0
Как может случиться так, что целая группа розеток перестанет работать, но провода в одной из них будут под напряжением?
У меня есть резервная схема? — розеток на кухне, которые перестали работать. Одна из этих розеток - GFCI, но она не отключена. Выключатели на всех кухонных розетках не сработали, но я все равно попытался их переустановить. Я разобрал розетки и проверил, неисправны ли сами розетки или к ним не подается питание. К одной из розеток, GFCI, ведут два провода, которые показывают, что у них есть питание. Два других провода показывают, что на них нет питания.
Как может быть так, что на двух из этих проводов есть напряжение, а на двух других — нет? Как мне узнать, что сломалось и как это починить? Может, мне просто вызвать электрика?
Обновленные сведения:
Я только что обнаружил, что розетка GFCI пострадала от протечки воды, когда мы недавно ездили в отпуск на День благодарения. Я подозреваю, что это как-то связано.
Всего здесь три розетки. Одна с внешней стороны стойки (часть стойки, предназначенная для закусок) и две со стороны кухни, по бокам от раковины. Слева от раковины находится GFCI, и он находится "выше по течению" от двух других розеток. Обе вилки на двух других розетках разряжены. На розетке GFCI оба штекера разряжены, но при вынимании розетки из розетки остается одна комбинация черного и белого проводов, которая загорается на индикаторе 110 В переменного тока с моим вольтметром. К сожалению, я недостаточно внимательно следил за отсоединением проводов, поэтому я не знаю, была ли эта "горячая комбинация" подключена к одной розетке или это был один провод от любой из розеток. Я не уверен на 100 %, всегда ли так бывает, но на задней панели моего устройства защитного отключения указано, что чёрные провода — это фазные провода, а белые провода — просто «белые».
Bryson
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
4 ответа
0
Просто переключите набор проводов на gfci. Один из них предназначен для нагрузки, а другой - для линии. Вероятно, вы просто перевели их в обратном направлении. Я понимаю, что это было в 2013 году, а сейчас 2020-й, но, возможно, это кому-то поможет. Итак, чтобы переключиться, вы знаете, как: один установлен вверху, а другой - внизу. Просто переключите верх на низ и низ на верх. Вот и все. Только так вы сможете решить проблему, о которой он заявил. И мне было понятно, что он имел в виду, поэтому я не понимаю, зачем людям дополнительная информация. Это не имеет никакого отношения к воде. Вода испаряется. В любом случае, надеюсь, это кому-то поможет. Мир вам.
0
Недавно у меня перестали работать 10 розеток из-за обрыва линии электропередачи, идущей от столба к моему счётчику. Большинство потолочных светильников и 2 розетки работали.
Комментарии:
-
B
Судя по описанию и комментариям, проблема операционной системы, по-видимому, заключается в отключенном GFCI, а не в неисправной горячей линии от поставщика коммунальных услуг. Для вопросов, к которым применим этот ответ, полезно включить информацию о том, как диагностировать возможную проблему и какие шаги необходимы для устранения проблемы.
0
Розетки с устройством защитного отключения (УЗО) подключаются не так, как обычные двухместные розетки. В стандартной двухместной розетке обе розетки и все клеммы соединены напрямую (если не было внесено изменений). Если питание подается на одну половину розетки, то оно подается и на другую. В розетке с УЗО есть клеммы для линии и клеммы для нагрузки, которые разделены внутренним переключающим механизмом.
Провода, питающие цепь, подключены к клеммам LINE, которые обеспечивают питание устройства. Если всё подключено правильно, нет замыкания на землю и устройство не сработало, то электричество поступает в розетки на устройстве и на клеммы LOAD. Таким образом, если всё работает как надо, питание должно быть как на клеммах LINE, так и на клеммах LOAD. Однако если устройство GFCI сработало, питание будет только на клеммах LINE.
Сброс GFCIЕсли GFCI сработал, его обычно можно сбросить простым нажатием кнопки СБРОСА. Если вы нажимаете кнопку СБРОСА и не чувствуете / слышите щелчка и / или кнопка не остается на месте, это означает, что есть проблема и внутренний механизм не позволяет сбросить GFCI. Вы можете попробовать нажать кнопку ПРОВЕРКИ, затем снова нажать кнопку СБРОСА, убедившись, что вы нажали кнопку СБРОСА до упора. Если устройство по-прежнему не перезагружается, вам нужно будет попытаться определить причину.
Почему устройство GFCI не сбрасывается?Есть три причины, по которым устройство GFCI не сбрасывает настройки.
Неправильная проводкаЕсли устройство GFCI подключено неправильно (линия и НАГРУЗКА поменяны местами, температура и нейтраль поменяны местами и т.д.), устройство не позволит выполнить сброс.
Произошёл обрыв заземленияОчевидно, что при замыкании на землю устройство сработает, как только вы попытаетесь его перезагрузить.
