23.12.2025 22:38В моём доме алюминиевая проводка, которую, насколько я понимаю, больше не рекомендуется использовать. Как мне заменить розетку или выключатель, если в новом блоке используется только медная проводка?
MattGrommes
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
10 ответов
0
Это можно сделать двумя способами:
Используйте выключатели/розетки CO/ALR: они специально разработаны для алюминиевых проводов. На них где-то есть маркировка «CO/ALR». При подключении провода используйте пасту, например Noalox (продается в строительных магазинах).
-
Используйте шлейфовое соединение: иногда невозможно найти выключатели CO/ALR с нужной вам функцией или дизайном. Вы можете подключить медный провод к самому выключателю, как обычно, а затем с помощью #63-контактного соединителя соединить медный провод с алюминиевым. Вот изображение трёхпозиционного диммера, который я установил с помощью этого метода:

(извините за размытое изображение)Обратите внимание, что то же самое нужно сделать с выключателями, из которых уже выходят провода (как у большинства диммеров), или с любыми другими светильниками.

Цитирую из Уведомления ESA (Управление электробезопасности Онтарио) об алюминиевой проводке в жилых помещениях:
Несмотря на то, что это не является обязательным требованием,
рекомендуется покрывать оголённые концы цельных алюминиевых проводников одобренным составом для соединения....
- Правила электробезопасности Онтарио разрешают установку алюминиевой проводки.
- При подключении и сращивании алюминиевых проводников необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности;
- Алюминиевая проводка сама по себе безопасна, если соединения и подключения выполнены правильно, без повреждения
провода и с использованием устройств, одобренных для работы с алюминиевым проводом.- Алюминиевая проводка сегодня широко используется для подключения крупных коммерческих и промышленных объектов. Электрораспределительные компании широко используют его в своих распределительных системах, в том числе для подачи электроэнергии в большинство жилых домов. На самом деле его до сих пор можно использовать для внутренней проводки в
жилых домах и других строениях.
...
Алюминиевая проводка сама по себе безопасна, и если соединения и заделки выполнены правильно, без повреждения провода, с использованием одобренных материалов, установленных в соответствии с Кодексом электробезопасности Онтарио и инструкциями производителя, то проблем с установкой алюминиевой проводки возникнуть не должно.
В любом случае:
- Подсоедините с помощью проводных соединителей № 63.
- Нанесите антиокислительную пасту на провод и все другие соединения с алюминием (нанесите пасту на провода перед тем, как прикрутить соединитель).
- С помощью металлической щетки удалите окисление перед нанесением пасты и подключением
Комментарии:
-
g
gregmac
23.12.2025 22:38@kevinmicke Мне сложно воспринимать документ CPSC всерьёз, ведь в нём вообще не упоминается антиоксидантная паста. Сравните это с тем, что говорит Европейское космическое агентство, и я добавлю это в свой ответ.
-
C
Craig Tullis
23.12.2025 22:38Используйте пасту, препятствующую окислению, но перед нанесением пасты зачистите оголённые провода металлической щёткой. ;-)
-
k
kevinmicke
23.12.2025 22:38По данным CPSC (Комиссии по безопасности потребительских товаров), «устройства CO/ALR следует рассматривать в лучшем случае как неполный ремонт», который предназначен «только для экстренного, временного ремонта вышедшего из строя алюминиевого соединения.» Несмотря на то, что ответ ниже от @Jerr менее подробный, он кажется наиболее безопасным способом работы с алюминиевой проводкой. См. cpsc.gov//PageFiles/118856/516.pdf для получения дополнительной информации.
0
Сначала установите автоматический выключатель дифференциального тока в цепь.
Затем установите розетки и выключатели CO/ALR в тех местах, где это необходимо. Затяните их соединения с помощью динамометрической отвёртки, чтобы правильно настроить момент затяжки. Это важно.
А потом спите спокойно.
