Как диагностировать опасные потенциалы напряжения?
25.12.2025 19:30Сегодня утром я прочитал Допустимое напряжение между заземлением и нейтралью? и подумал, что было бы забавно подключить мультиметр к розетке и измерить напряжение. Напряжение между нейтралью и заземлением составляет 60 вольт. Я немного забеспокоился. Но пока я не могу найти ответ.
Моя квартира старая... в том смысле, что в ней есть угольный камин, а электричество не было предусмотрено изначально. В подвале стоят очень старые распределительные щиты, и почти вся электропроводка там выполнена проводом с тканевой изоляцией на керамических контактных и трубчатых проводниках. Вполне вероятно, что в большинстве розеток нет настоящего заземления. Все они подключены к устройствам защитного отключения.
Все следующие измерения выполнены с помощью цифрового мультиметра.
Спальня
Hot <-> Neutral: 118 volts
Hot <-> Ground: 60 volts
Neutral <-> Ground: 60 volts
GFCI: trips internally, does not trip externally
При замыкании нейтрали на землю через предохранитель на 1 ампер предохранитель не перегорел. При подключении пробника средний индикатор горел постоянно, а два внешних мигали. При измерении напряжения между фазой и нейтралью значение составляло 60 Гц. Другие комбинации сильно отклонялись в сторону кГц.
Ванная
Hot <-> Neutral: 118 volts
Hot <-> Ground: 80 volts
Neutral <-> Ground: 15 volts
Sink <-> Ground: 15 volts
Sink <-> Hot: 113 volts
Sink <-> Neutral: 0 volts
GFCI: trips internally, does not trip externally
Кухня
Работает исправно. Измеренное сопротивление между землей и приемником составляет 450 кОм. На горячий провод подается правильное напряжение на нейтраль, землю и приемник. Напряжение не подается на нейтраль, землю или приемник, а также на землю и приемник.
Этот вопрос
Кто-нибудь может разобраться в этих показаниях?!
Дальнейшее тестирование
Ground <-> disconnected 50ft length of extension cord: 24 volts
Ground <-> disconnected 50ft length of extension cord: 17-21 volts
Bedroom ground <-> kitchen ground: 60 volts
Bedroom ground <-> water pipe: 60 volts
Bedroom hot <-> water pipe: 0 volts
Bedroom neutral <-> water pipe: 113 volts
Bedroom hot <-> water pipe: 2.8 mega ohms
Bedroom neutral <-> water pipe: lower and wildly varying
Bedroom ground <-> water pipe: OL / unmeasurable ohms
Итак... Сейчас я предполагаю, что в большинстве помещений дома фаза и нейтраль подключены наоборот, а заземление не подключено. Я всё ещё не могу понять, почему показания составляют 60 (15, 80) вольт, если только это не ёмкостное напряжение (то есть напряжение, измеренное на отключённых проводах). Думаю, в следующий раз я воспользуюсь аналоговым измерителем.
Jeff Ferland
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Из всего этого я делаю следующий вывод:
- Только розетка на кухне рядом с раковиной подключена правильно.
- Во всех остальных розетках фаза и нейтраль перепутаны местами.
- Заземление отсутствует.
- Неожиданные скачки напряжения (в основном до 60 вольт) вызваны паразитной ёмкостью.
Я отмечу его как принятое, когда получу полное подтверждение.
Необходимо проверить правильность подключения фазы и нейтрали в розетках. Розетки должны быть заземлены или иметь маркировку «с защитой от утечки тока» и «без заземления оборудования».
Колебания напряжения между фактически горячей линией и истинным заземлением (водопроводом) вызваны тем, что ток снижает электрическое сопротивление линии. В остальном напряжение высокое и стабильное для ёмкостных токов, поскольку они не вызывают достаточного потока.
Комментарии:
-
s
shirlock homes
25.12.2025 19:30Затем проверьте с помощью омметра подводящие провода, чтобы убедиться, что они не соединены между собой и что цвета не перепутаны. Другими словами, проследите за тем, как провода идут от устройства к устройству, чтобы обнаружить обрывы и пересечения. Это большая работа, выполняйте её по одной ветке за раз.
-
s
shirlock homes
25.12.2025 19:30Я бы посоветовал подключить фазный провод к заведомо заземлённому контакту, чтобы убедиться, что нейтральный и фазный провода подключены правильно, прежде чем делать какие-либо выводы. На многих устройствах заземление плавающее, а нейтраль не подключена. Я не уверен, что все они подключены правильно, пока они не будут отключены от устройств и не будут подключены к надёжному заземлению.
-
s
shirlock homes
25.12.2025 19:30@ Джефф; приятно видеть здесь ещё одного «Майниака». Есть ли у вас связь с Джоном Ферландом? Кстати, отличный ответ. +1
Похожие вопросы
Утилизация двигателей постоянного тока из бытовой техники...
4 ответа
24.12.2025Сколько времени нужно подождать, прежде чем подключать новый...
10 ответов
24.12.2025Какова основная функция главного выключателя в распределител...
1 ответ
24.12.2025Как отсоединить провод странного вида...
1 ответ
24.12.2025Можно ли заменить розетку с винтовыми и трубчатыми контактам...
4 ответа
24.12.2025
Kellenjb
25.12.2025 19:30В зависимости от измерительного прибора, если на линиях есть напряжение, он может выдавать ложные показания сопротивления.
Brad Gilbert
25.12.2025 19:30Я бы предположил, что на кухне была заменена электропроводка.
Tester101
25.12.2025 19:30Можно ли измерить напряжение между заземлением и «настоящим» заземлением, когда вы получаете 60 В между нейтралью и заземлением? Я подозреваю, что у вас нет «настоящего» заземления в розетке.