0
Вопрос

Как диагностировать проблему с рециркуляцией горячей воды?

25.12.2025 19:30

У нас в доме, которому 10 лет, установлены 2 газовых проточных водонагревателя. Специалисты установили их в прошлом году, чтобы заменить старую пару. Я почти уверен, что они подключены к циркуляционному насосу.


Эта система отлично работала до тех пор, пока пару недель назад в дальних ванных комнатах не стало требоваться около минуты, чтобы пошла горячая вода (что указывает на проблему с рециркуляцией). После нагрева вода периодически становилась холодной (что указывает на нехватку горячей воды), но через некоторое время снова становилась горячей, а не холодной (что указывает на то, что горячей воды всё-таки хватало).


К сожалению, я плохо разбираюсь в сантехнике, но хочу знать, могу ли я что-то сделать, чтобы решить эту проблему, прежде чем вызывать сантехника. Я уже попробовал очевидное решение — увеличить температуру термостата на водонагревателях, но это не помогло (опять же, это не проблема с отсутствием горячей воды). Сами водонагреватели обычно работают вхолостую, и мигающий индикатор указывает на то, что бак нагрет до нужной температуры.

M
Matt Chambers
Автор вопроса

Комментарии:
T
TomG
25.12.2025 19:30

Будьте осторожны — не закрывайте впускной и выпускной клапаны одновременно, иначе может произойти выброс из предохранительного клапана. Для проверки закройте только выпускной клапан...

r
ratchet freak
25.12.2025 19:30

А что произойдёт, если отключить (закрыть клапаны) один из нагревателей?


Ваш ответ

2 ответа
0
B
25.12.2025 19:30

Я знаю, что это очень старая проблема, но когда у меня возникла похожая проблема, я наконец выяснил, что дело в поломке картриджа для душа, регулирующего напор воды. Из-за этого смешивались потоки холодной и горячей воды. Я заменил картридж, и всё снова стало хорошо.

0
T
25.12.2025 19:30

Я согласен, что ваши симптомы указывают на проблему в системе рециркуляции, а не в обогревателях.

Сначала найдите рециркуляционный насос. Он может находиться рядом с водонагревателями или в самом дальнем от них месте. Лучше всего начать с самой дальней ванной комнаты. Поищите под раковиной или в других закрытых местах небольшое устройство (размером с кулак или больше) с двумя водопроводными и одним электрическим шлангом.

Возможно, у него неправильно настроен таймер, он может быть отключен от сети или подключен к неработающей розетке (возможно, сработал автоматический выключатель).

Другой возможной причиной может быть закрытый клапан либо рядом с рециркулятором, либо на водонагревателе (если у рециркулятора есть отдельный обратный трубопровод).

Если ни один из этих способов не помог вам решить проблему, возможно, у вас неисправный насос или более серьёзная проблема... возможно, пришло время вызвать сантехника.

Комментарии:
  • M
    Matt Chambers
    25.12.2025 19:30

    Я нашёл (или она нашла) насос рядом с водонагревателями. Он был очень горячим на ощупь, когда был включён. Я не уверен, что это нормально (в конце концов, он должен перекачивать горячую воду). Однако, когда я отключил его, он стал холодным. Похоже, это говорит о том, что насос работал. Возможно, у дальних кранов есть второй насос, мне нужно проверить.