С устройством возникла проблемаЕсли устройство вышло из строя, оно (не должно) сбрасываться. Некоторые устройства продолжают работать, даже если внутри что-то неисправно. Однако после срабатывания их нельзя сбросить. Другие устройства срабатывают, как только что-то внутри выходит из строя, и не сбрасываются. Поэтому рекомендуется проводить ежемесячную проверку. Если вы нажмете кнопку TEST, а затем не сможете сбросить устройство. Вы быстрее узнаете о проблеме и сможете отремонтировать его (будем надеяться) до того, как он выйдет из строя.
Переподключение нового устройстваПрежде чем приступить к работе, отключите питание на блоке предохранителей/автоматах и убедитесь, что они выключены.
Найдите пару проводов питанияДолжна быть пара незаземлённых (фазных) и заземлённых (нейтральных) проводников (скорее всего, в составе кабельной сборки), которые подают питание на цепь. Поскольку, судя по всему, вы уже нашли их, я не буду подробно описывать, как это сделать (на сайте есть много других ответов, в которых объясняется эта процедура).
Отсоедините пару проводов питания- Подсоедините оголённый/зелёный заземляющий провод к зелёному заземляющему винту на розетке (и к коробке, если требуется), а также к любым другим оголённым/зелёным заземляющим проводам.
- Подсоедините (белый) заземлённый (нейтральный) провод к клемме серебристого цвета с надписью LINE на устройстве.
- Подсоедините (чёрный) незаземлённый (фазный) провод к клемме латунного цвета с надписью LINE на устройстве.
Обрыв Проводов со стороны нагрузки
Если ниже по цепи расположены устройства, требующие защиты GFCI, вам нужно будет подключить провода, питающие эти устройства, к клеммам LOAD на устройстве.
- Подсоедините оголённый/зелёный заземляющий провод к заземляющим проводам в коробке.
- Подсоедините (белый) заземлённый (нейтральный) провод к серебряной винтовой клемме с надписью LOAD на устройстве.
- Подсоедините (чёрный) незаземлённый (фазный) провод к латунной винтовой клемме с надписью LOAD на устройстве.
Установите устройство
После подключения всех проводов установите устройство в корпус с помощью крепежных винтов. Установите лицевую панель и снова включите питание.
- Нажмите кнопку RESET.
- Питание должно подаваться на обе розетки и все подключенные к ним устройства.
- Нажмите кнопку TEST.
- В розетках и других устройствах, подключенных к сети, больше не должно быть питания.
- Снова нажмите кнопку RESET.
- Необходимо восстановить подачу питания на розетки и подключённые к ним устройства.
Комментарии:
-
T
Если вам нужны краткие ответы, Yahoo Answers предоставит вам множество таких.
-
T
@getterdun Когда я пишу ответы, я стараюсь сделать так, чтобы они были полезны не только тому, кто задал вопрос, но и всем, кто столкнётся с ним позже. Цель сети Stack Exchange — сделать интернет лучше. Для меня это значит давать точные и информативные ответы. Если для этого нужно немного предыстории и более глубокое понимание, то я так и сделаю. Обычно я стараюсь добавить раздел с кратким изложением, в котором обобщается информация. В данном случае я почувствовал, что понимание устройств GFCI было бы полезно пользователю, чтобы понять, что происходит.
-
g
@Tester101 Ваш ответ явно технически правильный и очень подробный, как и все ваши посты. Я лично многому научился, читая их. Но в данном конкретном случае мне показалось, что это уже перебор. Я думаю, что людям обычно нужен простой ответ, а не такое эрудированное изложение. Если вы читали мой комментарий выше, то, думаю, это тот простой ответ, который мы должны стараться давать людям, если только они не просят подробного объяснения. Я действительно не хотел вас обидеть и очень не хотел оставлять свой комментарий, но я просто чувствовал, что кто-то должен высказать моё мнение.
-
T
@maple_shaft Смысл в том, чтобы помочь лучше понять, что происходит и как всё работает, и (будем надеяться) предотвратить неправильные действия со стороны пользователя. Понимание почему что-то делается, часто полезнее, чем просто знание как это сделать.
-
m
@Tester101 Это неплохой ответ, но я понимаю, о чём он говорит. Это может напугать и сбить с толку обычного любителя делать что-то своими руками, который, возможно, достаёт свои электроинструменты раз в два года. Проблема в том, что есть большая вероятность, что пользователь неправильно поймёт что-то из прочитанного здесь и сделает что-то не так. Я не говорю, что согласен с getterdun, но я понимаю его точку зрения.
-
T
@getterdun Вы хотите сказать, что это плохой ответ, потому что он содержит слишком много информации?
-
g
Я думаю, что более простой и конкретный ответ был бы полезнее. Это больше похоже на то, что вы всегда хотели знать о GFCIs, но боялись спросить.
-
m
Это должна быть статья в блоге, отличный ответ!
0
Судя по вашему описанию, розетка GFCI вышла из строя, когда намокла, и что она сделала именно то, что должна была сделать, когда намокла и перестала подавать питание в вышележащие розетки.
