0
Вопрос

Как настроить резервный генератор с GFI для работы с двухполюсным переключателем?

25.12.2025 16:42

У меня дома есть резервный генератор, оснащённый устройством защитного отключения, и мой прежний электрик (который давно меня бросил, оставив в затруднительном положении) установил стандартный двухполюсный переключатель, а не требуемый (согласно инструкции к генератору) трёх- или четырёхполюсный переключатель нейтрали. Итак, теперь у меня есть работающий генератор и полностью подключённый переключатель резерва, но они не будут работать вместе, так как автоматический выключатель на генераторе срабатывает сразу после запуска, когда он подключён к дому (хотя с удлинителем он работает нормально).


Помимо того, что мне придётся снова потратить кучу денег на установку трёх- или четырёхполюсного переключателя, могу ли я что-то сделать, чтобы это заработало?


Я читал о том, что, возможно, не стоит заземлять генератор во второй раз здесь, но я не совсем понимаю, что это значит и безопасно ли это. Я поговорил об этом с двумя другими электриками, и пока никто из них не знает ответа.

E
Eric Amodio
Автор вопроса


Ваш ответ

1 ответ
0
Лучший ответ
25.12.2025 16:42

На этом сайте, похоже, есть достойное объяснение:

Некоторые портативные генераторы предназначены для использования на строительных площадках и, следовательно, подпадают под действие правил OSHA по защите от GFCI всех розеток. Эти генераторы "класса contractor" имеют нейтральный провод, соединенный с проводом заземления, чтобы пройти проверку OSHA на рабочих местах. Поскольку дома и основные центры нагрузки зданий также имеют нейтраль, соединенную с землей, создается контур, состоящий из провода нейтрали и провода заземления. Работающий генератор индуцирует в этом контуре небольшой ток. а поскольку нейтральный провод проходит через датчик замыкания на землю, GFCI распознает этот наведенный ток и отключает главный автоматический выключатель в генераторе.

При использовании этих генераторов с нейтральным заземлением для электроснабжения дома или здания через перекидной рубильник необходимо отсоединить провод нейтрального заземления на генераторе. Лучше всего, если это сделает дилер или квалифицированный электрик. ПРИМЕЧАНИЕ. После этого генератор больше не будет проходить проверку OSHA на рабочих площадках. Обратитесь к своему дилеру, чтобы узнать, можно ли отсоединить нейтральное заземление. Мы рекомендуем, чтобы эту задачу выполнял дилер. Дилеры Honda могут обратиться к информационному бюллетеню Honda № 20, чтобы получить инструкции по отсоединению нейтрального заземления. После этого вносить изменения в установку переключателя не потребуется.

Если нейтральную клемму снять невозможно, у вас есть два варианта. Самый простой способ — поднять заземляющий провод, идущий от генератора, внутри переключателя и закрепить его с помощью проволочной гайки. Это устранит контур. Другой вариант — установить на переключатель аксессуар Switched Neutral Kit (SNK), который можно приобрести на нашем сайте.

Обратите внимание, что генератор по-прежнему заземлён, просто нейтральная клемма отсутствует. Это означает, что генератор больше не соответствует требованиям для автономной работы.

Итак, у вас есть следующие варианты:

  • Установите комплект для переключения нейтрали
  • Замените переключатель на переключатель с переключением нейтрали
  • Отсоедините заземление нейтрали от вашей генераторной установки

Вот инструкция, как это сделать для генераторов Honda: http://www.gen-tran.com/assets/pdfs/HondaGeneratorServiceBulletin20.pdf

Вот ещё один хороший сайт, на котором объясняется проблема и способы её решения для нескольких других генераторов: http://members.rennlist.org/warren/gt5000c.html

Комментарии:
  • u
    user39341
    25.12.2025 16:42

    Спасибо! Вы помогли мне решить проблему, и я нашёл сервисный бюллетень в интернете. gentran.net/assets/pdfs/HondaGeneratorServiceBulletin20.pdf Отлично!