Вопрос

Как автоматически отключить кофеварку и обогреватель, не отключая автоматический выключатель на 20 А в здании?

25.12.2025 19:30

В моём маленьком кабинете стоит автоматический выключатель на 20 А, и зимой нам приходится включать обогреватель, иначе мы замёрзнем насмерть. Всякий раз, когда кто-то включает кофемашину, срабатывает автоматический выключатель в офисе, и все компьютеры отключаются на 10 минут, пока кто-то идёт и перезагружает выключатель. Мы пытались ввести правило выключать обогреватель перед включением кофемашины, но люди слишком часто об этом забывают.


Я подключил оба устройства к удлинителю на 15 ампер и предположил, что, поскольку у него есть кнопка сброса, он сработает при силе тока 15 ампер. К моему большому удивлению, автоматический выключатель в офисе всё равно сработал. Я также попробовал другой удлинитель на 15 ампер, но результат был тот же.


Затем я подключил удлинитель к измерителю Kill-A-Watt, и он показал более 22 А при работающей кофеварке и обогревателе, прежде чем я всё отключил. Я предполагаю, что и офисный автоматический выключатель, и удлинитель оснащены автоматическими выключателями с задержкой срабатывания, но офисный автоматический выключатель срабатывает с меньшей задержкой. Другая теория заключается в том, что удлинители производятся с очень широкими допусками и срабатывают только в том случае, если сила тока значительно превышает 15 А.


Итак, мои вопросы таковы:





  1. Почему не срабатывает удлинитель на 15 А? Должна ли у него быть задержка по времени?

  2. Если нам просто нужно купить более качественный удлинитель, есть ли простой (и безопасный) способ проверить, при каком токе он сработает, не подключая к нему кучу устройств и не отключая при этом автоматический выключатель в офисе? (Редактировать: кажется, я нашёл ответ на этот вопрос.)

  3. Если ничего не помогает, что можно установить между стеной и бытовой техникой, чтобы обогреватель и кофеварка отключились раньше, чем сработает автоматический выключатель в офисе?



r
rob
Автор вопроса

Комментарии:
r
rob
25.12.2025 19:30

@cybernard Знаешь, это было 4,5 года назад, так что я не уверен. Сейчас, когда я пытаюсь вспомнить, мне кажется, что компьютеров было всего 3–4, но, учитывая, что в исходном вопросе я написал «все компьютеры», мне кажется, что их было больше — 5–7 компьютеров с двумя мониторами, пара из которых были ноутбуками.

c
cybernard
25.12.2025 19:30

Сколько человек в каждой группе, ведь одна цепь может обслуживать максимум 7–8 компьютеров. Если в цепи много компьютеров, её не следует подключать к розеткам.

r
rob
25.12.2025 19:30

@BlueRaja-DannyPflughoeft Если говорить о ссылке, которую я опубликовал, то в удлинителе был автоматический выключатель на 15 А, как указано в разделе «Вход». Думаю, вы неправильно истолковали максимальное напряжение в 37 000 ампер как 37-амперный выключатель. Я связался с производителем, который сказал, что сетевой фильтр работает неправильно, и порекомендовал вернуть его. Отвечая на ваш вопрос: нет, только кофеварка и обогреватель работали от удлинителя, который я затем подключил к Kill-A-Watt. Сила тока превысила 22 А, прежде чем сработал автоматический выключатель в этой цепи.

r
rob
25.12.2025 19:30

@KDG Я не знал, что отключение автоматического выключателя приводит к его повреждению. Я думал, что преимущество автоматического выключателя перед предохранителем заключается в том, что его можно отключать много раз, и он будет продолжать работать безопасно и надёжно, в отличие от предохранителя, который нужно менять каждый раз. У вас есть ссылка, где я могу прочитать об этом подробнее?