Краеугольным камнем является автоматический выключатель с защитой от дугового пробоя. Я не вижу способа чувствовать себя в безопасности без него. Вы слышали о расплавленных розетках и других проблемах, вызванных дуговым пробоем, из-за которого срабатывают автоматические выключатели с защитой от дугового пробоя. Когда срабатывает автоматический выключатель с защитой от дугового пробоя, в цепи только начинается дуговой пробой, который может расплавить розетки и привести к пожару. В этот момент вы проходите по цепи, зачищая все концы проводов и устанавливая устройства защиты от возгорания и короткого замыкания, а также безопасные соединения.
Я не доверяю никаким «волшебным» клеммным колодкам, которые позволяют соединять медь с алюминием. Разные металлы не могут работать в одной клеммной колодке. Что действительно работает, так это алюмоконны, поскольку они представляют собой миниатюрные версии наконечников на вашей основной панели, которые отлично подходят как для алюминия, так и для меди.
0
У моей племянницы та же проблема: весь дом подключен к алюминиевой проводке. Я знаю об этом, потому что она попросила меня проверить розетку в игровой комнате, из которой искрило. В итоге я обнаружил, что три розетки сгорели дотла и нуждаются в ремонте.
После того как я попытался найти в интернете информацию о том, в каком направлении следует проводить ремонт, я пришёл к выводу, что лучшим вариантом будет использование алюминиевого соединителя (если не считать замену проводов или обжимку, которую используют профессионалы).
Комментарии:
-
H
Harper - Reinstate Monica
23.12.2025 22:38Несколько перегоревший розеток также могут указывать на то, что установщик не соблюдал правильный момент затяжки клемм, что могло усугубить проблему несовместимости с алюминием. Это настолько важно, что сегодня для этого используют динамометрические отвёртки.
0
/ Соединительный элемент для перехода с алюминия на медь, который я использую, — это AlumiConn 95104, который подходит для проводов от № 18 до № 10. Помните, что алюминиевый провод толще медного при той же силе тока. Эти соединительные элементы можно приобрести в магазине Lowes по цене около 6,50 долларов за упаковку из 2 штук.
0
Просто купите розетки и выключатели с классом защиты ALR. Можно соединить провода, но мне это не нравится, потому что теперь у вас два соединения вместо одного, и вы сильнее сгибаете провод, засовывая его в коробку. У меня алюминиевая проводка 35-летней давности. Моя проводка в отличном состоянии. Я заменил несколько розеток, которые нужно было заменить. У них были классические проблемы с алюминиевыми соединениями. При правильном подключении проблем с алюминиевым проводом не возникает. Я помню, как, когда эта технология только появилась, производители публиковали всевозможную пропаганду, чтобы продать ALR как нечто грандиозное. В журнале Popular Mechanics вышла большая статья, в которой говорилось, что мы больше никогда не будем использовать медь. Теперь они продают «специальные» соединители для холодной сварки по 50 долларов. Всё это — большая чёртова шутка и развод. Хорошее соединение прослужит десятилетиями, сколько бы циклов нагрева и охлаждения оно ни выдержало. А вот с плохим соединением могут возникнуть проблемы.
Комментарии:
-
C
Craig Tullis
23.12.2025 22:38В целом подключение шлейфом допустимо. На самом деле это предпочтительнее, чем подключение нескольких проводов к такому устройству, как розетка. Неправильно выполненные алюминиевые соединения могут стать причиной пожара, и нельзя отрицать тот факт, что правильное электрическое соединение с использованием алюминия требует более технических знаний (и, следовательно, более подвержено ошибкам), чем соединение с использованием меди.
-
C
Chris Cudmore
23.12.2025 22:38Наверное, вам стоит поговорить о том, что такое настоящая связь.
0
Я лицензированный электрик из Коннектикута. В моей квартире алюминиевая проводка, и я настоятельно рекомендую использовать соединители alum.con, потому что они удобны для домовладельцев. Предлагаются два способа:
- специальная динамометрическая отвёртка (рекомендуется)
- набор специальных инструкций с указанием количества витков на медной/алюминиевой стороне.
Эти разъёмы быстро завоевывают популярность среди крупных страховых компаний. Их недостатком является цена: примерно 2 доллара за штуку, и ещё по 3 доллара за каждую розетку, если вы решите заземлить их.
Кроме того, они немного больше стандартных клеммных колодок, что усложняет размещение проводов и устройств в существующей распределительной коробке. В большинстве случаев они соответствуют требованиям к объему в кубических дюймах.
