Как можно соединить высокое и низкое напряжение в распределительной коробке?
26.12.2025 20:06Итак, я знаю стандартное правило: высокое и низкое напряжение должны быть изолированы друг от друга, желательно на противоположных сторонах стойки. Однако, просматривая некоторые объекты недвижимости, я вижу телефонные и кабельные линии в той же распределительной коробке, что и электрическая розетка. При каких условиях это разрешено Национальным электротехническим кодексом?
BMitch
Автор вопросаВаш ответ
2 ответа
0
Проводники высокого и низкого напряжения в одной распределительной коробке должны быть разделены барьером. Устаревающая ссылка на NEC: 800-52(a)(1)c.1. Исключение 1.
При обычной установке двойной распределительной коробки, в одной половине которой находится питание, а в другой — телефонная линия и линия передачи данных, в коробке должна быть перегородка, разделяющая два класса проводников.
Комментарии:
0
800.133 Прокладка коммуникационных проводов, кабелей и установка оборудования. (A) Изоляция от других проводников. (1) В кабельных каналах, лотках,
коробках и кабелях. (c) Электрическое освещение, питание, класс 1,
пожарная сигнализация без ограничения по питанию и сети средней мощности
для широкополосной связи в кабельных каналах, отсеках и
коробках.Коммуникационные проводники не должны размещаться в одной кабельной трассе, отсеке, распределительной коробке, соединительном блоке или аналогичном приспособлении с проводниками электрического освещения, питания, пожарной сигнализации класса 1, не требующей питания, или широкополосных коммуникационных цепей средней мощности с питанием от сети.
Исключение № 1: если все проводники электрического освещения, электропитания, пожарной сигнализации класса 1, не зависящей от электропитания, и широкополосной связи средней мощности
с питанием от сети отделены от
всех проводников цепей связи постоянным
барьером или указанным в списке разделителем.Исключение № 2: Силовые провода в розеточных коробках, распределительных коробках или аналогичных фитингах или отсеках, где такие провода вводятся
исключительно для подачи питания на оборудование связи.
Провода силовой цепи должны быть проложены внутри корпуса на расстоянии не менее
6 мм (0,25 дюйма) от проводников линии связи
.Исключение № 3: допускается в соответствии с пунктом 620.36.
620.36 Различные системы в одном кабельном канале или движущемся кабеле. Разрешается прокладывать оптоволоконные кабели и проводники для управляющих устройств, систем управления
и движения, электропитания, сигнализации, пожарной охраны, освещения, отопления
и кондиционирования воздуха с напряжением 600 вольт или ниже
в одном движущемся кабеле или кабельном канале, если все
проводники изолированы от максимального напряжения, подаваемого на любой
проводник в кабелях или кабельном канале, и если все токоведущие части
оборудования изолированы от земли на это максимальное напряжение. Такой
гибкий кабель или кабелепровод также может включать
экранированные проводники и/или один или несколько коаксиальных кабелей, если такие
проводники изолированы для работы с максимальным напряжением, подаваемым на любой
проводник в кабеле или кабелепроводе. Проводники могут быть
покрыты подходящим экраном для телефонных, аудио-,
видео- или высокочастотных цепей связи.
Похожие вопросы
Когда для подключения розетки следует использовать отверстия...
4 ответа
25.12.2025Моя розетка издает шипящий звук. Стоит ли мне беспокоиться?...
4 ответа
25.12.2025Могу ли я заменить розетку без заземления / с двумя контакта...
5 ответов
25.12.2025Как установить новую наружную розетку GFI?...
3 ответа
24.12.2025Правильно ли подключена распределительная коробка к стандарт...
5 ответов
25.12.2025
Jeremy W. Sherman
26.12.2025 20:06@Tester101 О да, но не все их коды попали на этот сайт. Если вы выполните поиск по запросу «2011 National Electrical», то увидите только штат Орегон.
Tester101
26.12.2025 20:06@JeremyW.Sherman Похоже, что довольно много штатов приняли NEC 2011.
Jeremy W. Sherman
26.12.2025 20:06В электротехнических нормах штата Орегон 2011 года (на основе NEC 2011 с поправками) указано, что в пункте 800.133(A)(1)(d) есть исключение 1. Исключение 2 допускает использование силовых проводников исключительно для подачи питания на коммуникационное оборудование при условии, что они находятся на расстоянии 6 мм от проводников коммуникационной цепи. (Я использую штат Орегон, потому что не нашёл ни одного другого штата, принявшего NEC 2011 года, на bulk.resource.org/codes.gov/.)