B
BlueRaja - Danny Pflughoeft
25.12.2025 19:30

роб, согласно этой ссылке, защита от перенапряжения H-N (горячая нейтраль) срабатывает при 37 Амперах. Кроме того, "Затем я подключил шнур питания к счетчику на киловатт, и он измерил более 22 А" - Вы хотите сказать, что весь ваш офис питается от одного шнура питания !? @TomG Я думаю, ты имеешь в виду розетку GFCI, а не выключатель. Выключатель GFCI защищает и от того, и от другого.

T
TomG
25.12.2025 19:30

@blueraja — хорошая мысль. Я имел в виду розетку, а не выключатель.

u
user15176
25.12.2025 19:30

Вам нужно использовать обогреватель мощностью 750 Вт, а не 1500 Вт. Вы напрашиваетесь на неприятности, если будете продолжать в том же духе. Срабатывание автоматического выключателя — это пытка для него. После одного срабатывания или тем более после 10 срабатываний и т. д. он уже не будет таким же хорошим!

r
rob
25.12.2025 19:30

@TomG, спасибо за поправку. Я удалю этот вопрос из списка.

T
TomG
25.12.2025 19:30

Автоматический выключатель GFCI не предназначен для срабатывания при перегрузке по току, он срабатывает только при замыкании на землю. Номинальный ток 15 А означает, что он рассчитан на нагрузку 15 А (две параллельные пластины + заземляющий контакт) в отличие от розетки на 20 А, к которой можно подключить либо вилку на 15 А, либо вилку на 20 А, у которой пластины расположены под прямым углом друг к другу.

r
rob
25.12.2025 19:30

Спасибо за предложение... Я посмотрел модель одного из удлинителей, и там действительно указано, что он оснащён автоматическим выключателем на 15 А. cyberpowersystems.com/products/surge-protectors/home-surge/… Хм... думаю, они врут.

B
BMitch
25.12.2025 19:30

Номинальная мощность может указывать на то, какую нагрузку выдерживает удлинитель, прежде чем расплавится. Выключатель на многих удлинителях предназначен для защиты от скачков напряжения (например, во время грозы). Похоже, вам нужен более качественный удлинитель с защитой от перегрузки, как упоминает Tester.

T
Tester101
25.12.2025 19:30

Если он не срабатывает при 22 амперах, я бы сказал, что он не сработает. На упаковке может быть указано 15 ампер, но это значит лишь то, что он рассчитан на подключение к цепи 120 В 15 ампер. Если в нём есть внутренний предохранитель, это должно быть чётко указано на упаковке.

r
rob
25.12.2025 19:30

Хороший вопрос... как мне это проверить? Я предположил, что раз на выключателе есть надпись «Сброс/Выкл.», значит, он защищён от перегрузки.

T
Tester101
25.12.2025 19:30

Вы уверены, что удлинитель оснащён защитой от перегрузки?


Ваш ответ

4 ответа
0
Лучший ответ
25.12.2025 19:30

Подключите свои компьютеры к ИБП, даже к небольшому. Простая защита от кратковременных перебоев в подаче электроэнергии сэкономит вам кучу времени. Даже если вы решите проблему с перегрузкой, это всё равно того стоит.

Сегодня большинство пользователей компьютеров могут обойтись ноутбуком стоимостью менее 500 долларов, который обеспечивает встроенную автономную работу и мобильность в компактном корпусе с низким энергопотреблением. Подключите его к клавиатуре, мыши и монитору так же, как вы подключаете настольный компьютер, и ваш рабочий процесс не изменится.

В удлинителе, на который вы ссылаетесь (http://www.cyberpowersystems.com/products/surge-protectors/home-surge/6050S.html?selectedTabId=specifications&imageI=#tab-box), похоже, нет автоматического выключателя. Я думаю, что тот, кто это написал, просто не понял, что значит «рассчитан на 15 А».

