Вопрос

Как мне заменить 4 розетки GFCI в одной цепи?

26.12.2025 19:45

Первый УЗО не работал уже много лет. Сегодня фен перестал работать, и остальные 3 УЗО тоже не работают. Заменил первый, и он, похоже, работает нормально. Подошёл к последнему в ряду; он был под напряжением, как и тот, что перед ним. Всё казалось в порядке. Когда я включил фен, он просто перестал работать. Старый УЗО не сработал, но все УЗО отключились. Мы не можем подать питание на устройства, хотя у нас есть питание для первого устройства.


Во всех розетках, кроме последней, 5 проводов, включая заземление. В последней розетке 3 провода. Все провода подключены только к стороне линии, на стороне нагрузки ничего нет. Розеткам 22 года, за исключением новой, установленной сегодня. Надеюсь, что смогу заменить их все.


Подключение GFCIs вызывает недоумение. Я не знаю, как был подключен первый из них, так как я заменил его в спешке и не запомнил, что куда шло, но они были подключены со стороны линии. В следующем блоке входящая линия подключена к отверстиям, расположенным ближе к центру. Выходящие провода находятся дальше от центра. В третьем блоке входящие провода пересекаются. Один провод идёт к отверстию ближе к центру розетки, а другой — к отверстию дальше от центра. Очевидно, что выходящие провода находятся в оставшемся пространстве. В третьей розетке входящие провода находятся в отверстиях ближе к центру. В последнем блоке два провода идут к отверстиям ближе к центру.


Питание есть, и на первом блоке есть напряжение как на входящем, так и на исходящем проводе. Устройство защитного отключения сработало. При измерении других блоков питание есть, пока мы не перезагрузим первый блок; затем питание пропадает на всех блоках, кроме первого. Мы не можем пройти этот этап.
Что мы делаем не так?

L
Larry
Автор вопроса

Комментарии:
E
Ed Beal
26.12.2025 19:45

Ого, по одному УЗО на цепь — это ВСЁ. Это необходимо! Каждое дополнительное УЗО увеличивает вероятность срабатывания или, возможно, вообще не работает! Несколько лет назад я демонтировал около 50 устройств в доме, владелец которого установил их, думая, что если одно устройство хорошо справляется со своей задачей, то установка по одному на каждую розетку будет ещё лучше. Единственный шанс, что они будут работать, — это если всё подключено к линии, но это пустая трата денег. Было бы полезно получить изображение, потому что количество проводов кажется неправильным.

T
Tester101
26.12.2025 19:45

All but the last have 5 wires, including ground. Всего в каждой коробке 5 проводов? Это странно, должно быть 6 (фаза, нейтраль, заземление, фаза, нейтраль, заземление).


Ваш ответ

3 ответа
0
26.12.2025 19:45

На LOAD терминалах обычно есть клейкая лента с предупреждением "Не использовать. Только для мастеров". Или что-то в этом роде. Так что не использовать LOAD - разумный поступок. (У волшебников даже иногда есть причины для этого.)

Побочным эффектом такой конфигурации является суперпростота устранения неполадок, поскольку она устраняет все проблемы, связанные с устройствами защитного отключения (например, замыкания на землю в устройствах).

Итак, у вас возникла обычная проблема. Она не связана с устройствами защитного отключения. Вероятно, она связана с подключением проводов в цепи, либо на последнем исправном устройстве, либо на первом неисправном.

Если вы используете винтовые и пружинные зажимы для крепления двух проводов к одному винту, то, скорее всего, проблема в пружинном зажиме. Никогда не используйте пружинные зажимы. Не в последнюю очередь потому, что они не рассчитаны на повторное использование — при первом использовании пружина сжимается и теряет свою силу. Часто в устройствах защитного отключения используются более продвинутые типы соединений, такие как винтовые зажимы, с которыми у новичков возникают проблемы.

