батареек и подают сигнал только на обогрев/охлаждение и вентилятор. Стандартное подключение для обогрева/охлаждения — 5 проводников, если только кто-то не покопался в плате контроллера. Имейте в виду, что термостат может переключать и конденсатор кондиционера. Этим маленьким контакторам НУЖНО полное напряжение и ток, чтобы полностью замкнуться и предотвратить выход из строя контактов.
Просто мои 2 цента.
Спасибо
Комментарии:
-
S
ShemSeger
25.12.2025 20:24Проблем нет, но вы его проверяли? У инспектора могут возникнуть вопросы.
-
M
Metro Smurf
25.12.2025 20:24К вашему сведению: прошло 4 года, и никаких проблем не возникло. Даже при работающем обогреве и кондиционере.
0
Я бы так не делал. Следующий бедняга (которым можете оказаться вы), который попытается что-то починить (или, возможно, изменить систему!), будет ожидать увидеть правильно окрашенный провод № 18 AWG.
Вместо этого они найдут провод № 24 всех этих странных (для них) цветов. Сейчас вы экономите себе деньги, а в будущем усложняете жизнь кому-то другому.
И, конечно же, если вы или кто-то другой позже перейдёте на систему, для которой требуется провод № 18, его придётся отсоединить и подключить заново, что для кого-то станет ещё одной головной болью.
Я бы не советовал делать что-то нестандартное, что в будущем создаст кому-то дополнительные проблемы!
Комментарии:
-
B
BrianK
25.12.2025 20:24Я использую стандартный провод, потому что он тяжелее и имеет нужный цвет.
0
Главный вопрос заключается в том, работает ли ваш термостат/печь от сети или от низкого напряжения (обычно 24 В). Если от сети, то нет, это может быть крайне опасно и привести к возгоранию (Ethernet не рассчитан на такое напряжение).
Если напряжение низкое, то нет причин, по которым это не будет работать с точки зрения электрики, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Однако я бы беспокоился о том, выдержит ли кабель категории 6 более высокие температуры вблизи вашей печи и не станет ли он сам причиной возгорания.
Ethernet может быть довольно хрупким по сравнению с раструбным проводом (например); он имеет более высокий калибр, а изоляция не такая прочная.
Высокоскоростные характеристики Ethernet (витая пара, соотношение пар, расположение проводов и т. д.) здесь не имеют значения, поэтому нет смысла использовать более одного проводника. В противном случае это может только запутать следующего человека, который будет работать над этим проектом.
Если бы это был мой дом, я бы так не делал. Провод для термостата дешёвый, безопасный и проверенный. Экономия за счёт использования остатков кабеля легко сведётся на нет, если эта система выйдет из строя (потребуется замена) или, что ещё хуже, повредит вашу печь, термостат или дом.
Комментарии:
-
S
ShemSeger
25.12.2025 20:24Вы можете приобрести огнестойкий кабель для прокладки в коробе. Такой кабель можно использовать рядом с печью.
-
M
MDMoore313
25.12.2025 20:24Просто к сведению: спецификация Power over Ethernet (конечно, в первую очередь она относится к ИТ-оборудованию, но в данном случае применима) рассчитана на мощность 15,4 Вт, минимальное напряжение 44 В постоянного тока при токе 350 мА, но факт остаётся фактом: напряжение 24 В не должно стать проблемой, если ток не превышает 640 мА (я бы не стал превышать 320 мА, но это только моё мнение).
-
R
RBerteig
25.12.2025 20:24@Tester101, в этой таблице указано, что допустимая сила тока для кабеля 24AWG составляет 0,577 А в пучке, для 18AWG — 2,3 А, а на открытом воздухе — 3,5 А. Таким образом, вопрос заключается в том, потребляют ли низковольтные нагрузки (вероятно, катушки реле), включаемые термостатом, ток в 577 мА при использовании одного проводника или около 1,1 А при параллельном использовании двух проводников. В любом случае типичные катушки реле на 24 В обычно рассчитаны на ток менее 100 мА, поэтому даже один проводник, скорее всего, будет безопасен. Но если вы сомневаетесь, можно легко проверить это с помощью мультиметра.
-
M
Metro Smurf
25.12.2025 20:24@Tester101 — проводка рассчитана на наружную установку. Имеет ли это значение?
-
M
Metro Smurf
25.12.2025 20:24Мы приняли к сведению ваши опасения. Сеть Ethernet подключена и работает отлично. Не стоит беспокоиться о нагреве, так как вся проводка находится на открытом чердаке, а печь стоит в гараже, где всегда холодно. Кроме того, я подключился к существующей линии термостатирования рядом с печью и просто подсоединил к ней Ethernet, так что он даже не находится внутри печи.
-
T
Tester101
25.12.2025 20:24CAT6 = #24 AWG, кабель для систем отопления, вентиляции и кондиционирования — #18 AWG. Вы уверены, что #24 выдержит нагрузку?
Похожие вопросы
Как работает трёхпозиционный выключатель?...
2 ответа
23.12.2025В Канаде (в частности, в Онтарио) можно ли прокладывать кабе...
2 ответа
24.12.2025Как отсоединить провод странного вида...
1 ответ
24.12.2025Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025
wadesworld
25.12.2025 20:24Я не эксперт, но соглашусь с другими в том, что делать что-то нестандартное — не лучшая идея. Но последнее замечание: помимо разницы между кабельными каналами и без них, Ethernet-кабели бывают двух типов: многожильные и одножильные. Многожильные используются для Ethernet-кабелей, соединяющих стену с компьютером. Одножильные используются в инфраструктуре: от распределительной коробки до разъёма.
Metro Smurf
25.12.2025 20:24Система низкого напряжения. Без сетевого напряжения.
Tester101
25.12.2025 20:24Кабель CAT6 имеет сечение 24 AWG, кабель для систем отопления, вентиляции и кондиционирования — 18 AWG. Перед выполнением этих работ проверьте силу тока в системе управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием!
Metro Smurf
25.12.2025 20:24@KevinVermeer — Ethernet соответствует требованиям для помещений.
Kevin Vermeer
25.12.2025 20:24@MetroSmurf — вы не указали, куда будет проложен кабель, но если вы заменяете существующий кабель, проложенный в стене, убедитесь, что кабель подходит для этой цели (обычно такие кабели называют «для прокладки в помещении»). Большинство кабелей Ethernet (которые используются на столах или в компьютерах) не подходят для прокладки в стенах из-за недостаточной огнестойкости и других характеристик.