0
Как добавить розетку в конце цепи, которая заканчивается встраиваемым светильником?
У меня есть гардеробная с выключателем и встраиваемой лампой. Я хочу добавить розетку на потолке гардеробной. У меня есть удобный доступ к встраиваемой лампе на чердаке, так что установить розетку будет очень просто.
Светильник подключен к выключателю внутри шкафа. К нему подведен только один черный провод, а выходит один белый провод.
Я думаю, можно ли как-то подключить розетку к этой проводке так, чтобы она не отключалась при выключенном свете. Боюсь, это невозможно.
Если это невозможно, смогу ли я подключить электричество к источнику, который подключается к розетке выключателя? Есть идеи, как настроить проводку?

Вот как выглядит розетка. Я думаю, что питание поступает снизу. Можно ли просто подключить ещё один чёрный провод к жёлтому разъёму с чёрными проводами, ещё один белый провод — к другому жёлтому разъёму с белыми проводами, а заземление — к заземляющему разъёму, а затем подключить к этому розетку?
Trevor
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Два варианта:
1) Замените потолочный светильник на модель с вытяжной цепочкой и розеткой. Не используйте существующий выключатель.
2) Проложите новый кабель от розетки до распределительной коробки. На вашем изображении виден кабель NM белого цвета, поэтому, предположительно, это кабель 14/2 (чёрный, белый, заземление, максимальная нагрузка 15 ампер). Возьмите ещё один провод и подсоедините три провода (чёрный, белый и заземление) к соответствующим разъёмам.
Прежде чем приступать к подобным действиям, ознакомьтесь с основными правилами электробезопасности. Нижний пучок, как вы и написали, — это входящий фазный провод.
Похожие вопросы
Каково минимально допустимое расстояние от душевой кабины до...
3 ответа
24.12.2025Как правильно подключить розетку NEMA 14-30 на 240 В?...
4 ответа
24.12.2025Стоит ли мне установить розетки с защитой от взлома...
2 ответа
24.12.2025USB-розетка U-Socket...
1 ответ
24.12.2025На какой высоте от пола должен стоять унитаз?...
4 ответа
25.12.2025
bib
Хорошо, но даже если вам нужен только новый фазный провод, он должен быть либо частью кабеля, либо проложенным в кабелепроводе. Если вы прокладываете кабель, просто заизолируйте лишние провода и соедините заземляющие провода на обоих концах. А если вы прокладываете новый кабель, возможно, будет проще проложить его напрямую к новой распределительной коробке.
Trevor
Спасибо, @bib. Вы ответили на мой вопрос. Я просто протяну ещё один провод к коробке и подключу его к розетке. Спасибо.
bib
Чёрные соединения по-прежнему плохо видны, но если питание поступает в распределительную коробку, а на потолочный светильник подаётся только коммутируемое питание, то вы не сможете подключить потолочный светильник к некоммутируемой розетке, если только не проведёте дополнительный кабель к потолку.
bib
@Trevor Я использовал x для обозначения сечения провода, например, 12-3 и 14-3 для неметаллического кабеля. Это означает, что в кабеле с неметаллической оболочкой есть три провода сечением 12 AWG или три провода сечением 14 AWG. Оба типа кабеля также имеют четвёртый оголённый или зелёный провод для заземления (который подразумевается и обычно не указывается в описании кабеля).
Trevor
Что такое x-3 NM?
bib
@Tester101 Этот вопрос напоминает мне о том, что я всё больше склоняюсь к использованию x-3 NM для всего (если только это не будет оставаться открытым и доступным), просто чтобы быть готовым к появлению нового устройства, изменению планов или новой технологии.
Tester101
Сколько проводов в коробке с выключателем и сколько в коробке с лампочкой? Эти предложения сбивают с толку: Лампочка подключена к выключателю внутри шкафа. К ней подходит только один чёрный провод, а выходит один белый. Я не уверен, о чём вы говорите во втором предложении: о лампочке, выключателе или шкафу.