0
Вопрос

Как найти первую розетку в цепи?

Я знаю, как подключить розетку GFCI и все, что с этим связано. Но чего я не знаю, так это следующего.


Я понимаю, что розетка GFCI должна быть первой в очереди, чтобы защитить сторону нагрузки, идущую к другим стандартным розеткам, но допустим, у вас есть 5 розеток на линии в комнате, где 2 на 1 стене и по 1 на каждой другой стене. Как или каким наилучшим способом найти первую розетку в очереди, чтобы можно было защитить остальные. Я слишком много об этом думаю? Есть ли простой ответ? Или я должен отсоединить каждую розетку, размотать каждую, чтобы найти первую проводку от выключателя?


У меня сломалось несколько розеток, и я решил заменить их все (всего 30 в моём доме и гараже). Также хочу установить автоматические выключатели в цепях, но сначала хочу убедиться, что правильно их подключу.


Комментарии:
S

Если вы всё равно собираетесь заменить их все, то отключение их для определения первого не потребует дополнительных усилий.

T

Если вы просто гадаете, какой из них может быть первым, попробуйте тот, что ближе к распределительному щиту. Электрики любят экономить, поэтому они часто стараются сократить количество используемых кабелей. Обычно это означает выбор самого прямого маршрута.


Ваш ответ

4 ответа 3
0

Используйте идеальный тестер цепей 61-164. Проверяйте перепады напряжения. На канале Sparky на YouTube есть отличное видео на эту тему. Розетка с наименьшим перепадом напряжения находится первой в цепи. Отключите все автоматические выключатели, кроме того, с которым вы работаете, и найдите розетку и светильники, которые работают от сети. Чаще всего это ближайшая к щитку розетка. Она может быть где угодно. Удачи.

Комментарии:
  • F

    Это не поможет получить новую информацию, которой нет в других ответах. Если вы захотите отредактировать его и добавить некоторые дополнительные сведения, которых здесь нет, возможно, стоит создать отдельный ответ. Вам следует пройти ознакомительный тур, чтобы узнать больше о том, как работает наш формат вопросов и ответов.

0
T

Я также поменял местами (нижние) розетки. Для гостевой спальни электрик провёл питание от распределительного щита к первой розетке в цепи с помощью двухжильного кабеля Romex (белый, чёрный и заземляющий). Эта розетка находится рядом с входной дверью и справа от неё. К этой розетке подведён двухжильный кабель Romex от распределительного щита и трёхжильный кабель Romex (белый, чёрный, красный и заземляющий), который идёт к следующей розетке в цепи. Во все дополнительные розетки подведены два трёхжильных кабеля Romex. Второй 3-проводный Romex в последней розетке в цепи ведет к настенному выключателю, расположенному рядом, слева от входной двери. Таким образом, проводка выполняется одним большим контуром, охватывающим всю комнату, начиная и заканчивая дверью. Теперь, когда я заменил первую розетку в цепочке на GFCI, все розетки теперь защищены GFCI, и все нижние розетки по-прежнему переключены, за исключением первой розетки в цепочке. Итак, чтобы найти первую розетку в цепи, я бы отключил электричество в комнате, посмотрел, где находится выключатель для розеток, и проверил розетку с другой стороны двери. Если в розетке есть 2-проводной и 3-проводной контакты, велика вероятность, что вы нашли первую розетку в цепочке. Если электрик проложил 3-проводной кабель Romex до первой розетки (что дороже и нерационально), то этот метод не так эффективен. Если розетки не являются смежными, всё же может быть полезно начать с той, что находится рядом с дверью, так как к ней проще (ближе) всего добраться до панели.

Комментарии:
  • C

    В нынешнем виде ваш ответ неясен. Пожалуйста, отредактируйте его, добавив дополнительные сведения, которые помогут другим понять, как он отвечает на заданный вопрос. Дополнительную информацию о том, как писать хорошие ответы, можно найти в справочном центре.

0

Проблема в том, что к каждой розетке (кроме, может быть, последней в цепи) подведено два кабеля: один подаёт питание, а другой отводит его к другой розетке. Бесконтактный тестер напряжения не поможет, потому что он покажет наличие напряжения во всех розетках. Поэтому единственный известный мне способ — отсоединить провода (только чёрные) от ближайшей к распределительному щиту розетки, а затем проверить наличие питания в других розетках. Если ни одна из них не работает, значит, вам повезло и питание поступает от одного из двух кабелей в блоке розеток, которые не работают. Затем вы можете проверить наличие напряжения с помощью вольтметра или бесконтактного тестера, чтобы определить, какой из кабелей является источником питания. Если одна или несколько других розеток всё ещё работают, вам нужно будет повторять эти действия, пока вы не определите источник питания.

Прежде чем приступить к описанным выше действиям, я бы проверил, к какой цепи подключена каждая из розеток. Иначе можно запутаться.

Кроме того, я бы не стал делать это так, как вы собираетесь. Я бы установил автоматический выключатель с защитой от утечки тока. У меня дома такие есть, и с ними никогда не было проблем. И только представьте, вам не придётся тратить время на поиски первой розетки в ряду.

Удачи.

Комментарии:
  • g

    Если я установлю автоматический выключатель GFCI/AFCI в электрощит для цепи с незаземленными розетками, могу ли я, согласно нормам, заменить двухконтактные незаземленные розетки обычными, если я наклею на них стикер с надписью «Розетка с защитой GFCI»?

  • D

    Автоматические выключатели — это правильный ответ, да. «Комбинированные» выключатели стоят около 50 долларов за штуку, они поддерживают функции AFCI и GFCI, то есть защищают от всех трёх видов искрения: на землю, между проводами и последовательно вдоль провода. Однако не уверен, что они подходят для КАЖДОЙ цепи: проконсультируйтесь со специалистом! :D [Да, и определённо не устанавливайте их на цепь, к которой подключено оборудование жизнеобеспечения. Его бесперебойная работа обычно считается более важной, чем обнаружение дуги!]

0

Волшебного метода не существует. Вы отключаете розетку и смотрите, какие из них все еще под напряжением, если такие есть. Вам не нужно отключать те, которые перестали работать, когда вы отключили одну из других. Если все они обесточены, значит, самая верхняя розетка в этой цепи в этой комнате обесточена. Если цепь питает несколько комнат, проблема становится масштабнее, но не меняется.

Имейте в виду — следите за тем, чтобы не пропустить розетки с разными цепями сверху и снизу (обычно одна половина предназначена для комнатных светильников). Их может быть сложно обнаружить, если не знать, что искать.

Другим подходом (НЕ моим любимым) было бы использовать вместо него прерыватели GFCI. Автоматически самый распространенный, но также более дорогой и должен быть предназначен для вашей конкретной панели выключателя, а не для универсального GFCI, который вы можете поставить первым в очереди и заменить другим универсальным GFCI, когда он выйдет из строя (они действительно выходят из строя).