Как мне найти открытый нейтрал?
У меня в ванной комнате погасли свет и розетки, а также два встроенных светильника в коридоре рядом с ванной.
Я думаю, что есть два источника питания: один для освещения в коридоре, а другой для освещения в ванной и розеток, и все они подключены к одной цепи. С помощью тестера я обнаружил обрыв нейтрали, хотя это не был стопроцентный обрыв, так как первый жёлтый индикатор светился очень тускло.
Я проверил все розетки и выключатели на предмет оголённых проводов и т. д., но ничего не нашёл.
Я вытащил все розетки и выключатели, так что повсюду остались оголённые провода. С помощью мультиметра я проверил все фазные провода, прикоснувшись к чёрным и заземляющим проводам, — на всех было 120 В. Но когда я проверил мультиметром нейтральные провода — один фазный, другой нейтральный, — напряжение на них упало почти до нуля (примерно до .2 В), поэтому я предположил, что проблема в обрыве нейтрального провода.
Я подошёл к распределительному щиту, отсоединил нейтраль от шины и проверил чёрный провод, идущий от выключателя, прикоснувшись одним щупом к чёрному проводу, а другим — к шине. Я увидел 120. Так что, думаю, сам выключатель в порядке.
Но когда я проверяю его, прикладывая один щуп к чёрному проводу, а другой — к теперь уже свободному нейтральному проводу, я ничего не получаю. Значит, где-то в цепи снова обрыв нейтрального провода, верно? Я нигде не могу найти обрыв нейтрального провода, и это сводит меня с ума. :(
Я что-то упустил? Может, где-то есть распределительная коробка?
captainjohn
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
11 ответов
0
я согласен с тем, что вероятной причиной является перегрызенный провод. теперь некоторая информация, которой нет, но которая полезна, состоит ли эта схема из следующего.
подключение выключателя. 1 красный провод + 1 черный провод или только черный провод?
шинопроводы панели. 1 белый провод к нейтральной шине, 1 оголенный провод к шине заземления.
кабель, выходящий из панели, это 2 провода, он же белый + черный + оголенный
или 3 провода, он же красный + черный + белый + оголенный?
если в кабеле, с которого вы сняли этот белый провод, есть красный, чёрный и белый провода, а также оголённый провод. верните белый провод на место, откуда вы его сняли, пока не сожгли дом. кроме того, два фазных провода не должны быть подключены к отдельным выключателям, они должны быть подключены к двухполюсному выключателю с ручкой, чтобы оба выключателя отключались одновременно. и отключите его до тех пор, пока не будет нанят электрик, который всё правильно исправит. никто здесь не хочет, чтобы с кем-то из участников произошло это.
0
Если я правильно понимаю вашу процедуру устранения неполадок, то, на мой взгляд, вам следует обратиться в службу поддержки, поскольку проблема, скорее всего, связана с линией на входе в серверную. Вы не ошибётесь, обратившись в службу поддержки.
Комментарии:
-
B
BMitch
-1 Проблема с коммунальными службами может возникнуть не в одной цепи.
0
На последних двух этапах решения исходной задачи полученные значения верны, то есть соответствуют ожидаемым: напряжение между фазным проводом на выключателе и нейтральной шиной = 120 В; напряжение между фазным проводом на выключателе и ПОДНЯТЫМ нейтральным проводом = 0 В. Если напряжение между фазным проводом и поднятым нейтральным проводом превышает 0 В, значит, поднятый нейтральный провод замкнут на землю. Полученные здесь показания свидетельствуют о том, что нейтральные соединения от источника питания до распределительного щита в порядке, а нейтраль где-то в цепи ответвления разомкнута. Чтобы найти место обрыва нейтрали, нужно знать, как подключена цепь ответвления, то есть как устроена последовательная цепь. Затем нужно начать с первой розетки/выключателя в цепи и проверить напряжение между линией и нейтралью (Blk. to Wh.). Когда вы дойдёте до устройства, на котором это напряжение равно нулю, обрыв будет между этим устройством и предыдущим, которое вы проверяли.
0
Профессиональное решение — трассоискатель: генератор сигнала, который передается по проводу, и приемник, который может отследить этот сигнал через стену, чтобы увидеть, к чему еще он подключен и где неожиданно обрывается. С его помощью я обнаружил место, где мой подрядчик случайно перерезал провод, который не заметил... после того как его электрик не смог его найти. (В остальном подрядчики были хорошими, поэтому я простил им эту ошибку.)
Я взял напрокат тот набор, которым пользовался. Новые стоят дорого, но мне сказали, что их довольно часто можно найти на eBay.