Все выходы, расположенные выше по потоку, соединены цепью, начиная со стороны НАГРУЗКИ выхода GFCI. Как правило, на обратной стороне большинства розеток GFCI вы увидите вверху, где будет обозначена ЛИНИЯ, и внизу, где будет обозначена ЗАГРУЗКА. Черные и белые провода, подводимые к блоку питания, должны питать розетку GFCI, будучи подключенными к линии или к верхней части розетки. Фактически это приведет к питанию как верхней, так и нижней розетки розетки. Другая черно-белая комбинация, не подключенная к источнику питания, должна быть подключена к нижней части или к нагрузке розетки GFCI. По этим линиям питание поступает на другие розетки, подключенные последовательно, на кухне и возвращается к GFCI, который передает его обратно на автоматический выключатель, замыкая цепь.
При таком подключении все розетки, подключённые к НАГРУЗКЕ этой розетки с защитой от утечки тока, теперь защищены от утечки тока. Это означает, что если какая-либо из них намокнет, то защита от утечки тока сработает до того, как какая-либо из розеток причинит вам вред. В данном случае, похоже, что защита не сработала, а просто перестала работать.
При замене розетки рекомендуется сфотографировать её на телефон, прежде чем что-либо отсоединять, и для безопасности отключить питание на выключателе перед началом работ. Проверьте, чтобы ни один из проводов не был под напряжением, даже оголённые провода заземления и металлические детали в коробке. Ещё лучше использовать бесконтактный тестер напряжения. Он будет гудеть и светиться, если обнаружит напряжение в радиусе нескольких сантиметров. Это устройство спасло меня от нескольких неосторожных ошибок, и я настоятельно рекомендую его использовать при любых работах с электричеством в вашем доме, особенно если вы не совсем уверены в том, какие электрические опасности могли подстерегать вас при предыдущих владельцах дома.
Комментарии:
-
m
@Tester101 Ну, я знаю, что некоторые из старых торговых точек GFCI не имели четкой маркировки line и load, поэтому я предложил это в качестве предложения. Когда я сталкивался с такой ситуацией, обычно у тех, кто постарше, была красная кнопка тестирования со словом TEST правой стороной вверх, обозначающим верх и низ.
-
T
При описании подключения розетки не следует использовать термины «верхний» и «нижний», поскольку розетки могут быть ориентированы в любом направлении («подключается к линии или к верхней части розетки", «должно быть подключено к нижней части или к нагрузке").
Похожие вопросы
Как подключить УЗО к коробке с одной розеткой, управляемой в...
1 ответ
25.12.2025Как подключить выключатель для управления розеткой с УЗО?...
2 ответа
26.12.2025Почему моя розетка GFCI отключается сразу после включения вы...
1 ответ
25.12.2025Как мне подключить это комбинированное устройство розетки / ...
1 ответ
29.12.2025Розетка GFCI не включается...
1 ответ
25.12.2025
maple_shaft
@Bryson Обычно розетки всех типов подключаются к одной цепи от автоматического выключателя. Автоматический выключатель подает питание на черный или красный (незаземленный) провод, а белый (заземленный) провод отводит питание обратно к нейтральной шине в распределительном щите. Таким образом создается цепь по всему дому. Существуют и другие типы цепей и способы подключения розеток, но я не буду их описывать. Если вы хотите узнать больше об электричестве в вашем доме, советую прочитать некоторые ответы Tester101 на этом сайте. Они информативны и исчерпывающи.
Bryson
Все ли розетки в данной цепи выключателя обычно подключены таким образом или только те, которые имеют защиту GFCI?
Bryson
Я понимаю, значит, это нормально, что только по одному из этих "горячих" проводов действительно проходит ток, а розетка GFCI подключает второй черный провод к току, передавая его по цепочке к другим розеткам (и становясь "горячим входом" для следующей розетки в очереди)? Я думал, что это больше похоже на столбы линий электропередач на улице, где каждая розетка (или дом) подключается как ответвление от одного горячего провода на всю длину цепи.
getterdun
Похоже, что с проводами линии GFCI (подача питания) всё в порядке, но с проводами нагрузки (подходящими к другим розеткам) — нет, поэтому GFCI может быть неисправен. Попробуйте (при выключенном автомате) временно соединить два чёрных провода GFCI и два белых провода GFCI. Если другие розетки теперь работают, проблема в GFCI. Тот факт, что он намок, также даёт основания подозревать, что он может быть неисправен.
Bryson
@maple_shaft Я предоставил всю известную мне информацию. Я не могу увидеть проводку за пределами тех частей, которые, как я вижу, подключены к розеткам.
maple_shaft
Какая проводка под напряжением, какого цвета провода, какие провода к чему подключаются и где, какие розетки не работают, какие провода подключены к УЗО, какие провода перестают получать питание при отключении автоматического выключателя и какая ещё информация может быть полезной.
Bryson
@maple_shaft Какую информацию вы хотели бы отобразить в виде схемы? Я сделаю всё, что в моих силах.
maple_shaft
Похоже, что обычные розетки на кухне питаются от загрузочной стороны розетки GFCI, но, основываясь на вашем описании, я не могу быть уверен. Фотографии или диаграммы того, о чем вы говорите, помогли бы. Если вы чувствуете себя не в своей тарелке, то вам, вероятно, лучше всего вызвать электрика.