0
Вопрос

Как лучше всего закрепить заземление на металлическом ящике?

Сегодня я прошёл проверку электрооборудования, и инспектор сказал только, что у меня плохо заземлена металлическая коробка (всё ещё соответствует нормам, но плохо заземлена). Трёхместная коробка с тремя выключателями, расположенными в разных направлениях. Как их соединить, чтобы всё выглядело аккуратно и при этом хватило места для всего?


Комментарии:
u

Возможно, ему бы понравилось решение, обозначенное в этом ответе как «Сокращение количества косичек»: diy.stackexchange.com/a/26576/14416, где используется один непрерывный провод, который оборачивается вокруг нужной клеммы на каждом переключателе.

D

У меня был один провод, намотанный на шуруп. Один провод отходил от него, а все остальные были скреплены гайкой. Сейчас он упакован в коробку и обшивается гипсокартоном.

B

Я бы соединил их все в один провод, подключённый к дополнительному проводу, который идёт к зелёному винту в коробке. А как было у вас? (фото?)


Ваш ответ

2 ответа 3
0

Вот тут-то и пригодятся медные обжимные соединители.

Медные Обжимные Соединители

Допустим, у вас есть трёхместная распределительная коробка с тремя входящими кабелями и тремя устройствами, которые нужно подключить. Если вы используете металлическую коробку, вам также нужно соединить заземляющий провод с коробкой. Таким образом, у вас может быть три входящих заземляющих провода, но вам нужно четыре заземляющих провода, и все они должны быть соединены.

Оставьте заземляющие проводники на трёх входящих кабелях длинными и отрежьте кусок оголённого провода, чтобы использовать его в качестве «хвостика». Пропустите три заземляющих проводника через обжимной соединитель так, чтобы осталось достаточно провода для подключения к устройствам. Вставьте один конец отрезанного куска провода в соединитель и обжмите его.

Гофрированные основания

Теперь заправьте обжимные заземляющие контакты обратно в коробку и прикрепите заземляющий провод к коробке (с помощью винта или зажима для заземления). Подсоедините по одному заземляющему проводу к каждому устройству, и всё готово.

В качестве альтернативы можно оставить один провод очень длинным (при этом не убирая дополнительный провод для заземления), а затем использовать этот единственный провод для подключения всех устройств.

введите описание изображения здесь

Комментарии:
  • L

    Если вам нужно заменить одно из устройств, а у нового устройства (например, диммера) есть заземляющий провод, который постоянно подключен к нему, как подключить его к обжимному разъему? Нужно ли отрезать обжимной разъем и использовать новый?

0

250.148 Непрерывность и крепление заземляющих проводников оборудования
к коробкам.

(C) Металлические ящики. Соединение должно быть выполнено между одним или несколькими заземляющими проводниками оборудования и металлическим ящиком с помощью заземляющего винта, который не должен использоваться ни для каких других целей, оборудования, предназначенного для заземления, или заземляющего устройства, предназначенного для заземления.

Таким образом, если в коробке установлен выключатель с заземляющим винтом, нет необходимости отдельно заземлять коробку, так как соединение с выключателем обеспечивает путь к заземлению.

Если это распределительная коробка без устройств, в ней должен быть винт (отдельный от тех, что удерживают коробку) для заземления. Обычно для этого прокладывают отдельный оголённый (или зелёный) провод от винта (обычно зелёного) в коробке и соединяют его со всеми остальными проводами заземления в коробке.


Из вашего комментария неясно, но, похоже, вы заземляете винт, удерживающий коробку. Это противоречит правилам.

Комментарии:
  • u

    @BlueRaja-DannyPflughoeft Вы правы. Если перечитать, то кажется, что всё, что соответствует применимым стандартам (на упаковке указано что-то вроде «соответствует стандарту UL-467» — ulstandardsinfonet.ul.com/scopes/scopes.asp?fn=0467.html), в вашем регионе будет соответствовать требованию «оборудование, предназначенное для заземления».

