Вопрос

Как мне отделать участок стены в подвале вокруг водопровода?

Я начал обшивать каркасом свой подвал, но столкнулся с небольшой проблемой: я не знаю, как правильно обшить каркас вокруг нашей водопроводной трубы. Изначально я планировал обшить каркасом две стены (от пола до балок) с каждой стороны и заполнить пространство между ними чем-то вроде фальшстены, но я не уверен, что это соответствует нормам.


Я составил грубую, но довольно точную схему местности, которая должна вам помочь.


Исходная диаграмма


Магистраль проходит примерно в 6 футах от пола, поворачивает на 90 градусов вверх, входит в магистральный запорный клапан, за которым следует регулятор, и продолжается до уровня балок перекрытия, где снова поворачивает на 90 градусов и проходит перпендикулярно балкам. Весь вертикальный узел находится на расстоянии менее 1/2 дюйма от бетонной стены.


Я готов сделать вертикальную обрешётку, но не могу найти информацию о том, как это сделать правильно и с соблюдением норм. Кроме того, водопроводные трубы проходят под балками, и я не собираюсь пока отделывать потолок. Я бы хотел не отодвигать стену от бетонной перегородки, так как хочу сохранить как можно больше полезного пространства в этой зоне. Я бы также не возражал против добавления дополнительной обрешётки (можно ли просто прибить её сверху к уже установленной обрешётке?) чтобы опустить сплошной потолок на 1,5 дюйма, но для этого нужно будет сделать выемку на обратной стороне, а добавить соответствующую обвязку не получится.


Я был бы признателен за любые советы по работе с этой рамочной конструкцией и предпочёл бы, чтобы все ответы были связаны с кодом (поскольку позже будет проведена проверка). Заранее спасибо.


Ответил


Вот моя обновлённая схема.


Комментарии:
J

Невероятно! Понимаете, о чём я? Мне и в голову не приходило поднять заголовок выше, вместо того чтобы пытаться опустить его, и это также позволило бы мне совместить две боковые стенки. Будет непросто убрать все блоки, которые я уже установил. Пожалуйста, добавьте это в качестве ответа, чтобы я мог его принять!

l

Ваш заголовок — это 2x4? Разве вы не можете просто разместить его в разделе о балках?

J

Спасибо — я был почти уверен, что это понадобится, так как это не то, что легко представить. Моя самая большая проблема, похоже, заключается в том, что код (по словам окружного инспектора) требует «непрерывного заголовка», а я не понимаю, как это сделать в данной ситуации. Я уверен, что это что-то невероятно простое, о чём я просто не подумал.

T

+1 за потрясающую диаграмму. Если бы все добавляли диаграммы, отвечать на вопросы было бы намного проще. Спасибо, сэр!

J

Да, изоляция XPS, 1/2 дюйма

l

Что такое «розовый»? Изоляция?


Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ

Если ваша обрешётка размером 2x4, просто закрепите её в проёме между балками этой стены.