(Я использовал один из наборов для поиска автоматических выключателей в качестве упрощённой версии этого устройства, но он не такой чувствительный и может только показать, где проходит цепь, а не где она разорвана.)
0
Если несколько белых/нейтральных проводов соединены в клеммной колодке в задней части распределительной коробки, потяните за каждый провод, чтобы убедиться, что он не отсоединился от соединения. Такое случается чаще, чем хотелось бы. Белый/нейтральный провод может просто лежать в клеммной колодке и не быть плотно прижатым к остальным.
0
Начните поиск и устранение неисправностей с проверки последнего установленного светильника, выключателя или розетки в этой цепи. Затем проследите путь проблемной цепи от главного распределительного щита, сняв все лицевые панели и проверив их. Покачайте и покрутите соединения в поисках проблем. Возможно, проблему можно решить, повернув несколько соединений.
0
При проверке розеток GFI проверяйте как верхние, так и нижние разъёмы. Один из них может служить распределительной коробкой.
У меня дом постройки 1970-х годов, и один автоматический выключатель питает две другие розетки: одну внутри, в главной ванной комнате, а другую снаружи. Когда рабочий включил электропилу на улице, выбило автомат, и проверка показала обрыв нейтрали. Я проверил все розетки внутри ванной комнаты, и они выглядели нормально. Осмотрев чердак в поисках распределительной коробки, я ничего не нашёл и вернулся в ванную. Оказалось, что я проверил все розетки в ванной, но не все до единой (по две на коробку). Неисправной оказалась верхняя розетка, от которой шла проводка к наружной розетке, а нижняя была единственной, которую я проверил, и с ней всё было в порядке. Нейтральный провод, идущий к наружной розетке, перегорел в розетке в ванной, и соединение нейтрального провода было нарушено.
0
Если у вас есть доступ на чердак, поищите распределительные коробки и проверьте, плотно ли затянуты гайки на проводах. Если нейтраль не замкнута, значит, где-то есть белый провод, который не подключен или подключен неплотно. Даже под домом могут быть дополнительные распределительные коробки, которые нужно найти.
0
Как уже упоминалось, вам нужно проверить целостность каждой нейтральной линии от распределительной коробки до конца цепи, а затем, убедившись, что проблемная линия исключена, начать проверять розетки, чтобы убедиться, что все они несут нагрузку предыдущей розетки.
Чтобы проверить целостность линий, вам не нужно питание, достаточно вольтметра, чтобы можно было отключить цепь. Начиная с первой розетки, установите вольтметр на измерение низкого сопротивления и проверьте нейтраль от провода до заземляющего провода. Вы должны получить почти нулевое значение, то есть отсутствие сопротивления. Если ваша распределительная коробка установлена правильно, заземление и нейтраль всегда должны иметь почти нулевое сопротивление, так как нейтраль и заземление в распределительной коробке должны быть соединены.
Если вы получили значение 1 или какое-то заметно большее число, это фактически означает бесконечное сопротивление или то, что нейтраль и заземление никак не связаны. Это означает, что нейтраль, которую вы только что проверили, разомкнута от этого соединения до нагрузки предыдущей розетки (или до нейтральной шины, если вы проверяли первую розетку).
Определив место обрыва цепи, выясните, в чем проблема: в линии или в розетке, подключенной к предыдущей распределительной коробке. Чтобы исключить проблему с нейтральной линией, можно временно соединить нейтральную линию от последней распределительной коробки с заземлением. Теперь вернитесь к предыдущей распределительной коробке и проверьте целостность/сопротивление между нейтральной линией, которую вы диагностируете, и заземлением на том же проводе. Опять же, если сопротивление близко к нулю, значит, с линией все в порядке, а если оно равно 1 или намного больше, значит, проблема с нейтральной линией.
Если после этого с нейтральным проводом всё в порядке, но вы обнаружили обрыв, попробуйте заменить розетку. Возможно, сама розетка вышла из строя.
Комментарии:
-
M
Mads Skjern
Вопрос в том, насколько вероятно, что белка перегрызёт только нейтральный провод. Ну, на мой взгляд, это не так уж маловероятно. По крайней мере, если проводка выполнена с использованием отдельных проводов, проложенных в кабелепроводе. Получив удар током (сразу после перегрызания нейтрального провода), она точно не вернётся, чтобы перегрызть что-то ещё.
-
M
Mads Skjern
Пока цепь цела (нет обрыва нейтрального провода), нейтральный провод имеет тот же электрический потенциал, что и заземление. Допустим, белка перегрызла нейтральный провод и только его. В тот момент, когда нейтральный провод оборван, две его части имеют разные потенциалы. На одной из них напряжение 120 В, на другой — потенциал заземления, то есть 0 В. Белка получит удар током через рот и убежит. Автоматический выключатель сработает только в том случае, если белка будет хорошо заземлена, что маловероятно.