0
26.12.2025 19:45

Если УЗО срабатывает в первой розетке, то на отходящих проводах не должно быть напряжения, и в розетке его тоже не должно быть. Если срабатывает первое УЗО, то все должно быть обесточено, кроме обратного провода (проводов, идущих обратно к распределительному щиту). Если при подключении розетки с УЗО перепутать линию и нагрузку, то питание все равно будет отключено, но сама розетка останется под напряжением. Я подозреваю, что проблема в этом.

(На самом деле у меня в гараже есть розетка с устройством защитного отключения, и на наклейке, закрывающей клеммы со стороны нагрузки, написано: «Клеммы со стороны нагрузки под этой наклейкой предназначены для подключения дополнительных розеток. Неправильное подключение может привести к тому, что розетка останется без защиты от замыкания на землю. Перед подключением ознакомьтесь с инструкциями».)

Как утверждает Стивен, одна розетка с защитой от замыкания на землю может обеспечить такую защиту, если она подключена без шлейфов. Бывают случаи, когда требуется несколько розеток с защитой от замыкания на землю в одной цепи (например, если первая розетка находится за холодильником или чем-то подобным, проще подключить эту розетку к шлейфу и установить дополнительную розетку с защитой от замыкания на землю на второй розетке, которая может находиться, например, на столешнице — так будет проще сбросить настройки в случае возникновения проблемы.) Короче говоря: возможно, есть причина, по которой все розетки относятся к типу GFCI, но, возможно, установщик просто не знал, что они делают. Если есть проволочные гайки, то необходимы розетки GFCI. Если проволочных гаек нет, вам понадобится только одна розетка GCI.

В любом случае, я бы проверил, правильно ли вы подключили эту первую розетку GFCI. Самый простой способ выяснить это - выключить выключатель, отсоединить набор проводов на клеммах "нагрузки" и протестировать розетку, а затем снова включить выключатель. Если это все еще работает, значит, напряжение действительно поступает со стороны линии, как и должно быть. Если это не работает, замените провода.

Если это не помогло решить вашу проблему, пожалуйста, задайте второй вопрос или обновите этот вопрос.

PS: вам следует использовать винтовые зажимы сбоку, а не протыкать провода сзади. (Розетки, в которые провода втыкаются сзади, со временем выходят из строя и могут стать причиной возникновения дуги.) Чёрные провода подключаются с правой стороны, где находится маленький контакт, а белые — с левой стороны, где находится большой контакт.

Комментарии:
  • H
    Harper - Reinstate Monica
    26.12.2025 19:45

    OP вообще не использует клеммы для подключения нагрузки, что является правильным решением, если вы не специалист.

0
S
26.12.2025 19:45

Такая конфигурация немного странная. Причина, по которой розетка GFCI имеет линию и сторону нагрузки, заключается в том, что одна розетка GFCI может обеспечить защиту от GFCI для всех последующих розеток (нагрузки).

Если бы я был на вашем месте, я бы установил новую розетку GFCI в первом месте, а затем новые стандартные розетки (в вашем регионе могут потребоваться розетки, защищенные от несанкционированного доступа) во всех последующих местах. Это должно упростить устранение неполадок, к тому же вам нужно иметь дело только с 1 GFCI.

В качестве альтернативы, если вы хотите установить GFCI в каждом месте, их не следует подключать к предыдущим розеткам со стороны нагрузки, скорее, их следует подключать параллельно, как стандартные розетки (либо в виде косички, либо с помощью второго винта на той же стороне розетки).

Если после исправления установки устройство по-прежнему срабатывает, значит, где-то есть утечка тока. Устройство защитного отключения сравнивает ток в фазе и ток в нейтрали, и если разница превышает определённый порог, срабатывает автоматический выключатель. Это может быть устройство, подключённое к другой цепи, повреждённый провод и т. д. Для начала отключите всё от автоматического выключателя. Подключите что-нибудь к розетке GFCI - она не должна отключаться, если это произойдет, то это проблема с проводкой или неисправна сама розетка (если вы только что заменили ее, этого не должно быть). Одно за другим начинайте подключать другие устройства выше и ниже по потоку от розетки. Когда / если устройство отключается, вы обнаружили проблемное устройство или розетку.