Я установил их у себя дома и у соседей. Самая большая проблема, связанная с искрением в алюминиевой проводке, возникает из-за плохой изоляции наружных стен, а также из-за значительных перепадов температуры, которые усугубляют проблемы расширения и сжатия. Надеюсь, это поможет.
Не используйте фиолетовые проволочные гайки Ideal. Я видел слишком много случаев их расплавления. Это некачественный продукт.
0
Я обнаружил, что у меня та же проблема. В ходе моего исследования выяснилось, что алюминиевая проводка небезопасна и нужно быть очень осторожным. Есть два варианта:
- Замените проводку. Это не та работа, которую можно безопасно выполнить самостоятельно (вам действительно стоит обратиться к лицензированному подрядчику), и, похоже, она обойдётся в несколько тысяч долларов (например, в 8000 долларов и выше для дома площадью 150 кв. м).
- Используйте AlumiConn. Этот материал действительно одобрен для соединения алюминия с медью (другие упомянутые здесь пигтейлы НЕ одобрены), и вы можете получить бесплатный образец, чтобы опробовать его. Есть ещё одна вещь под названием COPALUM, но её не так просто сделать своими руками. В Википедии есть полезная информация об этом.
Я обновлю информацию, когда получу образец коннектора AlumiConn, чтобы понять, подходит ли он. Самым безопасным вариантом будет обратиться к лицензированному электрику, чтобы он заменил проводку в доме на медную, поскольку алюминиевые соединения по своей сути опасны (и вы, вероятно, обнаружите другие проблемы, такие как неисправные автоматические выключатели, трёхпроводная сеть на 240 В вместо четырёхпроводной и плохо размеченная распределительная коробка, как в моём случае). У меня дома из-за алюминия искрили розетки и плавились соединения, так что, пожалуйста, отнеситесь к этому серьёзно.
Правка 1: дополнительную информацию об алюминиевой проводке можно найти на сайте CPSC (PDF) (Комиссия по безопасности потребительских товаров).
Комментарии:
-
C
Craig Tullis
23.12.2025 22:38@Zach Я знаю, что опоздал с ответом на несколько лет, но Джерр прав. Алюминиевая ржавчина (оксид алюминия) является эффективным электроизолятором. Она не проводит электричество. Поэтому, если даже прямое соединение алюминия с алюминием не защищено от воздействия кислорода, оно окислится, что приведёт к сопротивлению и нагреву, которые могут вызвать пожар.
-
R
RSMoser
23.12.2025 22:38Основная проблема с алюминиевыми проводниками заключается в том, что при нагревании алюминий расширяется сильнее, чем медь. Это может привести к ослаблению соединений и возникновению дуги в месте соединения.
-
J
Jerr
23.12.2025 22:38У вас по-прежнему есть проблема окисления. Когда соединение окисляется, увеличивается сопротивление, что в конечном итоге приводит к нагреву. Я дополню свой пост ссылкой на документ CPSC об алюминиевой проводке.
-
Z
Zach
23.12.2025 22:38«Поскольку алюминиевые соединения по своей природе опасны» Как так? Разве они не представляют опасность только в сочетании с медью или другими неодобренными компонентами?
0
Насколько мне известно, изолированные соединители с 2–3 портами (например, Alumiconns или MAC Blocks) на данный момент являются самым безопасным продуктом на рынке. Компания NSi Industries (Tork) производит нечто подобное (их серия IPL), но я не уверен, что они выпускают действительно маленькие соединители, которые вам нужны.
0
В доме моих родителей алюминиевая проводка. Вы можете либо поискать выключатели и розетки CO-ALR, которые подходят для алюминиевых проводов, либо, как вы и сказали, купить пасту и соединить провода с её помощью. Паста важна, иначе провода будут подвергаться коррозии и начнут тереться друг о друга, что приведёт к искрению... а это плохая примета.
Комментарии:
-
H
Harper - Reinstate Monica
23.12.2025 22:38Это не «или-или». Вы не используете розетки CO-ALR или пасту. Вы используете и то, и другое. Другими словами, паста — это не волшебный эликсир, который позволит вам соединить алюминиевые провода напрямую с медными. Такого не бывает. Ну, есть фиолетовая проволочная гайка, но если вы погуглите, то увидите множество фотографий пожаров из-за проволочных гаек.