Если ваша кофеварка и обогреватель находятся в одном месте, вы можете подключить их к взаимоисключающим розеткам с переключателем. Вам понадобятся:


  • Стальной квадратный корпус и соответствующая лицевая панель

  • Обычная двухместная розетка. Можно использовать на 15 А или 20 А

  • трёхпозиционный переключатель

  • кабель

  • вилка (на 15 А или 20 А, в зависимости от розетки)

  • фитинги


Отсоедините язычок на горячей стороне розетки, затем подсоедините короткие провода от этих двух винтов к трёхпозиционному выключателю. Это позволит выключателю выбирать между двумя розетками. Подключите обогреватель к одной розетке, а кофеварку — к другой. Теперь можно легко следить за тем, чтобы одновременно использовалась только одна розетка.

(Позже я добавлю несколько фотографий и другие подробности. Если у кого-то есть информация о подходящих фитингах и кабеле, пожалуйста, напишите в комментариях.)

Комментарии:
  • r
    rob
    25.12.2025 19:30

    Кроме того, я, кажется, забыл упомянуть, что на всех компьютерах установлены источники бесперебойного питания, но в паре случаев на то, чтобы найти кого-то с ключом от распределительного щита, уходило больше получаса, и источники бесперебойного питания автоматически переводили компьютеры в спящий режим, потому что их аккумуляторы были почти разряжены. Мне нравится идея с трёхпозиционным переключателем, потому что он избавляет нас от необходимости перезагружать выключатель и потому что это гораздо экономичнее, чем покупать источники бесперебойного питания большей мощности.

  • r
    rob
    25.12.2025 19:30

    Спасибо за подробную информацию... Я пытался придумать что-то, управляемое с помощью реле, но, думаю, это тоже подойдёт. Теперь, когда вы об этом упомянули, я думаю, что неправильно понял характеристики моего удлинителя. То есть, когда в разделе «Вход» указано «Автоматический выключатель: 15 А», они на самом деле просто повторяют, что удлинитель рассчитан на входное напряжение 15 А, а не на то, что внутри него есть автоматический выключатель на 15 А?

  • k
    kdgregory
    25.12.2025 19:30

    После проверки в Википедии выяснилось, что трёхпозиционные переключатели действительно являются однополюсными переключателями. Я удалю свой ответ.

  • k
    kdgregory
    25.12.2025 19:30

    +1 за предложение использовать ИБП; это просто. Однако я считаю, что «трёхпозиционный» переключатель — это двухполюсный однонаправленный переключатель, а для переключения между розетками нужен однополюсный переключатель.

  • J
    Jay Bazuzi
    25.12.2025 19:30

    Пока я писал это, меня прервали: жена включила электрический чайник, когда работал электрический обогреватель, и выбило автоматический выключатель на 20 А. Хех.

0
25.12.2025 19:30

«Высокотехнологичное» решение: установите single-pole, double-throw переключатель, к которому два коммутируемых провода под напряжением подключены к двум разным розеткам. Подключите кофеварку к одной розетке, а обогреватель — к другой. Благодаря переключателю одновременно будет работать только одна розетка.

Ещё интереснее: подключите normally open relay к цепи так, чтобы при включении кофеварки нагреватель отключался.

Самый продвинутый вариант: низковольтная схема управления с датчиком силы тока, которая регулирует работу нагревателя в зависимости от использования кофеварки. Это позволит вашей кофеварке продолжать работу, если в ней есть что-то вроде часов, или, возможно, ваше реле не такое чувствительное и будет работать напрямую.

Комментарии:
  • Z
    Zdenek
    25.12.2025 19:30

    Вы не можете просто «ограничить ток». Особенно если для работы устройства требуется электроника. Некоторые современные обогреватели имеют отдельные постоянно включенные и переключаемые входы питания, но в вашем случае это не так.

  • r
    rob
    25.12.2025 19:30

    Мне очень нравятся идеи с реле и схемой управления, но ради простоты я, пожалуй, воспользуюсь выключателем, который, судя по всему, является самым популярным решением. Можно ли купить схему управления в магазине Lowe's или собрать её самостоятельно, заплатив всего на несколько долларов больше, чем за выключатель или реле? Наш обогреватель имеет электронное управление и не включается автоматически после отключения, поэтому было бы неплохо просто ограничить ток, который он получает, когда кофеварка начинает нагреваться.

