0
Как мне проверить, правильно ли работает мой центральный кондиционер?
Один специалист по обслуживанию как-то сказал мне, что они оценивают эффективность системы по разнице температур на входе и выходе. В первый по-настоящему жаркий день (27 °C и выше) я измерил температуру в подающем воздуховоде — около 10 °C; в то время температура в помещении была около 25 °C, то есть перепад температур составлял около 13 °C; температура воздуха, выходящего из компрессора, была около 40 °C. Измерения проводились с помощью термометра с мгновенным считыванием показаний, при этом нужно было дождаться стабилизации показаний.
У меня нет оснований полагать, что система работает некорректно, но если она скоро потребует обслуживания, я бы предпочёл узнать об этом раньше, чем позже.
TomG
Автор вопросаВаш ответ
3 ответа
0
Когда человек, с которым вы разговаривали, сказал, что нужно измерить «разницу температур между возвратной и подающей сторонами». Он имел в виду то, что называется Delta T (испарителя). Похоже, что первое измерение вы провели в нужном месте (или рядом с ним), а второе — нет. Под «подачей» подразумевается воздух сразу после прохождения через испаритель, а под «возвратом» — воздух, поступающий в испаритель.
Вы также можете измерить дельту T конденсатора, но я не уверен, что это будет полезно. Просто измерьте температуру окружающего воздуха вокруг конденсаторного блока, а затем измерьте температуру воздуха, выходящего из конденсаторного блока. Разница между этими значениями и есть дельта T конденсатора.
Специалисты по системам отопления, вентиляции и кондиционирования обычно используют три показателя для оценки системы. Перегрев, переохлаждение и разница температур (испарителя).
ПерегреватьЭто количество градусов, на которое температура пара превышает температуру насыщения (точку кипения) при определённом давлении.
Расчет ПерегреваЧтобы определить перегрев системы:
- С помощью манометра измерьте давление на стороне низкого давления (всасывающей линии).
- С помощью таблицы для данного типа хладагента переведите давление в температуру [температуру насыщения].
- С помощью термометра измерьте температуру на стороне низкого давления (всасывающей линии) [температуру линии].
- Рассчитайте перегрев
[Line Temperature] - [Saturation Temperature]
При температуре окружающей среды от 24 до 29 °C перегрев должен составлять 12–15°. При температуре окружающей среды выше 29 °C перегрев должен составлять 8–12°. Рекомендуемые значения перегрева указаны в документации производителя.
Слишком сильный перегревЕсли перегрев слишком велик, это означает, что в испаритель поступает недостаточно охлаждающей жидкости. Это приводит к ухудшению охлаждения и нерациональному расходованию энергии.
Перегревать слишком низкоЕсли перегрев слишком низкий, это означает, что испаритель переполнен хладагентом. Это может привести к тому, что жидкий хладагент вернётся в компрессор, что очень плохо.
ПереохлаждениеЭто происходит, когда температура жидкого хладагента ниже минимальной температуры, необходимой для предотвращения его кипения.
Рассчитать ПереохлаждениеЧтобы определить недостаточное охлаждение системы:
- С помощью манометра измерьте давление в магистрали высокого давления (жидкости).
- С помощью таблицы для данного типа хладагента переведите давление в температуру [температуру насыщения].
- С помощью термометра измерьте температуру в магистрали высокого давления (жидкости) [температуру в магистрали].
- Рассчитайте переохлаждение
[Saturation Temperature] - [Line Temperature]
Обычно переохлаждение должно составлять 12–15°. Рекомендуемое переохлаждение указано в документации производителя.
Слишком сильное переохлаждениеЕсли переохлаждение слишком сильное, это означает, что конденсатор залит. Это может привести к чрезмерной нагрузке на компрессор и, возможно, к его затоплению жидким хладагентом (что очень плохо).
Слишком низкое переохлаждениеЕсли переохлаждение слишком низкое, хладагент может «вспыхнуть» или закипеть до того, как достигнет испарителя. Это приведёт к тому, что дозирующее устройство не сможет правильно отмерять хладагент, что приведёт к ухудшению охлаждения.
Дельта ТТакже может быть полезно знать, как меняется температура воздуха, проходящего через испаритель.
Вычислить дельту TДля определения Дельты T:
- Измерьте температуру приточного воздуха на расстоянии около 30 см от испарителя.
- Измерьте температуру возвратного воздуха рядом с устройством.
- Вычтите одно из другого.
Как правило, разница температур должна составлять 15–18 °F. Рекомендуемый диапазон разницы температур указан в документации производителя.
Дельта T слишком низкаяОбычно это происходит из-за того, что возвратный воздух проходит мимо теплообменника. Убедитесь, что испаритель плотно прилегает к устройству. Это также может быть признаком низкого уровня хладагента, неисправности клапанов компрессора или негерметичности реверсивного клапана.
Слишком высокая дельта TОбычно это происходит из-за слабого потока воздуха через змеевик. Убедитесь, что фильтр чистый, а вентилятор работает на нужной скорости (если он многоскоростной).
