0
Вопрос

Как безопасно извлечь один плинтус из комплекта из двух плинтусов?

У меня в гостиной по обеим сторонам стоят два плинтусных обогревателя. Они подключены к одному и тому же выключателю и термостату. Выключатель выглядит так, будто занимает два места, а на его ручке написано «20» (я живу в США).


Мне надоело, что я не могу придвинуть диван к стене, и я хотел бы убрать один из них. Можно ли просто отключить автомат, перерезать провода, заизолировать их и использовать оставшийся обогреватель? Не вызовет ли это каких-либо проблем с электричеством во втором обогревателе, которые нужно будет учитывать?


Комментарии:
r

У меня есть другой источник тепла. Можно даже убрать оба.

B

Это значит, что в этой области может стать холодно, если вы его уберете.

r

Ну, если бы мне пришлось гадать, я бы сказал, что его, скорее всего, установили для обогрева дома.

B

Вероятно, для его установки была причина.


Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ

Если вы отключите один из них, другой может не справиться с нагрузкой. Это может привести к тому, что в помещении будет холодно, и/или к сокращению срока службы обогревателя.

Если вы всё ещё хотите продолжить. Выключите автоматический выключатель и отсоедините второй нагреватель как можно ближе к выключателю. Не обрезайте провода, а отсоедините их в месте соединения внутри распределительной коробки. Закройте все провода соединительными муфтами и подпишите их, чтобы будущие владельцы знали, что это за провода.

Если у вас есть другой источник тепла и вы хотите отключить оба обогревателя. Просто выключите автоматический выключатель и отсоедините провода от панели. Скрутите лишний провод и обмотайте его изолентой, а затем подпишите, чтобы будущие владельцы знали, что это за провод. Выньте автоматический выключатель из панели и закройте отверстие в крышке подходящей заглушкой.

Как обычно, если вам некомфортно выполнять электромонтажные работы. Пожалуйста, обратитесь к лицензированному электрику.

Комментарии:
  • T

    @Monso Я думаю, что нагреватели, скорее всего, подключены параллельно, вот так

  • J

    Посмотрите на эту картинку, чтобы понять, как устроена многопроводная разветвлённая цепь. Если нагреватели подключены, как показано на нижнем рисунке, это может быть незаметно, поскольку они потребляют примерно одинаковую мощность и управляются одним термостатом, который включает и выключает их, поэтому они всегда потребляют примерно одинаковое количество энергии. Однако при наивном отключении одного из них цепь всё равно будет замкнута, что приведёт к подаче 220 В (без нейтрали, поскольку раньше она не требовалась и её нет) на один прибор, рассчитанный на 110 В.

  • T

    @Monso Я не понимаю, о чём вы спрашиваете. Похоже, вы говорите о последовательной цепи на 240 В, но вы запутались и думаете, что для цепи на 240 В нужна нейтраль.

  • J

    Особенно если нейтраль не заземлена. Я знаю, что это физически возможно, но это плохая идея (сценарий с незаземлённой нейтралью), но мне интересно, насколько это правдоподобно. Такая схема с двумя предположительно одинаковыми нагревателями кажется наиболее вероятной.

  • T

    @Monso Вы имеете в виду подключение обогревателей к многопроводной ответвительной цепи? В таком случае отключить обогреватель было бы легко. Всю работу по отключению обогревателя можно было бы выполнить на панели, а не в самих обогревателях.

  • J

    Я имею в виду, что они не подключены параллельно. Последовательное подключение 220 В будет выглядеть так: (фаза 1 нагрузки 110 В) — нагреватель — нагреватель — (фаза 2 нагрузки 110 В). Похоже, что цепь рассчитана на 220 В. Возможно ли, что каждый нагреватель рассчитан на 110 В, а провода соединены последовательно?

  • T

    @Monso Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду под «последовательностью». С вероятностью 50/50 можно сказать, что сначала отключатся фидеры, идущие к нагревателю, и в этом случае нагреватель по сути становится своеобразной распределительной коробкой.

  • J

    Моей первой реакцией были опасения по поводу побочных эффектов при последовательном подключении цепи. Стоит ли вообще об этом беспокоиться? Я имею в виду вероятность.