0
Вопрос

Как мне определить, какие провода куда идут, если цвета проводов на печи не совпадают с цветами на термостате?

У меня старая система, и я хочу обновить термостат


Однако на термостате White-Rodgers нет таких букв, как R, G, B, Y, W, C


Я проверил провода, идущие к печи, и обнаружил, что цвета проводов
не соответствуют цветам проводов на термостате.


Таким образом, я не могу определить, какого цвета провода идут от печи.


Комментарии:
T

У вас только один термостат? В системе с несколькими зонами между термостатом и печью будет установлен зональный контроллер.


Ваш ответ

1 ответ 3
0

Если провода от старого термостата к печи на обоих концах разного цвета, это может означать, что где-то на участке есть место соединения проводов, где кто-то наспех выполнил эту работу.

Однако ещё не всё потеряно. Вы можете довольно легко разобраться в этом. Для начала отсоедините все провода с обоих концов. (Возможно, вам захочется записать цвета проводов, подключённых к клеммам на печи, прежде чем отсоединять их все). Затем возьмите временный провод, который можно свободно проложить по дому между двумя конечными точками. Теперь временно подсоедините свободный провод к каждому из проводов термостата по очереди, а на конце провода, идущего к печи, с помощью мультиметра в режиме измерения сопротивления или тестера прозвонки определите, какой из проводов, идущих к печи, соединен с концом временного провода. Запишите цветовую маркировку для дальнейшего использования при подключении нового термостата.

Комментарии:
  • B

    Но преимущество в том, что вам не придётся искать другой провод для прокладки по дому. Если у вас оголённые/повреждённые провода, то вы ничего не увидите. А если есть странное короткое замыкание, то, возможно, пришло время проложить новый провод для термостата.

  • M

    @BMitch — Да, это тоже работает, но у этого способа есть некоторые недостатки. Во-первых, он усложняет процедуру для тех, кто делает всё своими руками и, возможно, впервые в жизни проверяет целостность цепи. Во-вторых, если на сращивании есть какие-то странные соединения или оголённые/обрывки проводов, человеку с ограниченным опытом может быть сложно разобраться, что происходит, с помощью предложенной вами схемы.

  • B

    Или, отключив все, замкните два провода с одного конца и проверьте целостность цепи на другом конце. Для проверки используйте один и тот же провод, чтобы после первого теста вы могли определить, какой из двух проводов какой.