  • B

    @statueuphemism: «Заземляющий проводник оборудования» (кабель) отличается от «оборудования, предназначенного для заземления». Они даже упоминаются отдельно в приведенной выше цитате 250.148(C)

  • u

    Полный список того, что в NEC считается «оборудованием, подлежащим заземлению», см. в разделе 250.188 «Типы заземляющих проводников оборудования». В этом разделе ни одна розетка не указана в качестве допустимого заземляющего устройства.

  • T

    Что касается 250.148(B), это означает, что отключение устройства (розетки, светильника и т. д.) не может привести к тому, что распределительный щит (и всё, что подключено к нему) перестанет быть заземлённым.

  • T

    Оборудование, о котором идёт речь в коде, — это заземляющие винты и заземляющие зажимы.

  • T

    @BlueRaja-DannyPflughoeft Здесь нет розеток и/или светильников, «предназначенных для заземления».

  • B

    @Tester101: То, что я сказал, верно. В коде прямо указано "Соединение должно быть выполнено между [..] заземляющими проводниками и металлической коробкой с помощью [..] оборудования, предназначенного для заземления" — это нельзя интерпретировать так, как вы сказали. Что касается 250.148 (B), то это относится к непрерывности цепи заземления; то есть при извлечении розетки заземление других розеток, расположенных ниже по цепи, не должно нарушаться.

  • T

    250.148 (B) Непрерывность заземления. Заземляющие соединения должны быть устроены таким образом, чтобы отключение или извлечение розетки, светильника или другого устройства, питающегося от коробки, не нарушало непрерывность заземления.

  • T

    @BlueRaja-DannyPflughoeft Мне кажется, вы неправильно интерпретируете код или, возможно, мыслите в обратном направлении. Заземляющий проводник оборудования всегда должен быть соединён с металлической коробкой. Если устройство указано в списке и помечено как «самозаземляющееся», то это устройство может быть установлено в металлической коробке, которая должным образом заземлена, без подключения к устройству отдельного заземляющего проводника. Устройство заземляется через хомут, но коробка заземлена независимо от того, установлено устройство или нет. Заземление корпуса не может зависеть от подключения устройства.

  • g

    Я бы хотел увидеть дополнительные сведения об использовании выключателя в качестве «оборудования, предназначенного для заземления». Я никогда не видел коробку, заземлённую только через выключатель/розетку. Мне это кажется крайне глупым — вы полагаетесь на хлипкие маленькие винтики с плохим контактом с землёй, не говоря уже о том, что при снятии выключателя коробка остаётся без заземления. На самом деле, вероятно, именно по этой причине к выключателям добавили заземляющие винты. В любом случае нет ничего сложного в том, чтобы всегда заземлять сам корпус, так почему бы и нет?

  • u

    @BlueRaja-DannyPflughoeft Из комментариев DMoore я понял, что ваше предложение в этом ответе очень похоже на то, что сделал он. Возможно, его инспектору тоже не понравится ваша проводка, поскольку есть способы использовать меньше проводов и сократить количество соединений шлейфом, как отмечает Tester101 (это не только выглядит аккуратнее, но и уменьшает общий объём, занимаемый заземляющими проводами, а также количество разрывов в проводе, что снижает вероятность механического повреждения).

  • B

    Похоже, у вас либо есть лишние заземляющие контакты (как я уже упоминал, нет необходимости в отдельном заземляющем контакте для коробки, если вы подключаете заземлённый выключатель света), либо есть лишние клеммные колодки (обычно все заземляющие контакты соединяются в одной большой клеммной колодке). Я не совсем понимаю, что значит «один провод выходит из него, а все остальные скручиваются вместе», но, похоже, вы использовали несколько проволочных гаек для заземления, что не противоречит правилам, но и не является необходимым.

  • D

    Нет, заземление не мешало винту удерживать коробку. Возможно, там было слишком много косичек.