-
C
Craig Tullis
23.12.2025 22:38Также рекомендуется зачистить оголённые концы алюминиевой проволоки перед нанесением пасты. Алюминий очень быстро окисляется. На самом деле, если бы оксид алюминия не образовывал герметичное покрытие, вы могли бы наблюдать, как целый кусок алюминия ржавеет прямо у вас на глазах.
0
Вот что я сделал в своём доме, основываясь на информации из интернета и рассказах своего отца, прораба на стройке.
- Купите несколько клеммных колодок для разных типов проводов и антикоррозийный состав (обычно продаются в том же отделе, что и инструменты).
- Возьмите медную проволоку и скрутите её с алюминиевой проволокой.
- Нанесите состав на проволоку и немного внутрь клеммной колодки.
- Наденьте клеммную колодку на скрученную проволоку.
- Используйте новый медный конец для подключения к новой вилке/выключателю.
Комментарии:
-
C
Craig Tullis
23.12.2025 22:38Перед нанесением пасты, препятствующей образованию ржавчины (окислению), на открытый алюминий следует обработать его металлической щёткой.
-
J
Jeremy W. Sherman
23.12.2025 22:38Если вам нужно соединить медь с алюминием, не скручивайте их напрямую. Они будут разъедать друг друга, что приведёт к увеличению сопротивления и нагреву. Единственный безопасный способ соединить медь с алюминием — использовать специальное устройство. Другие пользователи упомянули проволочную гайку, которую можно безопасно использовать вместо устройства.
-
Z
Zach
23.12.2025 22:38Это предотвратит коррозию, но не приведёт ли это к разъединению из-за нагрева, возникающего при расширении меди и алюминия?
-
K
Karl Katzke
23.12.2025 22:38Очень важное примечание по технике безопасности: я считаю, что антикоррозийное покрытие нужно наносить ДО того, как вы скрутите провода. Это предотвратит биметаллическую коррозию между двумя разными типами проводов, которая может привести к повышению сопротивления и возгоранию. Просто нанести покрытие после того, как вы уже соединили провода, недостаточно.
Похожие вопросы
Какие кошмары предыдущего владельца вы унаследовали?...
22 ответа
24.12.2025Каковы преимущества и недостатки различных типов умных выклю...
0 ответов
23.12.2025Как правильно зачищать провода под напряжением?...
7 ответов
24.12.2025Может ли таймер электрического выключателя замедлять работу ...
4 ответа
24.12.2025Какие требования к электричеству предъявляет измельчитель пи...
3 ответа
24.12.2025
Ed Beal
23.12.2025 22:38Наличие алюминиевой проволоки не означает, что существует опасность возгорания. Правильно установленные устройства, совместимые с алюминием, используются уже несколько десятилетий. В большинстве домов, где в настоящее время устанавливается основное электроснабжение, по-прежнему используется алюминиевая проволока. Почти все основные зажимы на панелях сделаны из алюминия, поэтому наличие алюминиевой проволоки не означает, что существует опасность возгорания. При реконструкции домов с алюминиевой проволокой я всегда использую антиокислительные составы, такие как noalox или deox. Это два основных состава, которые я использую, но есть и другие эффективные марки. Кроме того, важно правильно затягивать винты. Алюминиевая проволока так же безопасна, как и медная.
Technophile
23.12.2025 22:38У вас возникла пожароопасная ситуация! Алюминий со временем окисляется, что увеличивает сопротивление соединений. Сопротивление x сила тока = мощность (тепло), теряемая в месте соединения. Соединение нагревается и остывает, постепенно ослабевая и ещё больше ухудшая контакт. Из-за этого на нашем старом объекте возникала дуговая искра внутри главного распределительного щита в местах соединения с алюминиевыми питающими проводами!
hookenz
23.12.2025 22:38Ух ты, я никогда раньше не слышал, чтобы в домах использовали алюминиевую проволоку. en.wikipedia.org/wiki/Aluminum_wire