0
Вопрос

Как мне заменить эти выключатели?

Я пытаюсь заменить пару выключателей, которые находятся в одной распределительной коробке. Они управляют освещением на моей террасе и прожекторами по углам дома.
Я снял первый выключатель — у него был чёрный провод (1), вставленный в отверстие на задней панели выключателя, и ещё один чёрный провод (2), закреплённый на винте в правом верхнем углу выключателя. (есть ещё один винт в левом верхнем углу, но к нему не подключён провод.) Поскольку провод в коробке слишком толстый, чтобы поместиться в отверстия на задней панели моего нового выключателя, я решил взять провод 1 и прикрепить его к нижнему винту на новом выключателе, а провод 2 — к верхнему винту на новом выключателе, так как раньше он был сверху. Затем я ослабил крепление второго старого выключателя и обнаружил, что провод 2 от другого выключателя находится в отверстии на задней панели этого выключателя. В другом отверстии сзади был ещё один чёрный провод (3), а затем ещё один чёрный провод (4) на винте в правом верхнем углу старого выключателя. Чёрт! Позвонив своему шурину, я решил соединить провода 2 и 3 на правом верхнем винте (он сказал, что я могу это сделать??), а затем подсоединить провод 4 к нижнему винту. Выключатель снова включён — света нет :(
Кто-нибудь знает, что мне нужно сделать?


Комментарии:
T

Есть ли в коробке вообще какие-либо белые провода (скорее всего, все они соединены вместе)?

k

Все провода были чёрными. У меня есть бесконтактный датчик напряжения, но, думаю, он отличается от тестера напряжения. За эти годы я заменил практически все лампочки в нашем доме, и у меня никогда не возникало проблем. Провода всегда промаркированы по цвету, так что это помогает. Изучив информацию о том, как заменить выключатель, я предположил, что провода будут промаркированы по цвету, но вы знаете, что бывает, когда предполагаешь :) Спасибо за все советы.

b

Как правило, чтобы заменить простой однополюсный выключатель, нужно подсоединить все провода, которые шли к верхней части старого выключателя, к верхней части нового выключателя, независимо от того, крепятся ли они винтами или вставляются в отверстия. Два способа подключения на одном конце соединяются внутри. Сделайте то же самое с нижними проводами. Надеюсь, вы помните, какие провода куда шли.

b

Одна картинка стоит тысячи слов, но, по крайней мере, опишите, какие провода, идущие к отверстиям сзади, идут вверх, а какие — вниз. Кроме того, есть ли в доме другие выключатели, которые управляют этими же лампами? Кстати, у большинства выключателей нет винтовых клемм, к которым можно было бы подключить более одного провода. Чтобы подключить больше проводов без дополнительных клемм, нужно соединить все провода с помощью клеммной колодки, в том числе с коротким отрезком, идущим к винтовой клемме.

J

было бы лучше, если бы вы нарисовали картинку. "отверстие сзади" почти всегда является заменой винту рядом с ним, что упрощает установку. вам следует разобраться, как именно работает переключатель. наконец, я бы порекомендовал купить бесконтактный тестер напряжения; он подскажет вам, какие провода идут от источника (prob wire 2), а какие идут к лампочкам.


Ваш ответ

1 ответ 3
0

Во-первых, ваш шурин неправ. Нельзя подключать два провода к одной винтовой клемме (если только она не рассчитана на это, а большинство выключателей не рассчитаны).

Вот с чем, как я предполагаю, вы имеете дело. Помните, что это всего лишь предположение, поскольку меня там нет, а вы не предоставили ни фотографию, ни рисунок.

Давайте назовём первый переключатель, о котором вы упомянули, S1, а второй — S2. Тогда мы будем использовать указанные вами выше номера в качестве номеров проводов.


  • Провод 4, подсоединённый к винту на S2, может подавать питание от выключателя.
  • Провод 2, идущий от S2 к S1, может подавать питание на S1.
  • Провода 1 и 3 будут переключаемыми фазными проводами, питающими светильники.

Также необходимо соединить между собой 3 белых провода и, возможно, 3 оголённых или зелёных провода. Белые провода — это нейтрали: один идёт от выключателя, а другой — к каждому светильнику. Оголённые или зелёные провода — это заземление оборудования, и их следует подключать так же, как и нейтрали.

Если я не ошибаюсь, вам нужно соединить провод 4 с двумя отрезками проволоки (~6 дюймов или около того) с помощью скрутки или другим одобренным способом. Отрезки проволоки, или пигтейлы, должны быть такой же толщины и из того же материала, что и провод 4. Затем подключите по одному пигтейлу к каждому переключателю. Наконец, подключите провод 1 к S1, а провод 3 — к S2.

Всегда проверяйте, что питание выключено, прежде чем приступать к работе с любой электрической цепью. Если вам нужна помощь, обратитесь к квалифицированному электрику.

Также не забывайте. Меня там нет, и у меня есть только ваше краткое описание. Так что я могу ошибаться.

Комментарии:
  • s

    На мой взгляд, это хороший план. Вероятно, есть общая линия питания, к которой подключены два выключателя, а все нейтральные провода соединены в задней части распределительной коробки.