0
Вопрос

Как мне подключить это комбинированное устройство розетки / выключателя GFCI?

Я пытаюсь заменить комбинированный выключатель / розетку в нашей ванной комнате на комбинированный выключатель / розетку GFCI. Я не электрик, но по большей части разбираюсь в проводке, однако этот вопрос поставил меня в тупик.


За дверью ванной комнаты есть выключатель, который при включении подает питание на комбинацию выключателя и розетки. Выключатель на комбинации, в свою очередь, подает питание на светильник в ванной. Я ожидал увидеть трехжильный (черный, белый, заземляющий) кабель, идущий от линии (выключатель за дверью), и аналогичный трехжильный кабель, соединяющий комбинацию выключателя с осветительным прибором.


Вместо этого, когда я снял существующую комбинированную розетку со стены, я заметил, что она подключена одним 4-жильным (чёрный, белый, красный, заземление) кабелем. Чёрный, белый и зелёный провода были подключены к линейным разъёмам существующей комбинированной розетки. Используя предыдущую установку в качестве примера и следуя инструкциям, я подсоединил чёрный, белый и заземляющий провода к линейному разъёму новой комбинированной розетки GCFI, как и ожидалось. Следуя указаниям здесь, я подсоединил один из проводов выключателя к клемме нагрузки на комбинированном блоке GFCI, а другой провод выключателя подсоединил к красному (фазному) проводу, предполагая, что питание на светильник подаётся по красному проводу.


Когда я снова включил электричество в ванной, УЗО немедленно сработало, указывая на то, что проводка была подключена неправильно.


Конечно, я думаю, что нейтральный (белый) провод не подключён к светильнику, но я не знаю, имеет ли это какое-то значение. Однако раньше всё работало, поэтому я не знаю, что попробовать сейчас, и надеюсь, что кто-нибудь здесь сможет мне помочь.


Вот ссылка на фотографию комбинированного устройства GFCI с подключенной 3-проводной линией, двумя выводами переключателя и отсоединенным одним оставшимся красным проводом.


введите описание изображения здесь


Моя жена была бы рада снова включить свет в ванной, так что буду признателен за любую помощь!! :)


Комментарии:
T

Кстати, ни на одном из соединений не должно быть оголённых проводов. Возможно, вам захочется обрезать их до нужной длины. На розетках обычно есть маркировка, которая показывает, сколько изоляции нужно снять с проводов.


Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ

Вы правы в том, что красный провод должен подавать питание на светильник, но другая сторона выключателя должна отходить от линии со стороны УЗО. Освещение не должно быть защищено УЗО, поэтому не подключайте его к стороне нагрузки. УЗО сработал из-за несоответствия токов между фазным и нейтральным проводами, подключёнными к УЗО.

Это моё предположение, основанное на предоставленной вами информации. Чтобы убедиться, вам следует проверить проводку в другой распределительной коробке и убедиться, что чёрный провод — это не коммутируемый фазный провод, белый — нейтральный, а красный подключён к другому проводу, ведущему к светильнику. Основная неопределённость заключается в том, как в этом сценарии работает другой выключатель, поскольку для трёхпозиционной установки с питанием от розетки не хватило проводов.

Кстати, я бы посоветовал не использовать вставные клеммы, если есть возможность подключить провод с помощью винтовых зажимов. Это потребует больше усилий, но обеспечит более надёжное соединение при условии правильного использования винтовых зажимов.

Комментарии:
  • G

    Спасибо за объяснение! Я не знал, что выключатель не обязательно должен быть защищен устройством защитного отключения. Мне удалось заставить блок работать, используя схему «Прерыватель замыкания на землю и выключатель», указанную здесь