0
Вопрос

Как диагностировать неисправность термостата и системы отопления, вентиляции и кондиционирования, которые периодически не реагируют на команды?

25.12.2025 18:54

Мой газовый обогреватель для всего дома иногда по утрам не соответствует настройкам термостата. Я установил температуру на 70 градусов в 6 утра, но в 8 утра она по-прежнему составляет 60 градусов. Такое происходит примерно раз в неделю, и, похоже, только по утрам. Другие настройки таймера работают нормально.


Я уже поменял термостат, чтобы исключить такую возможность. Я просто ищу какие-нибудь подсказки, прежде чем вызывать специалиста.


Возможно ли, что запальник/система зажигания иногда не срабатывают? Если да, то можно ли это легко исправить?

c
coder net
Автор вопроса

Комментарии:
T
The Evil Greebo
25.12.2025 18:54

Вы проверяли, горит ли запальник?

S
Steven
25.12.2025 18:54

Вы проверяли целостность проводов, идущих от печи к термостату? Возможно, один из них периодически замыкается?

g
gregmac
25.12.2025 18:54

Чтобы уточнить: это газовая печь с принудительной подачей воздуха? Сколько ей лет? Когда вы говорите «нагревается», вы имеете в виду дом (и температуру, отображаемую на термостате) или печь? Выдувает ли она горячий воздух после того, как вы с ней повозились? Выдувает ли она вообще какой-либо воздух? Включается ли сама печь или издает ли она какой-либо шум в этот момент? Современные одноступенчатые кондиционеры обычно работают следующим образом: термостат подает сигнал на нагрев воздуха; включается вытяжной вентилятор, затем запускается и воспламеняется газ; через минуту или две включается нагнетательный вентилятор, и вы чувствуете, как из вентиляционных отверстий поступает горячий воздух. А как работает ваш кондиционер?

c
coder net
25.12.2025 18:54

@gregmac, когда такое происходит, я вмешиваюсь в работу термостата, пытаясь принудительно изменить его настройки, и в конце концов, через час или около того, он начинает работать. Ночью он настроен на 62 градуса, а утром — на 70. В большинстве случаев он работает нормально, утром устанавливается на 70 градусов, но сегодня этого не произошло. В 8 утра я вмешался в работу термостата, чтобы установить температуру на 70 градусов, и около 8:30 он начал нагреваться. Такое ощущение, что термостат иногда не распознаёт настройки, но я поменял термостат две недели назад, чтобы исключить такую возможность. Два термостата не могут ошибаться.

c
coder net
25.12.2025 18:54

@evil, да, термостат показывает, что температура должна быть 70 градусов, начиная с 6 утра. Но в 8 утра она всё ещё составляет 60 градусов. Думаю, дело в запальнике. Этому дому 20 лет.

g
gregmac
25.12.2025 18:54

Нагревается ли он сам по себе или нужно что-то сделать сначала? Какая температура устанавливается на ночь (какая она по умолчанию и до какой доходит на самом деле)?

T
The Evil Greebo
25.12.2025 18:54

Итак, чтобы было понятно: термостат показывает, что в доме должно быть 70 градусов, но через два часа после включения печь не работает? Ваша печь работает от запальника или от электронного розжига?

c
coder net
25.12.2025 18:54

Нет, не знаю. Дело не в термостате, я его проверил и даже заменил.

T
Tester101
25.12.2025 18:54

У вас есть маленькие дети, которые любят нажимать на кнопки? У вас есть супруг или супруга, которые могут переключать термостат?


Ваш ответ

2 ответа
0
Лучший ответ
25.12.2025 18:54

В конце концов я вызвал мастера по ремонту обогревателей. Оказалось, что проблема в датчике пламени. Он не определял наличие пламени, и обогреватель отключался сам по себе после трёх попыток. Думаю, по утрам было ещё хуже. Я не могу объяснить, почему иногда он работал, а иногда нет. Мастер почистил датчик пламени наждачной бумагой, и теперь он работает правильно.

Комментарии:
  • V
    Vanessa
    25.12.2025 18:54

    У нас была такая же проблема. Отопление работало, но температура в доме не поднималась выше 60 градусов. Специалист по системам отопления, вентиляции и кондиционирования посоветовал моему мужу почистить датчик наждачной бумагой, если это повторится.

0
25.12.2025 18:54

Проверьте напорный клапан — у нас была точно такая же проблема. Мой отец снял один из шлангов с одного из напорных клапанов (у меня их два), подул в него, чтобы прочистить засор, и всё снова заработало.

На прошлой неделе, когда это произошло впервые, техник сделал то же самое, так что продувка шланга выглядит как временное решение (хотя они и обвинили в этом термостат, но это не так)

Разница в том, что моей печи Lennox SLP98V всего 9 месяцев...

Если проблема в предохранительном клапане, это может привести к тому, что горелки не будут зажигаться или не будут работать. В нашем случае печь начинала работать, как будто собиралась включиться, но затем отключалась. Это происходило примерно каждые 5 минут.

Надеюсь, это поможет. Я уже готов наорать на своего установщика.

-Марио

Комментарии:
  • l
    lsiunsuex
    25.12.2025 18:54

    У меня (Леннокс) и у моих родителей (американский стандарт, кажется) он находится внутри, под топкой, но над электрической схемой. Он круглый, не больше 2–3 дюймов в диаметре? Из него выходят разные трубки. Мой отец разбирается в таких вещах; я бы не стал трогать его сам. Не думаю, что ты навредишь себе, но печь может выйти из строя, если ты сделаешь что-то не так. Всегда фотографируй на телефон или что-то в этом роде, прежде чем что-то отключать. По крайней мере, у вас есть ориентир, чтобы собрать его заново.

  • c
    coder net
    25.12.2025 18:54

    Похоже, я наблюдаю аналогичную ситуацию. Думаю, у меня тоже обороты повышаются, но потом всё останавливается. На самом деле я ничего не знаю о печи. Вы не знаете, где я могу найти этот клапан? Он находится снаружи печи или мне нужно его открыть?