  • B
    BMitch
    25.12.2025 19:30

    Другими словами, двухпозиционный выключатель. Вы даже можете подключить два провода от этого выключателя к верхней и нижней части одной и той же розетки и отломить язычок, который соединяет их посередине. Возможно, это выходит за рамки исходного вопроса, но это решение, которое я собирался добавить к своему ответу. +1

0
B
25.12.2025 19:30

Правильное решение: провести в это место ещё один контур для обогревателя и/или кофеварки.

Ленивое, но чреватое ошибками решение: купите удлинитель с защитой от перегрузки.

Если ничего не помогает, есть простое решение: закройте все розетки, кроме одной, и попросите всех отключить одно устройство, чтобы подключить другое.

Комментарии:
  • r
    rob
    25.12.2025 19:30

    Мы уточняем у управляющего зданием, сколько будет стоить установка дополнительной розетки, но я предполагаю, что это обойдётся как минимум в несколько сотен долларов. Я думал, что в нашем удлинителе есть защита от перегрузки, но теперь я думаю, что неправильно понял техническое описание производителя.

0
J
25.12.2025 19:30

Позвольте мне попытаться объяснить принцип работы выключателей на примере гипотетической ситуации.

Допустим, у вас есть цепь на 20 А, к которой подключены 3 компьютера общей мощностью 12 А.

Допустим, у вас есть удлинитель с кофеваркой и обогревателем, общая мощность которых составляет 10 А.

Теперь подключите удлинитель к сети на 20 А. Ваша сеть на 20 А теперь перегружена на 22 А, в то время как удлинитель не перегружен, так как рассчитан на 15 А. Ваш автоматический выключатель на 20 А должен сработать, а выключатель удлинителя — нет.

Автоматические выключатели — это термоэлектрические устройства. Если вы лишь немного превышаете номинальную мощность выключателя, может пройти несколько минут, прежде чем он нагреется настолько, чтобы сработать.

Мне кажется, вам нужен блок питания с переключателем A-B. Я не могу найти ни одного в сети, но вы могли бы соединить что-нибудь с трехпозиционным выключателем питания SPDT и розеткой.

Комментарии:
  • H
    Harper - Reinstate Monica
    25.12.2025 19:30

    Потому что компьютеры и вся остальная офисная техника тоже там. Допустим, у вас 8 компьютеров и т. д. Вы включаете кофемашину на 10 А, и у вас получается 18 А, верно. Вы включаете обогреватель на 12 А, а он потребляет 20 А, и вы приближаетесь к предельному значению для автоматического выключателя, при этом обогреватель медленно нагревается. Вы включаете оба прибора, и они потребляют 8 + 10 + 12 = 30 А, и вы приближаетесь к 150 %-ной линии тепловой кривой срабатывания, но автоматический выключатель уже предварительно нагрелся, поэтому он срабатывает гораздо быстрее. Провода в стенах тоже предварительно нагрелись, поэтому хорошо, что он сработал! Сразу же перезагружать его НЕЛЬЗЯ, так как провода в стенах ещё не остыли.

  • r
    rob
    25.12.2025 19:30

    Чтобы было понятнее, удлинитель был подключен к измерителю Kill-A-Watt, который показывал более 22 А при работающей кофеварке и обогревателе. Обычно автоматический выключатель в здании срабатывает в течение нескольких секунд после включения обоих устройств, но если автоматический выключатель на 15 А в удлинителе действительно срабатывает позже, чем автоматический выключатель на 20 А, то мне это кажется немного пугающим. Спасибо за совет с трёхпозиционным переключателем.

  • T
    Tester101
    25.12.2025 19:30

    Правильно, что не все в цепи подключено к удлинителю.