-
M
Mads Skjern
Я электрик и не согласен с тем, что причиной могла быть белка.
-
F
Fiasco Labs
Следите за тем, чтобы не было оголённых проводов, особенно рядом с гнёздами, которые могут их прикрывать. На самом деле им не нужно перегрызать провода, чтобы создать крайне опасные условия. Металлическая сетка/решётка толщиной 1/4 дюйма и скобы для каждого отверстия. Хуже всего, когда в дело вступают серые белки.
-
m
maple_shaft
@captainjohn Белки-летяги? Интересно, у нас таких нет. Конечно, если бы белка-летяга вцепилась в нейтральную линию, по которой идёт ток, то в тот вечер у вас на ужин было бы жареное мясо дичи. Если источник питания находился за выключенным выключателем, то, возможно, белка не пострадала. Это, конечно, возможно, но обычно наиболее вероятным является самое простое объяснение: у вас где-то неисправная розетка.
-
c
captainjohn
Спасибо всем, сегодня вечером я проверю целостность цепи... Я упустил одну маленькую деталь... У меня в доме завелись белки-летяги, или, лучше сказать, на потолке :( Я ловил и выгонял этих маленьких негодников, но подумал, что они могли перегрызть провод. Но после короткого разговора с электриком он сказал, что если бы они перегрызли провод или изоляцию, то сработал бы автоматический выключатель, а с ним всё в порядке, он перезагружается. Я сообщу вам, как пройдёт тестирование... прежде чем я разберу часть стены в поисках скрытого соединения :(
0
Если ваши розетки подключены таким образом, что «нагрузка» проходит через розетку, то у вас может возникнуть проблема с непрерывностью цепи в розетке. Вам нужно проверить непрерывность цепи во всех розетках в цепи, если они не подключены шлейфом, а линия подключена к одному набору контактов, а нагрузка — к другому.
Комментарии:
-
E
Ed Beal
@fiasco labs Я знаю, что вопрос старый, но сделайте ответ на него, и я поставлю лайк. Вероятно, проблема была в этом, и большинство ответов сосредоточены на показаниях метров.
-
F
Fiasco Labs
У меня была такая ситуация, когда в трёх розетках периодически пропадало электричество. Они использовали вставные разъёмы на розетках для последовательного подключения цепей. В кабеле romex, подключённом к первой розетке в цепочке, было неплотное соединение в вставном разъёме, что было сразу заметно по подгоревшему от нагрева пластику. Замена розетки и использование винтовых клемм для лучшего соединения восстановили подачу электричества. Из-за плохого соединения я на всякий случай заменил ещё два разъёма, так как не был уверен в надёжности вставных разъёмов.
0
Похоже, вы неплохо разбираетесь в этой проблеме. Скрытые распределительные коробки существуют, но проблема может быть и в кабеле.
Если вы на 100 % исключили все известные распределительные коробки, то вам нужно сузить круг поиска до проблемного участка кабеля и пройтись по нему с помощью трассоискателя. На каждом участке проводки (например, от одной распределительной коробки до другой) проверяйте целостность кабеля. В конце концов вы должны найти две точки, между которыми есть неисправность. После этого используйте трассоискатель, чтобы найти скрытые коробки и другие интересные места. Гибкий эндоскоп может помочь вам заглянуть в полости между стойками. Если это не поможет, возможно, вам придётся вскрыть стену, чтобы лучше понять, в чём проблема.
Также осмотрите все видимые провода на предмет надрезов, окисления или других повреждений.
В какой-то момент становится проще проложить новый провод, чем пытаться найти точное место повреждения.
Если вы обнаружите проблему, стоит подумать о том, может ли она возникнуть в другом месте, и если да, то как с ней справиться (заменить всю проводку, переделать соединения в распределительных коробках и т. д.).
Похожие вопросы
как определить короткое замыкание от комнаты до блока предох...
2 ответа
25.12.2025Где можно найти хорошее руководство по использованию мультим...
5 ответов
26.12.2025Нужно ли заменить мой электрощит?...
1 ответ
27.12.2025Почему на мой светильник подается только 30 В...
2 ответа
27.12.2025Что я мог сделать не так при замене ламп накаливания на свет...
5 ответов
27.12.2025
Mads Skjern
Вы написали: «Но когда я проверяю его, подключая один щуп к чёрному проводу, а другой — к теперь уже свободному нейтральному проводу, я ничего не получаю. ». Ну, вы же только что отключили нейтральный провод, так что можно было бы ожидать, что напряжение между двумя проводами будет равно 0 В, верно?