0
Вопрос

Как измерить напряжение в дуплексном (трёхпозиционном) проводном выключателе?

25.12.2025 20:48

Рассмотрим светильник с двумя двухклавишными выключателями. Выключатели работают, так как я могу включать и выключать свет с помощью любого из них. Однако на моем измерителе не отображается напряжение. Измеритель работает, так как я могу получить показания на другой цепи. Это существующая проводка, и я не знаю схему подключения. Я хочу знать, где находится светильник по отношению к выключателям (до, между, после). Где следует разместить измерительные провода, чтобы правильно измерить напряжение в дуплексных переключателях?

z
zundarz
Автор вопроса

Комментарии:
z
zundarz
25.12.2025 20:48

@Tester: я хочу знать, поступает ли напряжение на мои выключатели. Мои лампочки не горят, и я хочу знать почему. Розетка работает, и лампочка работает... но ток на лампочку не поступает. Я решил убедиться, что напряжение хотя бы на выключатели поступает.

T
Tester101
25.12.2025 20:48

Что вы пытаетесь выяснить, измеряя напряжение?

T
Tester101
25.12.2025 20:48

Этот пост в блоге может оказаться полезным.


Ваш ответ

2 ответа
0
Лучший ответ
S
25.12.2025 20:48

То, что вы ищете, называется «трёхпозиционным выключателем», хотя у него будет только два положения. Существует несколько схем подключения, которые можно использовать в зависимости от того, откуда поступает основное питание: от распределительной коробки или от светильника. В этой ссылке описаны 8 различных сценариев.

В одной коробке будет напряжение питания — 120 вольт переменного тока. Она может находиться в любой из распределительных коробок или в коробке с осветительным прибором. Любые показания на клеммах переключателя будут зависеть от его настроек, а для этого потребуется установить лампочку, которая замкнёт цепь.

Комментарии:
  • z
    zundarz
    25.12.2025 20:48

    Спасибо за ссылку. Существующая проводка была неисправна. Я переделал её в соответствии со схемой № 2, и теперь свет включается с любого выключателя.

0
25.12.2025 20:48

Поскольку переключатели управляют только фазой, вам нужно будет измерить напряжение между заземлением или нейтралью (если она есть). Трёхпозиционные переключатели имеют 4 клеммы: 1 общую, 2 переключающие и 1 заземляющую. Заземляющая клемма должна быть зелёной и располагаться сверху или снизу переключателя. Там должны быть 2 винта одного цвета (обычно латунные) и один винт другого цвета (чёрный). Винт другого цвета — это общая клемма, а 2 винта одного цвета — переключающие.

Для работы трехпозиционных выключателей напряжение от выключателя будет подключено к общей клемме на одном выключателе. Прибор (ы) (свет) будет подключен к общей клемме на втором выключателе. Затем переключатели будут определять, какая панель управления горячая, поэтому панели управления будут горячими или нет, в зависимости от положения переключателей.

Если вы пытаетесь определить, какой выключатель подключен к источнику питания, а какой — к светильнику (светильникам). Самый безопасный способ — использовать бесконтактный тестер напряжения. При включенном питании переведите выключатели в положение «выключено». Поднесите бесконтактный тестер напряжения к общей клемме на одном из выключателей. Если загорится индикатор, значит, вы нашли провод питания. Если нет, проверьте другой выключатель таким же образом.

Если вы решили подключить металлические щупы к работающей цепи, сначала нужно найти надёжное заземление. Поместите один щуп на заземление (не на заземление... Электрическое заземление), затем осторожно прикоснитесь другим щупом к той клемме, на которой вы хотите проверить наличие питания.

Если вам что-то не нравится, не стесняйтесь обращаться к электрику.