0
Как использовать стекловолокно для утепления пространства между лагами пола над каменным цокольным этажом?
У меня есть старый дом, построенный на каменном фундаменте. Каменный фундамент прочный, как и балки перекрытия. Я постоянно включаю осушитель воздуха в подвале, чтобы поддерживать низкий уровень влажности. В подвале никогда не бывает воды. Пол земляной, с покрытием из гравия. В настоящее время между балками перекрытия уложена изоляция из стекловолокна (установлена неправильно, бумажной основой вниз), а к нижней части балок прибита пенопластовая изоляционная плита.
Мне посоветовали перевернуть стекловолокно так, чтобы бумажная основа была обращена к жилому помещению, а не к подвалу. Если я собираюсь это сделать, нужно ли мне одновременно делать что-то ещё со стекловолокном? Нужно ли укладывать полиэтиленовую плёнку? Нужно ли оборачивать каждый отрезок стекловолокна в полиэтилен, заклеивать его и делать изоляционный пакет для каждой пустоты между балками перекрытия?
gmletzkojr
Автор вопросаВаш ответ
3 ответа
0
Buildingscience.com есть хорошая статья, в которой рассматривается очень похожая ситуация с полами над подпольями
Здесь важны два ключевых момента:
- Один пароизоляционный слой, чтобы не задерживать влагу. По сути, сушка происходит с обеих сторон в направлении, противоположном пароизоляционному слою, а если вы используете два слоя, то задерживаете влагу, что приводит к появлению плесени и гниению.
- Конденсация происходит при соприкосновении теплого и холодного. Если вы используете рулонную изоляцию, то пароизоляционный слой должен быть с теплой стороны, чтобы на изоляции не образовывался конденсат (а значит, и вода).
Ситуация, которая больше всего соответствует тому, о чём вы говорите, предполагает следующее:

Жесткий пенопласт в нижней части балок — это пароизоляция: она должна быть непроницаемой, а это значит, что стыки между листами и по краям тоже должны быть герметичными. Несмотря на то, что пароизоляция находится снаружи утеплителя, благодаря тому, что пенопласт обладает теплоизоляционными свойствами (в отличие от пластика толщиной 6 мил), здесь не происходит контакта теплого и холодного воздуха и не возникает проблем с конденсацией.
Комментарии:
0
Согласно последним рекомендациям Building Sciences, нужно укладывать полистирол на пол, затем пенопласт XPS, а затем возводить конструкцию.
Если у вас нет проблем с влажностью, ваш сэндвич соответствует наилучшему представлению о том, что «должно происходить высыхание в обоих направлениях». Я бы не стал использовать полиэтиленовую плёнку для упаковки.
0
Подложка утеплителя должна быть обращена вверх или снята, если у вас есть хорошая пароизоляция с использованием пенопластовых плит и/или напольного покрытия. Не закрывайте нижнюю часть утеплителя пароизоляционной пленкой, так как это приведет к скоплению влаги, что может вызвать появление плесени и грибка. Вместо этого можно использовать материал для внутренней отделки (например, Tyvek), чтобы уменьшить сквозняки и предотвратить попадание пыли и грязи в утеплитель. В отличие от пароизоляции, материал для внутренней отделки пропускает водяной пар.
Риск, связанный с пароизоляцией на неотапливаемой стороне, заключается в том, что зимой тёплый влажный воздух из вашего дома может проникать через изоляцию на холодную сторону, где он конденсируется.
Похожие вопросы
Как утеплить пространство за последней балкой перекрытия, ко...
1 ответ
27.12.2025Стоит ли мне установить наружную изоляцию подвала, которая н...
3 ответа
25.12.2025Изоляция воздуховодов в подполье...
1 ответ
24.12.2025Нужно ли утеплять паровые трубы в подвале?...
2 ответа
23.12.2025Как мне утеплить подвал?...
4 ответа
24.12.2025
HerrBag
Я думаю, что нужно различать полы на уровне земли (над плитой) и полы над подвалом. Полы на уровне земли должны быть пароизоляционными по отношению к плите. Для полов у стен или над подвалом следует использовать пенопласт, но не пароизоляционный (пенопласт с фольгированным покрытием является пароизоляционным). Пенопласт XPS обладает НЕКОТОРОЙ паропроницаемостью и позволяет влаге испаряться в обоих направлениях