0
Вопрос

Как мне выдержать балку длиной 9 метров без использования стали?

Я хочу переоборудовать свой чердак, и мне нужно сделать пролёт длиной 9 метров без опор. Можно ли обойтись без стальных балок?


Комментарии:
C

Должны ли они выдерживать нагрузку? Или они нужны только для потолка?

a

Вы смотрели на «лёгкие конструкционные» стальные балки?

H

9 x ?, насколько глубоко?


Ваш ответ

1 ответ 3
0

Я только что проверил несколько таблиц в Онтарио. Для чердака, куда нельзя подняться по лестнице (т. Е. Не используемого в качестве жилого помещения), 2x12 каждые 12 дюймов могут занимать 32 фута. Но вы не можете ничего разместить над ним.

Я не нашёл в таблицах ничего, что позволяло бы перекрывать пролёт в 30 футов.

Это не значит, что это невозможно, но это значит, что вам нужно проконсультироваться с инженером и заплатить за качественный проект.

Комментарии:
  • a

    Я думаю, что для такого пролёта вам нужно использовать специальные балки, а не двутавровые.