Диагностика с использованием перегрева и переохлажденияЗнать только о перегреве или переохлаждении недостаточно. Чтобы понять, что происходит, нужно использовать оба значения.
Высокий перегрев, низкий недогревОбычно это означает, что система недостаточно заряжена.
Высокий перегрев, высокое переохлаждениеСкорее всего, это означает, что в системе есть засор.
Низкий перегрев, высокое переохлаждениеОбычно это означает, что система перегружена.
Низкий перегрев, низкий недогревОбычно это означает, что в испаритель поступает слишком много жидкости. Скорее всего, проблема в дозирующем устройстве.
Все значения основаны на моей текущей системе R22. Значения могут отличаться в зависимости от системы, всегда сверяйтесь с документацией производителя.
Комментарии:
0
Дельта T после того, как устройство достигнет заданной температуры (если это произойдёт) . Я всегда использовал 20 °F.
Скрытая теплота должна исчезнуть, и теперь мы измеряем явную теплоту. Если кто-то попытается подойти к выключенному кондиционеру, включить его и следовать всем вышеперечисленным инструкциям относительно влажной и сухой термометрии, не ждите, что какая-то из них будет точной. Нужно дать устройству возможность удалить некоторое количество скрытой теплоты, чтобы остальные показатели были верными.
Здесь так много переменных (большой кусок изоляции оторвался), никто не упомянул о новом источнике тепла в помещении и т. д. Кондиционер — это не так просто. За 25 лет мне много раз звонили технические специалисты и спрашивали, какое давление нужно установить. Другими словами, этим ребятам не стоило работать с системой. Всасывание начинается с высокого значения и постепенно снижается по мере удаления как скрытого, так и явного тепла. Целевое давление всасывания, возможно, было бы более подходящим вопросом, но, в конце концов, вам нужен змеевик с температурой насыщения 40 °F, так как большая часть скрытой теплоты уходит. Я редко использую манометры, разве что для добавления или улавливания газа. Конечно, при установке нового устройства необходимо сначала вакуумировать линии, а затем заправить их с помощью манометров.
0
Специалисты по системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должны уметь правильно измерять дельту Т и температуру окружающей среды, а также температуру по влажному термометру. Немного математики — и у вас не будет причин вмешиваться в работу системы охлаждения. В моей сфере в целом активно обсуждают отказ от манометров при каждом подходе к техническому обслуживанию. Настало время для более продвинутых специалистов.
Нельзя судить о том, правильно ли работает система, только по показаниям расширительного клапана. Это во многом зависит от энтальпийной теплоты в кондиционируемом помещении. Сегодня моему сплит-системе может требоваться 20 градусов, а завтра — 10. 28 градусов мне кажутся завышенной температурой. Похоже на проблему с воздушным потоком или нехватку хладагента. Фильтр чистый?
Для тех, кто никогда не работал с испарительными сплит-системами: мы вступаем в новую эру технологий. Наши старые методы охлаждения — это динозавры. Я предлагаю вам воспользоваться программой, которая вернёт вас на вершину мастерства. Обратитесь к производителю оборудования, чтобы узнать о рекомендуемых методах зарядки и т. д. С появлением технологии переменной скорости и регулируемого расхода воздуха вам нужно будет знать, как воздушный поток влияет на дельту T. Вы не сможете должным образом проверить перегрев (в системах без TxV) без измерения влажности по влажному термометру. Чтобы определить правильную степень перегрева пара, необходимо свериться с психрометрической диаграммой. Посмотрите на фактические данные.
Похожие вопросы
Как очистить поддон для сбора конденсата в кондиционере?...
3 ответа
24.12.2025Воздушные дефлекторы на напольных регистрах и эффективность ...
1 ответ
24.12.2025Воздушный поток в печи...
1 ответ
24.12.2025Нужно ли изолировать трубы для охлаждающей жидкости кондицио...
7 ответов
30.12.2025Улучшение подачи воздуха в дополнительные воздуховоды...
1 ответ
24.12.2025
user38367
Я специалист по системам отопления, вентиляции и кондиционирования, и во время проверок мы никогда не измеряем дельту T. Я, конечно, знаю, что это такое и как это измеряется, но я всегда думал, что для определения производительности достаточно измерить перегрев и переохлаждение. С этого момента я обязательно буду измерять дельту T. Было несколько случаев, когда даже после получения отличных показателей перегрева и переохлаждения мои клиенты говорили, что их всё равно не устраивает эффективность и производительность устройства. Я предполагаю, что измерение дельты T очень помогло бы мне в диагностике устройства. Спасибо
Tester101
28 градусов может быть достаточно. Проверьте документацию или обратитесь к производителю. Значения, указанные в моём ответе, могут подходить не для всех систем и приведены только в качестве примера.
TomG
Спасибо, тестировщик. Я измерял дельту T на испарителе. Я исправил формулировку вопроса, чтобы внести ясность. Я добавил температуру компрессора в качестве дополнительной информации, но она не повлияла на расчёты. Исходя из ваших рекомендаций, 28 градусов — это немного завышенная температура. Я проверю ещё раз, когда снова станет тепло.