0
Как измерить прогиб балки?
У меня есть трёхэтажный таунхаус, построенный в 2004 году. Недавно мы переделали напольное покрытие на верхнем этаже и, пока был виден черновой пол, попытались устранить скрип, который мы слышали, прикручивая черновой пол к лагам. Мы вкрутили около 200 шурупов в спальне размером 10 на 10 футов, но пол (или что-то ещё) всё равно скрипит.
Могут ли сами балки прогибаться, когда мы по ним ходим? В моей гарантии на дом (срок действия которой истекает через 10 месяцев!) есть пункт о прогибе балок, но прогиб должен составлять более определённого количества дюймов на определённом участке. Как узнать, прогибаются ли балки, и как измерить величину прогиба?
Вот как выглядят мои лаги (в другой комнате у нас был открыт черновой пол из-за плесени, образовавшейся из-за неправильной установки душевой кабины).

Не знаю, можно ли прикрепить изображение к комментарию, но вот как я интерпретирую инструкции из ответов. На пути стоит стена. Стоит ли мне просто измерить расстояние до стены и надеяться, что там, где я не могу измерить, прогиба меньше?

Zaralynda
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Возьмите лазерную указку или уровень. Проведите луч вдоль балки от одного конца до другого, чтобы определить уровень.
Возьмите линейку и измерьте прогиб в центре (или в самой нижней точке)
Как правило, строительные нормы и правила устанавливают предельное отклонение L/360.
Это означает, что максимальный прогиб в центре балки составляет 1/360 длины балки.
Комментарии:
-
B
@Zaralynda вы предполагаете, что уровень пола не меняется существенно от одной стороны стены до другой. Вы смотрите на разницу в высоте, где лазерный уровень может показывать внешнюю стену на 1/2 дюйма выше, а внутреннюю разделительную стену на 1/2 дюйма ниже, то есть разница в уровне пола составляет 1 дюйм. Измерьте то же самое в других комнатах, предположив, что вы находитесь примерно на одном уровне от одной стороны стены до другой, и нанесите результаты на график, чтобы увидеть, есть ли у вас перепад уровня и/или провисание.
-
Z
Я добавил рисунок к исходному вопросу, чтобы показать, где находится стена. Как это повлияет на ситуацию? Спасибо!
-
C
Вам придётся исходить из того, что балка изначально была ровной. Затем с помощью лазерного уровня определите базовую линию.
-
Z
В центре проблемной зоны на верхнем этаже есть стена. Как измерить расстояние от стены до самой низкой точки?
0
Движение балок тоже может вызывать скрип. Обычно помогает установка поперечных распорок. Кроме того (и я знаю, что вы только что вкрутили 200 шурупов), лучше клеить, а не прикручивать.
Если вас беспокоит только гарантия на дом (а не то, как его починить), то я бы посоветовал вам приобрести хороший цифровой уровень и измерить различные части комнаты, чтобы определить разницу. Немного математики — и вы узнаете, насколько они смещены в дюймах. (цифровой уровень, чтобы у вас было фотодоказательство и вы могли произвести вычисления) . А если вы купите тот, что указан по ссылке, я обязательно верну вам половину стоимости после того, как вы им воспользуетесь.
Комментарии:
-
D
@Zaralynda — это зависит от типа ваших балок. Я позже дополню ответ.
-
Z
@DMoore, возле двери есть слабое место, но оно больше похоже на прогиб в районе балок.
-
D
@Zaralynda — вы имеете в виду, что чувствуете отдачу при шаге или прогиб?
-
Z
@DMoore есть места, где при ходьбе можно почувствовать прогиб, но я не уверен, какой прогиб допустим, а какой — нет. Я вырос в Южной Каролине, где дома стоят на бетонных сваях!
-
D
@Zaralynda — на новом фото не видно поперечных распорок.
-
D
@Zaralynda, вам не кажется, что полы в вашем доме неровные? Иногда достаточно просто пройтись по полу, чтобы получить всю необходимую информацию.
-
Z
@NiallC, мой главный вопрос сейчас: «Есть ли что-то не так с моими балками, из-за чего мне нужно обратиться в службу поддержки по гарантии до истечения срока её действия?» Этот ответ не даёт ответа на этот вопрос, но если с моими балками всё в порядке, то он решает второстепенную проблему (скрип)
-
C
@Dmoore имел в виду распорки между соседними балками, которые удерживают их в вертикальном положении.
-
C
@Zaralynda Это не так.
-
Z
@DMoore Я добавил фотографию, но не уверен, что мои балки соединены крестообразно.
-
D
@NiallC. спасибо за отзыв, но это то, что нужно сделать, так что, думаю, это ответ на ваш вопрос. Если балки немного деформированы, то ничего реально сделать нельзя. Он просто жалуется на шум. На таких полах мы ставим утяжелители на фанеру, пока она приклеивается и привинчивается.
-
Z
В балках уже есть крестовины. Сегодня вечером я выложу фотографию.
Похожие вопросы
Как добраться до полости в стене над двойной балкой перекрыт...
1 ответ
24.12.2025Как установить новые балки и настелить пол на чердаке?...
4 ответа
25.12.2025Как надёжнее всего соединить балку перекрытия с угловым стык...
2 ответа
24.12.2025Альтернативы деревянным балкам...
1 ответ
24.12.2025Стоит ли мне беспокоиться из-за прогиба балок?...
1 ответ
24.12.2025
Hank
Просто измерьте обе стороны стены с помощью лазера и возьмите большее значение. Также обратите внимание, что максимальный прогиб может быть не в том месте, где находится стена, особенно если стена расположена не посередине пролёта. Однако я сомневаюсь, что вы обнаружите какой-либо серьёзный прогиб, особенно если вы не заметили трещин в стенах или потолке внизу.