0
Как мне подключить это комбинированное устройство розетки / выключателя GFCI?
Я пытаюсь заменить комбинированный выключатель / розетку в нашей ванной комнате на комбинированный выключатель / розетку GFCI. Я не электрик, но по большей части разбираюсь в проводке, однако этот вопрос поставил меня в тупик.
За дверью ванной комнаты есть выключатель, который при включении подает питание на комбинацию выключателя и розетки. Выключатель на комбинации, в свою очередь, подает питание на светильник в ванной. Я ожидал увидеть трехжильный (черный, белый, заземляющий) кабель, идущий от линии (выключатель за дверью), и аналогичный трехжильный кабель, соединяющий комбинацию выключателя с осветительным прибором.
Вместо этого, когда я снял существующую комбинированную розетку со стены, я заметил, что она подключена одним 4-жильным (чёрный, белый, красный, заземление) кабелем. Чёрный, белый и зелёный провода были подключены к линейным разъёмам существующей комбинированной розетки. Используя предыдущую установку в качестве примера и следуя инструкциям, я подсоединил чёрный, белый и заземляющий провода к линейному разъёму новой комбинированной розетки GCFI, как и ожидалось. Следуя указаниям здесь, я подсоединил один из проводов выключателя к клемме нагрузки на комбинированном блоке GFCI, а другой провод выключателя подсоединил к красному (фазному) проводу, предполагая, что питание на светильник подаётся по красному проводу.
Когда я снова включил электричество в ванной, УЗО немедленно сработало, указывая на то, что проводка была подключена неправильно.
Конечно, я думаю, что нейтральный (белый) провод не подключён к светильнику, но я не знаю, имеет ли это какое-то значение. Однако раньше всё работало, поэтому я не знаю, что попробовать сейчас, и надеюсь, что кто-нибудь здесь сможет мне помочь.
Вот ссылка на фотографию комбинированного устройства GFCI с подключенной 3-проводной линией, двумя выводами переключателя и отсоединенным одним оставшимся красным проводом.

Моя жена была бы рада снова включить свет в ванной, так что буду признателен за любую помощь!! :)
Gary O. Stenstrom
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Вы правы в том, что красный провод должен подавать питание на светильник, но другая сторона выключателя должна отходить от линии со стороны УЗО. Освещение не должно быть защищено УЗО, поэтому не подключайте его к стороне нагрузки. УЗО сработал из-за несоответствия токов между фазным и нейтральным проводами, подключёнными к УЗО.
Это моё предположение, основанное на предоставленной вами информации. Чтобы убедиться, вам следует проверить проводку в другой распределительной коробке и убедиться, что чёрный провод — это не коммутируемый фазный провод, белый — нейтральный, а красный подключён к другому проводу, ведущему к светильнику. Основная неопределённость заключается в том, как в этом сценарии работает другой выключатель, поскольку для трёхпозиционной установки с питанием от розетки не хватило проводов.
Кстати, я бы посоветовал не использовать вставные клеммы, если есть возможность подключить провод с помощью винтовых зажимов. Это потребует больше усилий, но обеспечит более надёжное соединение при условии правильного использования винтовых зажимов.
Комментарии:
-
G
Gary O. Stenstrom
Спасибо за объяснение! Я не знал, что выключатель не обязательно должен быть защищен устройством защитного отключения. Мне удалось заставить блок работать, используя схему «Прерыватель замыкания на землю и выключатель», указанную здесь
Похожие вопросы
Как подключить УЗО к коробке с одной розеткой, управляемой в...
1 ответ
25.12.2025Как подключить выключатель для управления розеткой с УЗО?...
2 ответа
26.12.2025Почему моя розетка GFCI отключается сразу после включения вы...
1 ответ
25.12.2025Розетка GFCI не включается...
1 ответ
25.12.2025Является ли розетка с УЗО без заземления более безопасной, ч...
3 ответа
26.12.2025
Tester101
Кстати, ни на одном из соединений не должно быть оголённых проводов. Возможно, вам захочется обрезать их до нужной длины. На розетках обычно есть маркировка, которая показывает, сколько изоляции нужно снять с проводов.